![]() электричество в частном доме , максимальная нагрузка на домашнюю сеть в частном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() электричество в частном доме , максимальная нагрузка на домашнюю сеть в частном доме |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А посему автомат на этой линии (не смотря на подхдщийк кообе 4 мм2 ии 6 м2) не более 1А (ну краняк 20А) Поправлю, 16, опечатка, видимо Ну и чтобы не нужно было Цитата менять всю проводку нафиг! , можно немного извратиться и в каждой комнате поставить по микро щитку на 2 автомата и в нем разделить 10А - на свет, 16А - на розетки.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
при замене старых проводов которые подходят к дому на новые проводка дома так же будет на пределе ? то есть тоже надо будет менять или как ? заранее спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да. Топитесь газом или пиллетами. Дешевле будет.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
а на счет менять всю проводку не вижу смысла так как осенью как я заехал в дом его какието хулиганы поджигали во время пожара внутри дом не постродал и когда после пожара приезжали электрики и прозванивали проводку сказали что хорошая и разводка норм ну а по нпгрузке я понял спасибо всем
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Поправлю, 16, опечатка, видимо Точно. Клава стала дурить... буквы, цифры пропускает. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
какая максимальная нагрузка допумстима на сеть в доме если несуший провод ввг 4 кв Sping, такая тема дома новая проводка несуший провод ввг4 кв мне хотелось бы поставить 4 тепловентелятора по 2 кв возможно ли это По тех условиям на дом подобный вашему, Сетевая организация выдала от 2,5 до 5 кВт. Вы планируете 8, с проводкой в доме уже предел, конфликт с соседями от привышения мощности вероятен. Топитесь дровами. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2014 Пользователь №: 37360 ![]() |
Здравствуйте, товарищи электрики.. Такая проблемка имеется. Купили стиральную машину, поставили, все подключили. Стало выбивать пробки.. Куда лезть? что смотреть лучше? дом частный, в пристройке проводка свежая, в остальном доме осталась старая и скорее всего сечение небольшое и жилы аллюминиевые.. это может повлиять на общую схему? и еще эти пробки.. быть может просто в них контакт плохой?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
что написано на ваших "пробках"? лучше сразу фото покажите
что написано в паспорте стиралки? (мощность) выбивает сразу? Как только втыкаете вилку в розетку? Как только нажимаете старт на машинке? Как только она начинает воду греть? Или не сразу, а, например, через 10 мин работы? Описывайте всё как можно подробнее |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2014 Пользователь №: 37360 ![]() |
что написано на ваших "пробках"? лучше сразу фото покажите что написано в паспорте стиралки? (мощность) выбивает сразу? Как только втыкаете вилку в розетку? Как только нажимаете старт на машинке? Как только она начинает воду греть? Или не сразу, а, например, через 10 мин работы? Описывайте всё как можно подробнее не особо получилось на выходных все разузнать.. пробка на 10А, мощность стиралки при нагреве 2кВт, выбивает при включении ТЭНа. Т.е. если ставить быструю стирку(30 градусов) - ничего не выбивает.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
До 30 градусов воду тоже надо нагреть. В водопроводе она холоднее. 2 кВт - это 9А, плюс другие потребители. Правильно она делает что выбивает. Меняйте на 16А.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Меняйте на 16А. Угу... тогда, глядишь и всю проводку менять придётся... вместе с домом... ![]() Ибо Цитата ...в остальном доме осталась старая и скорее всего сечение небольшое и жилы аллюминиевые..
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Пусть автор озвучит сечения и материал. И не знаем мы куда он её подключил - к старой проводке или новой?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2014 Пользователь №: 37360 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
2,5 алюминия должно по идее держать 16 А, но...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
И времятоковых для ПАР-16 не нашел...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата И времятоковых для ПАР-16 не нашел... Вроде были. Вот только в старом справочнике нашел про них. стр. 19-20. Таблица с время-токовыми есть. Нужно трясти с TDM. http://www.necm.ru/product/nizvolobor/728/ Не могу загрузить сюда справочник. Короче при 3 номиналах 3-20 сек. Если нужно, скину на почту Сообщение отредактировал Работник - 9.1.2014, 13:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35864 ![]() |
Посоветуйте мне что делать.Я решил проложить силовой кабель к дому(недавно построил).Кабель АСБл 3х150 подойдёт для этого?Я пока ещё думаю.Честно говоря не очень в этом разбираюсь.
Сообщение отредактировал savelij® - 13.5.2014, 15:13
Причина редактирования: удалены ссылки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Это кабель на среднее напряжение. Да и зачем Вам такое большое сечение?
Какую мощность Вам выделили? Что за точка подключения? Какая удаленность от дома? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Посоветуйте мне что делать.Я решил проложить силовой кабель к дому(недавно построил).Кабель АСБл 3х150 подойдёт для этого? Так понял реклама сайта. Не хорошо это. По вопросу. Укажите мощность и расстояние. И почему Вы решили, что Вам не потребуется проект? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 8:22 |
|
![]() |