Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
какая максимальная нагрузка допумстима на сеть в доме если несуший провод ввг
4 кв Sping, такая тема дома новая проводка несуший провод ввг4 кв мне хотелось бы поставить 4 тепловентелятора по 2 кв возможно ли это |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
несущий что? Куда несущий? Точно несущий или не сущий?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
несуший по дому провод ввг 4 кв а от него с коробки на резетки 2,5 кв ввг
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
еще раз. Что вы понимаете под несущим по дому проводом?
и меня бесит слово рИзетки. Нет такого слова. Есть рОзетки. Я нерусский лучше вас русских на вашем языке изъясняюсь -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
этот провод идет от автоматов разводных в дом в катобки разводные а от него уже на резетки 2,5
с вводных автоматов на отдельные по комнатам а от них в дом ты бы лучше по теме ответил а на придерарся к моему русскому языку это к теме не относится |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Дальше. Что вы понимаете под автоматами разводными? За 25 лет работы электриком такого термина не встречал. А уж про катобки вообще не слышал.
Это к теме относится. На 100%. Когда человек пытается писать грамотно и понятно, его и понимают быстрее. Вот я пытаюсь понять, что ВЫ пишете, но приходится переспрашивать каждое слово. Приведите, пожалуйста, свои мысли в порядок и расскажите все по порядку. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
обясняю с вводных автоматов идет на другие автоматы которые соответственно уже идут каждый на комнату вот и получается на каждую комнату свой автомат вот я их так и называю разводные
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну, и где там 4кв, а где 2,5. Если не можете словами, ну нарисуйте, что ли. Если в Paint'е или какой другой программе не получится, то хотя бы на листочке ручкой нарисуйте и на телефон свой сфотографируйте и сюда фотографию выложите.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
поясняю от вводного автомата идёт ввг 4кв в корбку с автоматоми которые на комнаты с них идет тоже ввг 4кв в дом в разводную коробку с разводной каробки уже на свет соответственно 1,5кв а на розетки 2,5 и так в каждой комнате
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата ты бы лучше по теме ответил а на придерарся к моему русскому языку это к теме не относится Дык сложно понять суть вопроса если он задан на ломаном и технически неграмотном языке. А рассказать надо было следующее:Чем выполнен (марка провода, сечение, длина) ввод в здание от линии электропередачи. Номинал вводного автомата. Номинал групповых автоматов Сечение провода от автоматов до розеток. И вот это как понять? Цитата с вводных автоматов на отдельные по комнатам а от них в дом -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
вобшем не можеш понять я тут тебе не помогу я тоже работал год электриком с мужиками которые всю жизнь на заводе и они меня понимали так что спасибо что попытался помочь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Sping, пля, и кто тебе эту хрень наворотил? Так совсем не правильно. Ну да ладно, дело твое. Тебе жить в таком доме. По теме. Еще один вопрос. А фаз то на дом сколько приходят?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_выродок_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Sping.Учитесь правильно писать.Правильно расставлять знаки препинания.Хромает Пунктуация и Орфография.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
провод подходяший от счетчика к вводным автоматам медный мягкий примерно 6кв вводные автоматы 25а от них ввг4кв примерно см 50 до шитка с автоматоми в котором стоят автоматы 16а на каждую комнату с них идёт провод ввг 4 кв 2х жильный в дом в разводные кробки примерно метров 10 до разводной коробки с неё 2,5 на разетки примерно метров 5 вот и все я хочу узнать какую нагрузку может выдержать проводкка хочу поставить в каждую комнату по тепловентелятору 2кв ч штуки тоеть 4 комнаты
220 вольт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
провод подходяший от счетчика к вводным автоматам медный мягкий примерно 6кв ВОТ ЭТОТ кабель (провод) - жил сколько? Счетчик на сколько фаз? Одну или три? К дому сколькижильный кабель подходит? Четырех или двух? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
к дому подходит два алюминевых старых провода в дом заходит кабель медный мягкий двух жильный примерно 6 кв счетчик 1 фазный на 220 вольт
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Наконец то. Короче, включить можете. Провода, кроме того, что подходит к дому (алюминий старый) должны выдержать. Но вся проводка будет работать на грани. А если хотите точнее - все таки рисуйте схему. На ней заодно покажем и косяки, которые сделаны при монтаже новой проводки.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37347 ![]() |
спасибо и не злись за грамотность не у всех же она на 5 а какой кабель нужно вести от вводных автоматов чтоб проводка работала с запасом и можешь нарисовать схему правильную для дома ? заранее спасибо
хорошо буду дома нарисую схему и кину сюда я просто шас в гостях дома буду возможно завтро вечером |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата я тоже работал год электриком с мужиками которые всю жизнь на заводе и они меня понимали Видимо вы с ними говорили на одном языке.Цитата разводные кробки Они называются распределительными или распаечными.Цитата к дому подходит два алюминевых старых провода Сечение их и длина? Может оказаться, что вся ваша новая проводка ни к чему, т.к ввод дохлый и не потянет вашу нагрузку.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...в дом заходит кабель медный мягкий двух жильный примерно 6 кв счетчик 1 фазный на 220 вольт Это уже не важно... Ибо сказано было Цитата ... до разводной коробки с неё 2,5 на разетки... А посему автомат на этой линии (не смотря на подхдщийк кообе 4 мм2 ии 6 м2) не более 16А (ну краняк 20А)Но тут ещё одно "ноу-хау" от умельца вывалилось.... Цитата ..с разводной каробки уже на свет соответственно 1,5кв.. А значит, потолок для номинала 10А (на крайняк 13А)Короче. Поправить знания по русскому и менять всю проводку нафиг! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |