Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Разрывает тазрядники 10кВ. , В чем может быть причина, кроме грозы?

Митяй_
сообщение 30.12.2013, 6:59
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Эльдар05 @ 29.12.2013, 23:04) *
от ПС по данному фидеру только вы запитаны или...? может и у других проблема подобного рода наблюдается? че то мне кажется что по стороне СН-2 проблемы


На этом фидере только мы сидим, причем фидер не наш, наш только разъединитель на опоре...

Цитата(Ixtim @ 29.12.2013, 17:23) *
Это по току. А по напряжениям есть перекос?


По напряжению не помню, но скорей всего в пределах нормы иначе счетчики бы начали ругаться на качество эл. энергии.
Они отслеживают выходы напряжения за пределы ГОСТа.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 30.12.2013, 8:59
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Еще вопрос.

При коммутации на стороне НН накопленная реактивка может возвращаться на высокую сторону?

Завтра пойдем шерстить пилорамщиков и склады подключенные на эту линию, о результатах отпишусь...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.12.2013, 9:10
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
При коммутации на стороне НН накопленная реактивка может возвращаться на высокую сторону?

Она всегда идет на высокую сторону, если нет перекомпенсации на низкой. Только вот Вы разве вакумником низкую сторону коммутируете? Короче не влияет это.
Только вот разве на низкой стороне нет разрядников?
И по поводу пилорамы, она на одной фазе "висит"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 30.12.2013, 16:20
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Митяй_ @ 30.12.2013, 6:59) *
По напряжению не помню, но скорей всего в пределах нормы иначе счетчики бы начали ругаться на качество эл. энергии.
Они отслеживают выходы напряжения за пределы ГОСТа.

Тогда надо уделить пристальное внимание самим разрядникам... Дело, скорее всего в них...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 31.12.2013, 5:59
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Заказали ОПН-РВ-10, (фотографию прикрепил) теперь посмотрим на их работу. Если что через год отпишусь icon_smile.gif

Пилорамщиков мы дрюкнули и заставили раскинуть нагрузку по фазам. У них все висело на одной фазе, еще на переделанной СССРовской проводке - станки, обогреватели (козлы самодельные), бытовка и т. д. Хозяин сначала не хотел тратиться на кабель, но пригрозили отключением в связи с нарушением условий договора - нарушение птээп и процент перекоса оказывается у нас в договоре тоже прописан icon_smile.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.12.2013, 6:37
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Я бы ещё порекомендовал здесь ОПНы с отделителями. Это такие хреновины, которые отключат ОПН при повреждении или длительном перенапряжении:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2013, 7:51
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Марку можно озвучить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.12.2013, 11:17
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 31.12.2013, 6:51) *
Марку можно озвучить?

http://polymer-apparat.ru/

Но и АББшные ПОЛИМы тоже имеют нечто подобное:


Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2013, 11:29


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2013, 12:47
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Благодарю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 22:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены