электричество в частном доме , максимальная нагрузка на домашнюю сеть в частном доме

Sping
сообщение 3.1.2014, 20:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



какая максимальная нагрузка допумстима на сеть в доме если несуший провод ввг
4 кв

Sping, такая тема дома новая проводка несуший провод ввг4 кв мне хотелось бы поставить 4 тепловентелятора по 2 кв возможно ли это
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 20:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



несущий что? Куда несущий? Точно несущий или не сущий?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sping
сообщение 3.1.2014, 20:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



несуший по дому провод ввг 4 кв а от него с коробки на резетки 2,5 кв ввг
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 20:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



еще раз. Что вы понимаете под несущим по дому проводом?

и меня бесит слово рИзетки. Нет такого слова. Есть рОзетки. Я нерусский лучше вас русских на вашем языке изъясняюсь


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sping
сообщение 3.1.2014, 20:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



этот провод идет от автоматов разводных в дом в катобки разводные а от него уже на резетки 2,5

с вводных автоматов на отдельные по комнатам а от них в дом

ты бы лучше по теме ответил а на придерарся к моему русскому языку это к теме не относится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 20:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Дальше. Что вы понимаете под автоматами разводными? За 25 лет работы электриком такого термина не встречал. А уж про катобки вообще не слышал.

Это к теме относится. На 100%. Когда человек пытается писать грамотно и понятно, его и понимают быстрее. Вот я пытаюсь понять, что ВЫ пишете, но приходится переспрашивать каждое слово. Приведите, пожалуйста, свои мысли в порядок и расскажите все по порядку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sping
сообщение 3.1.2014, 20:34
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



обясняю с вводных автоматов идет на другие автоматы которые соответственно уже идут каждый на комнату вот и получается на каждую комнату свой автомат вот я их так и называю разводные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 20:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну, и где там 4кв, а где 2,5. Если не можете словами, ну нарисуйте, что ли. Если в Paint'е или какой другой программе не получится, то хотя бы на листочке ручкой нарисуйте и на телефон свой сфотографируйте и сюда фотографию выложите.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sping
сообщение 3.1.2014, 20:42
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



поясняю от вводного автомата идёт ввг 4кв в корбку с автоматоми которые на комнаты с них идет тоже ввг 4кв в дом в разводную коробку с разводной каробки уже на свет соответственно 1,5кв а на розетки 2,5 и так в каждой комнате
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.1.2014, 20:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
ты бы лучше по теме ответил а на придерарся к моему русскому языку это к теме не относится
Дык сложно понять суть вопроса если он задан на ломаном и технически неграмотном языке. А рассказать надо было следующее:

Чем выполнен (марка провода, сечение, длина) ввод в здание от линии электропередачи.
Номинал вводного автомата.
Номинал групповых автоматов
Сечение провода от автоматов до розеток.

И вот это как понять?
Цитата
с вводных автоматов на отдельные по комнатам а от них в дом



--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sping
сообщение 3.1.2014, 20:49
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



вобшем не можеш понять я тут тебе не помогу я тоже работал год электриком с мужиками которые всю жизнь на заводе и они меня понимали так что спасибо что попытался помочь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 20:53
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Sping, пля, и кто тебе эту хрень наворотил? Так совсем не правильно. Ну да ладно, дело твое. Тебе жить в таком доме. По теме. Еще один вопрос. А фаз то на дом сколько приходят?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_выродок_*
сообщение 3.1.2014, 20:59
Сообщение #13





Гости






Sping.Учитесь правильно писать.Правильно расставлять знаки препинания.Хромает Пунктуация и Орфография.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sping
сообщение 3.1.2014, 21:04
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



провод подходяший от счетчика к вводным автоматам медный мягкий примерно 6кв вводные автоматы 25а от них ввг4кв примерно см 50 до шитка с автоматоми в котором стоят автоматы 16а на каждую комнату с них идёт провод ввг 4 кв 2х жильный в дом в разводные кробки примерно метров 10 до разводной коробки с неё 2,5 на разетки примерно метров 5 вот и все я хочу узнать какую нагрузку может выдержать проводкка хочу поставить в каждую комнату по тепловентелятору 2кв ч штуки тоеть 4 комнаты


220 вольт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 21:05
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Sping @ 4.1.2014, 0:01) *
провод подходяший от счетчика к вводным автоматам медный мягкий примерно 6кв

ВОТ ЭТОТ кабель (провод) - жил сколько? Счетчик на сколько фаз? Одну или три? К дому сколькижильный кабель подходит? Четырех или двух?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sping
сообщение 3.1.2014, 21:17
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



к дому подходит два алюминевых старых провода в дом заходит кабель медный мягкий двух жильный примерно 6 кв счетчик 1 фазный на 220 вольт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2014, 21:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Наконец то. Короче, включить можете. Провода, кроме того, что подходит к дому (алюминий старый) должны выдержать. Но вся проводка будет работать на грани. А если хотите точнее - все таки рисуйте схему. На ней заодно покажем и косяки, которые сделаны при монтаже новой проводки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sping
сообщение 3.1.2014, 21:36
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 37347



спасибо и не злись за грамотность не у всех же она на 5 а какой кабель нужно вести от вводных автоматов чтоб проводка работала с запасом и можешь нарисовать схему правильную для дома ? заранее спасибо

хорошо буду дома нарисую схему и кину сюда я просто шас в гостях дома буду возможно завтро вечером
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.1.2014, 21:36
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
я тоже работал год электриком с мужиками которые всю жизнь на заводе и они меня понимали
Видимо вы с ними говорили на одном языке.
Цитата
разводные кробки
Они называются распределительными или распаечными.
Цитата
к дому подходит два алюминевых старых провода
Сечение их и длина? Может оказаться, что вся ваша новая проводка ни к чему, т.к ввод дохлый и не потянет вашу нагрузку.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.1.2014, 21:46
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Sping @ 3.1.2014, 22:17) *
...в дом заходит кабель медный мягкий двух жильный примерно 6 кв счетчик 1 фазный на 220 вольт

Это уже не важно... Ибо сказано было
Цитата
... до разводной коробки с неё 2,5 на разетки...
А посему автомат на этой линии (не смотря на подхдщийк кообе 4 мм2 ии 6 м2) не более 16А (ну краняк 20А)
Но тут ещё одно "ноу-хау" от умельца вывалилось....
Цитата
..с разводной каробки уже на свет соответственно 1,5кв..
А значит, потолок для номинала 10А (на крайняк 13А)


Короче. Поправить знания по русскому и менять всю проводку нафиг!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения