![]() Проверка ТМ 25 10/0,4 после ремонта |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проверка ТМ 25 10/0,4 после ремонта |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Подскажите, хочу проверить полученный из ремонта трансформатор (тип в заголовке). Чтоб быть уверенным перед установкой на месте. Транс был в ремонте в специализированной фирме, но чем черт не шутит... Сейчас временно находится в теплом гаражном боксе. Хочу подать на него 3 фазы со стороны НН и понаблюдать за работой на ХХ, пару часов. Правильно мыслю? ...У нас трансформаторами энергетик занимался, но он уже в "новогоднем трансе"
![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А где ремонтировали -испытаний транса что ли не проводили? Протокола есть? Если нет, то пытать масло, мегером крутнуть сначала, потом уже то что предложили
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Спасибо за ответ, значит я на правильном пути...
![]() А где ремонтировали -испытаний транса что ли не проводили? Протокола есть? Если нет, то пытать масло, мегером крутнуть сначала, потом уже то что предложили Испытания проводили и протоколы есть. Просто отремонтировали его еще весной, а получили мы его только сейчас. Контора проволочила с оплатой, все денег не было, дело уже до скандала дошло... Все это время он хранился неизвестно как и в каких условиях... Мегаомметром, конечно крутнем и сопротивление обмоток глянем... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Можно указателем на стороне 10 кВ пощупать будет. Очень хорошую картину дает измерение коэффициента трансформации. Приборов конечно с требуемым классом точности нет у Вас, но подать на высокую сторону 0,4 кВ и посмотреть что он выдает на низкой можно и с простым вольтметром.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
обычно производят испытание повышенным напряжением, потом коэффициент абсорбции, и коэф. трансформации.
добавлю мало ли что. При проверке коэффициента трансформации надо подавать на высокую сторону 380 а на низкой измерять, а то мало ли наоборот сделаете ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Проверили сегодня транс, нормально работает. Завтра будем ставить, кран-манипулятор заказан. Главное, чтоб погода не подвела... Сегодня целевой инструктаж с бригадой провел, и разбор неясных вопросов с пристрастием, вроде всем все понятно...
Сообщение отредактировал Ixtim - 30.12.2013, 16:22 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Подскажите, хочу проверить полученный из ремонта трансформатор (тип в заголовке). Чтоб быть уверенным перед установкой на месте. Транс был в ремонте в специализированной фирме, но чем черт не шутит... Сейчас временно находится в теплом гаражном боксе. Хочу подать на него 3 фазы со стороны НН и понаблюдать за работой на ХХ, пару часов. Правильно мыслю? ...У нас трансформаторами энергетик занимался, но он уже в "новогоднем трансе" ![]() ![]() Только ради бога не подавайте на низкую сторону 380 , а то на выходе с высокой получите 1 десяточку, у кто из зелёных электриков коснётся токоведущих частей. Если будете подавать, то на высокую сторону 380 . На выходе снимайте показания и записывайте измерения во всех положениях ансафа. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Только ради бога не подавайте на низкую сторону 380 , а то на выходе с высокой получите 1 десяточку Именно так его и проверяли ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Именно так его и проверяли Не послушали таки. А коэффициент трансформации как измерили - по свечению УВНа на высокой стороне?
![]() ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата а как его еще прогрузишь напряжением? Вообще-то есть специальное оборудование типа АИД-70, ибо ваш метод не дает полную гарантию. Скажите а вы коэффициент абсорбции измеряли? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Именно так его и проверяли ![]() При высоковольтных испытания подаётся 25 килоВольт , в Вашем случае, на 6 шестёрку 22,5 киловольта, и выдерживается в течение одной минуты. Это на высокую сторону, на низкую 3 киловольта. и тоже в течение минуты выдерживается. И при всём этом нужно соблюсти организационно -технические мероприятия, для того , что бы "зелёные электрики" созрели, пожелтели . ![]() Удачи -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А вот это из каких нормативов взято?
Цитата , на низкую 3 киловольта
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
А вот это из каких нормативов взято? Из РД организации занимающейся ремонтом трансформаторов примерно 60 лет.А мы взяли за основу их РД, потому что других не было, ну и то, что при включении происходят " скачки " ,как по току и напряжению. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А поделиться сим нормативом в качестве подарка?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
А поделиться сим нормативом в качестве подарка? Посмотрю на работе после праздников, надеюсь найду .
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
В "Объёме и нормах испытания", табл. 6.1 приведены значения испытательного напряжения в зависимости от класса напряжения. Что есть "Класс напряжения электрооборудования" применительно к силовым трансформаторам, у которых минимум два напряжения? У меня вот вызывает сомнение относительно 3 кВ на сторону НН.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Это значит, что при испытании обмотки НН повышенным напряжением 50Гц, на обмотку ВН ставится закоротка между выводами и на "землю". Величина испытательного напряжения 4,5кВ (для нормальной изоляции- тр-р ТМ), продолжительность- 1минута. При испытании обмотки ВН, аналогично закорачивается обмотка НН.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Да я не о методике испытания, а о величине исп. напряжения стороны НН.
Цитата Что есть "Класс напряжения электрооборудования" применительно к силовым трансформаторам, у которых минимум два напряжения?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну дык и графы соответствующие в таблице на каждое напряжение есть. НН до 0,69кВ, и т.д
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Там написано "Класс напряжения электрооборудования", т.е. надо понимать установки в целом, а не отдельных составляющих её частей как-то обмотки ВН или НН. Непонятка какая-то здесь. Когда мы кидаем 22 на ВН относительно НН то это нормально, а почему в обратную сторону только 4.5?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |