Здравствуйте.
На ТП 10/04 кВ установлены пять счетчиков РиМ и маршрутизатор каналов связи (для дистанционного снятия показаний). Для защиты данного оборудования на опорах перед ТП были смонтированы разрядники и ОПН, а также была сделана повторка 0 на опоре. Защита смонтирована для снятия наведенки от грозовых разрядов. ВОПРОС - правильно ли выполнена защита, линия СИП 4х70, 450 м, а также есть ли какие нибудь практические способы защиты подобного оборудования? В интернете нашел только теорию, причем все говорят по разному. В приложенной схеме описано как мы выполнили защиту. Заранее спасибо за Ваши ответы! Сообщение отредактировал Митяй_ - 29.12.2013, 14:20 -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Дополню вопрос.
Смущает установка разрядников на опоре сразу на все фазы, при возникновении перенапряжения на одной из фаз импульс может перейти на остальные? -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Здравствуйте. На ТП 10/04 кВ установлены пять счетчиков РиМ и маршрутизатор каналов связи (для дистанционного снятия показаний). Для защиты данного оборудования на опорах перед ТП были смонтированы разрядники и ОПН, а также была сделана повторка 0 на опоре. Защита смонтирована для снятия наведенки от грозовых разрядов. ВОПРОС - правильно ли выполнена защита, линия СИП 4х70, 450 м, а также есть ли какие нибудь практические способы защиты подобного оборудования? В интернете нашел только теорию, причем все говорят по разному. В приложенной схеме описано как мы выполнили защиту. Заранее спасибо за Ваши ответы! ОПНы и РВНы не до этих приборов учета должны стоять? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
ОПНы и РВНы не до этих приборов учета должны стоять? Они до приборов стоят, если смотреть со стороны линии. Счетчики 3-х фазные и стоят непосредственно на ТП, маршрутизатор тоже на ТП. Спрашиваю потому что на другой ТП год назад во время сильной грозы у нас вылетел маршрутизатор, а он стоит 40 000. В самом РиМ`е внятного ответа не дали по поводу защиты линии, сказали "надо ставить разрядники". И в интернете мало практической информации по защите линии 0,4. Счетчики которые стоят непосредственно на линии (к абонентам) выдерживают даже прямое попадание молнии, ну почти выдерживают. На одной из линий, из пяти счетчиков установленных на опоре в которую попала гроза сгорел только один. Молния точно попала в эту опору, было два свидетеля - мужик с ведром ![]() Каким образом лучше выполнять защиту линии: 1. Что использовать ОПН или РВН? 2. На одной опоре подключать к разрядникам сразу четыре провода 3-и фазы и ноль? 3. На одной опоре подключать к разрядникам 3-и фазы, а ноль сажать на землю? 4. На одной опоре подключать к разрядникам только 3-и фазы, а ноль сажать на землю на следующей опоре? 5. На одной опоре подключать к разрядникам только одну фазу, следующую фазу защищать на другой опоре? P. S. Говоря "разрядники" я имею ввиду любые устройства снимающие с линии импульсные перенапряжения, а не только РВН! Сообщение отредактировал Митяй_ - 30.12.2013, 6:28 -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Начну с того, что даже если все мероприятия выполнить, 100% гарантии это не даст. Случалось в новых сетях коттеджного поселка, где все по проекту, трехуровнивая защита - и все равно сгорела электроника в домах. Хотя все ОПН и ОПС отработали, но слишком велик был заряд молнии.
1. ОПН, характеристики лучше, мощнее. 2. Да, если система заземления у Вас IT. 3. Да, если система заземления TN. 4. Нет смысла особенного. По ПУЭ на этой же опоре, но на разные опуски к ЗУ. 5. Нет, на одной опоре. Но на СИП "Заря" 10 кВ так и делают. Не помню как, возможно оригинальные разрядники для СИП 0,4 кВ так подключают. Но врят ли. Тем более Вы их не рассматривате. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Спасибо за ответ... Теперь картина проясняется ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |