Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

электричество в частном доме , максимальная нагрузка на домашнюю сеть в частном доме

Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 21:51
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(savelij® @ 4.1.2014, 0:46) *
А посему автомат на этой линии (не смотря на подхдщийк кообе 4 мм2 ии 6 м2) не более (ну краняк 20А)

Поправлю, 16, опечатка, видимо
Ну и чтобы не нужно было
Цитата
менять всю проводку нафиг!
, можно немного извратиться и в каждой комнате поставить по микро щитку на 2 автомата и в нем разделить 10А - на свет, 16А - на розетки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sping
сообщение 3.1.2014, 21:52
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



при замене старых проводов которые подходят к дому на новые проводка дома так же будет на пределе ? то есть тоже надо будет менять или как ? заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 21:53
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да. Топитесь газом или пиллетами. Дешевле будет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sping
сообщение 3.1.2014, 22:04
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



а на счет менять всю проводку не вижу смысла так как осенью как я заехал в дом его какието хулиганы поджигали во время пожара внутри дом не постродал и когда после пожара приезжали электрики и прозванивали проводку сказали что хорошая и разводка норм ну а по нпгрузке я понял спасибо всем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.1.2014, 22:25
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Костян челябинский @ 3.1.2014, 22:51) *
Поправлю, 16, опечатка, видимо

Точно. Клава стала дурить... буквы, цифры пропускает. icon_sad.gif Заманался править... что-то пропустил.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 3.1.2014, 23:10
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Sping @ 3.1.2014, 20:14) *
какая максимальная нагрузка допумстима на сеть в доме если несуший провод ввг
4 кв

Sping, такая тема дома новая проводка несуший провод ввг4 кв мне хотелось бы поставить 4 тепловентелятора по 2 кв возможно ли это

По тех условиям на дом подобный вашему, Сетевая организация выдала от 2,5 до 5 кВт. Вы планируете 8, с проводкой в доме уже предел, конфликт с соседями от привышения мощности вероятен. Топитесь дровами. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
plyh
сообщение 5.1.2014, 15:37
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.1.2014
Пользователь №: 37360



Здравствуйте, товарищи электрики.. Такая проблемка имеется. Купили стиральную машину, поставили, все подключили. Стало выбивать пробки.. Куда лезть? что смотреть лучше? дом частный, в пристройке проводка свежая, в остальном доме осталась старая и скорее всего сечение небольшое и жилы аллюминиевые.. это может повлиять на общую схему? и еще эти пробки.. быть может просто в них контакт плохой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.1.2014, 15:43
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



что написано на ваших "пробках"? лучше сразу фото покажите
что написано в паспорте стиралки? (мощность)
выбивает сразу? Как только втыкаете вилку в розетку? Как только нажимаете старт на машинке? Как только она начинает воду греть? Или не сразу, а, например, через 10 мин работы?

Описывайте всё как можно подробнее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.1.2014, 16:10
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Такая? Больше 25А не встречал.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
plyh
сообщение 8.1.2014, 21:07
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.1.2014
Пользователь №: 37360



Цитата(FRAER @ 5.1.2014, 15:43) *
что написано на ваших "пробках"? лучше сразу фото покажите
что написано в паспорте стиралки? (мощность)
выбивает сразу? Как только втыкаете вилку в розетку? Как только нажимаете старт на машинке? Как только она начинает воду греть? Или не сразу, а, например, через 10 мин работы?

Описывайте всё как можно подробнее

не особо получилось на выходных все разузнать.. пробка на 10А, мощность стиралки при нагреве 2кВт, выбивает при включении ТЭНа. Т.е. если ставить быструю стирку(30 градусов) - ничего не выбивает..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.1.2014, 21:55
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



До 30 градусов воду тоже надо нагреть. В водопроводе она холоднее. 2 кВт - это 9А, плюс другие потребители. Правильно она делает что выбивает. Меняйте на 16А.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2014, 22:30
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(uvk2 @ 8.1.2014, 22:55) *
Меняйте на 16А.

Угу... тогда, глядишь и всю проводку менять придётся... вместе с домом... icon_wink.gif
Ибо
Цитата
...в остальном доме осталась старая и скорее всего сечение небольшое и жилы аллюминиевые..


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.1.2014, 5:39
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Пусть автор озвучит сечения и материал. И не знаем мы куда он её подключил - к старой проводке или новой?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
plyh
сообщение 9.1.2014, 6:31
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.1.2014
Пользователь №: 37360



Цитата(uvk2 @ 9.1.2014, 5:39) *
Пусть автор озвучит сечения и материал. И не знаем мы куда он её подключил - к старой проводке или новой?

подключение к новой проводке. материал к сожалению не знаю.. надо розетку разобрать будет.. это не скоро только.. как посмотрю - отпишусьicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.1.2014, 7:36
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



2,5 алюминия должно по идее держать 16 А, но...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.1.2014, 11:33
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



И времятоковых для ПАР-16 не нашел...


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.1.2014, 13:40
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
И времятоковых для ПАР-16 не нашел...

Вроде были. Вот только в старом справочнике нашел про них. стр. 19-20. Таблица с время-токовыми есть.
Нужно трясти с TDM. http://www.necm.ru/product/nizvolobor/728/

Не могу загрузить сюда справочник. Короче при 3 номиналах 3-20 сек. Если нужно, скину на почту

Сообщение отредактировал Работник - 9.1.2014, 13:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ader138
сообщение 13.5.2014, 11:44
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 35864



Посоветуйте мне что делать.Я решил проложить силовой кабель к дому(недавно построил).Кабель АСБл 3х150 подойдёт для этого?Я пока ещё думаю.Честно говоря не очень в этом разбираюсь.

Сообщение отредактировал savelij® - 13.5.2014, 15:13
Причина редактирования: удалены ссылки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 13.5.2014, 11:59
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Это кабель на среднее напряжение. Да и зачем Вам такое большое сечение?
Какую мощность Вам выделили? Что за точка подключения? Какая удаленность от дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.5.2014, 12:42
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Посоветуйте мне что делать.Я решил проложить силовой кабель к дому(недавно построил).Кабель АСБл 3х150 подойдёт для этого?

Так понял реклама сайта. Не хорошо это.
По вопросу. Укажите мощность и расстояние. И почему Вы решили, что Вам не потребуется проект?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 8:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены