qwertus
сообщение 8.1.2014, 12:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.1.2014
Пользователь №: 37391



Хотим подключить духовой шкаф 3500вт вместо газового.Проводку в кв поменял на медь сечение 2.5 .отдельный кабель кинул до щита ,заземления в доме нет,В подъезде стоит автомат на мою квартиру BA 47-29 с 25 Скажите выдержит ли он если с дух шкафом не включать одновременно чайник, стиралку,кондиционеры прочие мощные приборы кроме холодильника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.1.2014, 12:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Выдержит. На эту отдельную линию поставьте автомат С16. Со временем выясните, какие еще приемники можно включать вместе с духовкой, а какие нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwertus
сообщение 8.1.2014, 12:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.1.2014
Пользователь №: 37391



Цитата(Костян челябинский @ 8.1.2014, 13:05) *
Выдержит. На эту отдельную линию поставьте автомат С16. Со временем выясните, какие еще приемники можно включать вместе с духовкой, а какие нет.

Спасибо. А почему не такой же с 25 вроде мощнее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 8.1.2014, 12:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



BA 47-29 с 25 не должен ничего выдерживать!!!! это не трос, и не броня, и не балка.
У него задача - ЗАЩИЩАТЬ вашу эл. установку от сверхтоков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 8.1.2014, 14:40
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Цитата(qwertus @ 8.1.2014, 13:08) *
Спасибо. А почему не такой же с 25 вроде мощнее?

Потому что ток, при котором сработает автомат на 25А в случае перегрузки данной линии, превышает допустимый длительный ток для кабеля сечением 2,5мм.
Ставьте на 16А, как Вам уже посоветовали выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.1.2014, 15:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если кабель заводится в духовку напрямую (без розеток), лучше поставить автомат на 20А. Ибо если автоматы дешевые (типа иека), со временем могут начать срабатывать от нагрева
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.1.2014, 17:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Установите на 20А тип С дабы соблюсти селективность защиты. Всё остальное определите со временем (что включать при работе шкафа).


--------------------
Вернуться в начало страницы