Добрый день.прошу совета. Есть пока что 3 светильника ( планируется 9 ) 12В для галогенных ламп с цоколем Gu5.3 .. Соответственно 3 лампы 12 В 50 Вт. Есть трансформатор 220В - 12 В ( В руководстве указано 10 - 60 Вт. т.е Макс 60 Вт) . При подключении всего этого дела очень сильно греются и провода и трансформатор... Объясните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что 60 Ватт это вся мощность расчитанная на этот трансформатор или же каждая лампочка по 60 ватт максимум? Т.е в данном случае на него подается 50 Ватт или 150 Ватт?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
вы на ваш трансформатор можете подключить только одну ломпочку на 50 Вт. Поэтому и грееться что вы подключаете аж три лампы на один транс. Работать так долго не будет. Сгорит
Цитата очень сильно греются и провода какое сечение проводов? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
сечение провода какое? Трансформатор для трех ламп по 60вт нужен 200вт.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
1.5 а на патронах от светильника 0.75.. а если греется трансформатор разве в проводах дело?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
1.5 квадрата не должен грется. Соединение нормальное? Да для 9 ламп надо 500 вт тр-тор ( 10 процентов запас)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Т.е для 9 ламп по 50 Ватт. мне нужен трансформатор на 450 Ватт? трансформатор должен быть взят не много с запасом. Но учтите, что если вы подключите все 9 ламп на один провод сечение 1,5 мм. кв, то можете сделать пожар. так как ток будет 32 А. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
трансформатор должен быть взят не много с запасом. Но учтите, что если вы подключите все 9 ламп на один провод сечение 1,5 мм. кв, то можете сделать пожар. так как ток будет 32 А. А то что ток 12 Вольтный это не делает поблажку? Т.е будет опасно 9 светильников подключать на один провод? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Т.е будет опасно 9 светильников подключать на один провод? однозначно |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
пустить двумя шлейфами или сечение увеличить
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Я бы разделил на три линии (по три лампы на каждую). Тогда сечение кабеля может быть 1,5 мм. кв
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
пустить двумя шлейфами Два разных питания? т.е допустим один провод для 5 лампочек по 50 Ватт. с трансформатором на 250 Ватт. второй провод для 4 лампочек по 30 Ватт с трансформатором 150 ватт. И еще попутный вопрос. В комнате еще будет Люстра с отдельного провода + 2 (двойныхх) розетки с одного провода и 2 ( двойных ) с другого. На которые будет включено: компьютер, чайник, холодильник, микроволновка, телевизор, иногда радиатор. А квартира коммунальная т.е в каждой из 3-х комнат тоже самое почти..я имею ввиду бытовую технику. на кухне радиатор иногда.. + 2 стиральных машинки и плита. и бойлер. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата т.е допустим один провод для 5 лампочек по 50 Ватт. с трансформатором на 250 Ватт. в этом случае сечение не менее 2,5 мм. кв Цитата второй провод для 4 лампочек по 30 Ватт с трансформатором 150 ватт. в этом случае 1,5 мм. кв должно хватить. Суть "попутного вопроса" не понял |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
Суть в то что пожара глобального не случится? каждую комнату надо посчитать нагрузку с вводного щита вести два провода в каждую комнату для освещения и розеток. На освещение 1.5 квадрата на силовую часть от 2.5 до 4 квадратов до коробки от коробки 2.5 квадрат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Автор, а какая необходимость использовать лампы на 12В? Они что, в сыром помещении будут работать, типа в ванной, прачечной, парилке и т.п.? Зачем вам этот геморой с трансформаторами и проводами большого сечения?