Броня кабеля - РЕ-проводник |
25.12.2013, 14:38
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Здравствуйте! Ситуация: проложен кабель ВБбШв 4х6. Броню из лент подключили РЕ-проводником (5-й жилой). В ПУЭ вроде запретов не нашёл, но червяк сомнений гложет - а правильно ли это?
|
|
|
|
|
25.12.2013, 15:11
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
я считаю, что не правильно т.к. не известно какое сечение имеет броня и из какого материала она сделана.
|
|
|
25.12.2013, 15:44
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Проводимость брони тогда должна быть не меньше проводимости рабочих проводников. Но это я так думаю. Нужно проектировщиков спросить. И еще, у меня попадался проект с таким решением. Правда я не уверен в этих проектировщиках.
|
|
|
25.12.2013, 16:47
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ГОСТ Р53769-2010, по которым изготавливается этот кабель, не нормирует сечение брони. Только толщину.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
25.12.2013, 18:24
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
свинцовую или алюминиевую оболочку можно в качестве 0 или проложить и сжгутовать с кабелем отдельный проводник.
|
|
|
| Гость_Vasyl_* |
25.12.2013, 18:37
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Броню нельзя использовать в качестве РЕ-проводника. Заземлять броню - не значит использовать как РЕ. Броня заземляется (соединяется с РЕ в одном месте - на стороне питания, со стороны потребителя изолируется) только с целью защиты самого кабеля. Оболочка и броня - разные вещи и имеют разное назначение.
|
|
|
25.12.2013, 19:09
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
броня заземляется с двух сторон - и на стороне питания.. и на стороне потребителя!
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
| Гость_Vasyl_* |
25.12.2013, 19:15
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Если на стороне потребителя та же "земля", соединенная с "землёй" источника через правильно выполненный отдельный РЕ-проводник (не броню) - то тогда конечно с двух сторон, так надежнее для защиты кабеля. (имхо)
|
|
|
25.12.2013, 21:27
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18243 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Здравствуйте! Ситуация: проложен кабель ВБбШв 4х6. Броню из лент подключили РЕ-проводником (5-й жилой). В ПУЭ вроде запретов не нашёл, но червяк сомнений гложет - а правильно ли это? ГОСТ Р 50571.5.54-2011 п.543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией: .... - металлические оболочки кабелей, экраны кабелей, броня кабелей, проволочная оплетка, концентрические проводники, металлические трубы, объекты, удовлетворяющие требованиям перечислений а) и b) 543.2.2. А это непрерывность и мин.сечение (п.543.1) Нет, конечно посчитать можно, для разминки.. но вряд ли это успокоит червячка. Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2013, 21:31 |
|
|
26.12.2013, 17:12
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
подключение самого кабеля правильное, только придётся бросить ещё один РЕ проводник
|
|
|
|
|
31.12.2013, 3:06
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Приехали на объект, отключил броню с обоих сторон. Измерил сопротивление изоляции между бронёй и физической землёй (один щуп мегера в землю). Сопротивление 10кОм!! Значит повреждена наружная оболочка кабеля, и возможно дальнейшее разрушение брони по действием коррозии.
Решили данную проблему забивкой у потребителя одиночного заземлителя d=20mm, L=7m. Получилось 5,17Ом. |
|
|
31.12.2013, 10:21
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18243 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
31.12.2013, 10:52
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да и хрен с ней, с коррозией! Сгниёт броня - будет кабель АВВГ. Кстати и ток ПФН был маленький. Выполнено повторное заземление нулевого провода на вводе у потребителя со всеми вытекающими. Червячок затих.. Забыл: на вводе установили дифавтомат.
С праздником!! Сообщение отредактировал ЛЕША - 31.12.2013, 10:54 |
|
|
31.12.2013, 10:57
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Выполнено повторное заземление нулевого провода на вводе у потребителя со всеми вытекающими. На вводе повторно заземляют ПЕН, а у вас люминька 6мм2.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
31.12.2013, 11:08
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Иногда слов не хватает
|
|
|
31.12.2013, 11:19
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Уважаемый, Вы хотя бы удосужились в начале темы прочитать марку кабеля. Где Вы алюминий увидали? Думал тут: Сгниёт броня - будет кабель АВВГ. Не?Пусть будет медь 6мм2... -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
31.12.2013, 12:34
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Червячок затих.. Забыл: на вводе установили дифавтомат. Когда изоляция повредится, диф начнёт щёлкать; после двенадцатого раза приехавший после прерванного акта монтёр аккуратно демонтирует его и тут же с размаху раколотит его об стену. Желаю, чтоб этот жуткий сценарий не случился ни с кем в этот вечер" С наступающим НГ! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|