![]() Разрывает тазрядники 10кВ. , В чем может быть причина, кроме грозы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разрывает тазрядники 10кВ. , В чем может быть причина, кроме грозы? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
от ПС по данному фидеру только вы запитаны или...? может и у других проблема подобного рода наблюдается? че то мне кажется что по стороне СН-2 проблемы На этом фидере только мы сидим, причем фидер не наш, наш только разъединитель на опоре... Это по току. А по напряжениям есть перекос? По напряжению не помню, но скорей всего в пределах нормы иначе счетчики бы начали ругаться на качество эл. энергии. Они отслеживают выходы напряжения за пределы ГОСТа. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Еще вопрос.
При коммутации на стороне НН накопленная реактивка может возвращаться на высокую сторону? Завтра пойдем шерстить пилорамщиков и склады подключенные на эту линию, о результатах отпишусь... -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата При коммутации на стороне НН накопленная реактивка может возвращаться на высокую сторону? Она всегда идет на высокую сторону, если нет перекомпенсации на низкой. Только вот Вы разве вакумником низкую сторону коммутируете? Короче не влияет это. Только вот разве на низкой стороне нет разрядников? И по поводу пилорамы, она на одной фазе "висит"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
По напряжению не помню, но скорей всего в пределах нормы иначе счетчики бы начали ругаться на качество эл. энергии. Они отслеживают выходы напряжения за пределы ГОСТа. Тогда надо уделить пристальное внимание самим разрядникам... Дело, скорее всего в них... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Заказали ОПН-РВ-10, (фотографию прикрепил) теперь посмотрим на их работу. Если что через год отпишусь
![]() Пилорамщиков мы дрюкнули и заставили раскинуть нагрузку по фазам. У них все висело на одной фазе, еще на переделанной СССРовской проводке - станки, обогреватели (козлы самодельные), бытовка и т. д. Хозяин сначала не хотел тратиться на кабель, но пригрозили отключением в связи с нарушением условий договора - нарушение птээп и процент перекоса оказывается у нас в договоре тоже прописан ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я бы ещё порекомендовал здесь ОПНы с отделителями. Это такие хреновины, которые отключат ОПН при повреждении или длительном перенапряжении:
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Марку можно озвучить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Марку можно озвучить? http://polymer-apparat.ru/ Но и АББшные ПОЛИМы тоже имеют нечто подобное: ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2013, 11:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Благодарю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |