Разрывает тазрядники 10кВ. , В чем может быть причина, кроме грозы?

Митяй_
сообщение 24.12.2013, 15:40
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Здравствуйте.

На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники.
Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП.
При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать.

Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу.

Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы.

З. Ы.
1. Разрядники из разных партий.
2. Перекрывает на разных фазах.

ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.12.2013, 16:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1. Коммутационные перенапряжения?
2. Брак, который проявляется на морозе.
Испытания перед установкой проводили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 24.12.2013, 16:26
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Работник @ 24.12.2013, 17:13) *
1. Коммутационные перенапряжения?
2. Брак, который проявляется на морозе.
Испытания перед установкой проводили?


От снабжающей организации по "высокой стороне" внятного ответа о переключениях не получил, говорят "у нас ничего не было, вроде".

Испытания не проводили, знаю что надо, но не проводили - включали разъединитель 10кВ веревкой, на ручку кусок трубы и веревкой дергаеш.
По другому у нас никак, к сожалению icon_sad.gif

Возможна ли такая причина - нарушение условий хранения и транспортировки.
Недоказуемо конечно, но возможно.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.12.2013, 20:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Митяй_ @ 24.12.2013, 17:26) *
нарушение условий хранения и транспортировки.

Какие нарушения?
Из одной партии разрядники?
Испытания надо проводить, а так только гадать.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.12.2013, 20:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



с2н5он, а какие? (не высоковольтник я... )


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.12.2013, 21:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хотя бы ПУЭ, гл.1.8


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.12.2013, 22:58
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Разрядники РВО-10, вроде как?
Ерунда случается icon_wink.gif, могут влепить РВО-6 на десятку.

Провода на ТП, как вижу, подключены без провеса; при снижении температуры натягивается провод, возникает трещина в фарфоре... влага проникает внутрь... вуаля! Или "пляска проводов", к примеру.
Но это так, фантазии. Но разрядники пытать надо, а то можно уронить себе разъединитель на голову.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 25.12.2013, 3:41
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 21:19) *
Какие нарушения?
Из одной партии разрядники?
Испытания надо проводить, а так только гадать.


Нарушения? Ну по этому поводу я бы и хотел у Вас проконсультироваться.


Не, разрядники из разных партий, первый был в комплекте к КТП, второй приобретали в ЭТМ.

Цитата(Roman D @ 24.12.2013, 23:58) *
Разрядники РВО-10, вроде как?
Ерунда случается icon_wink.gif, могут влепить РВО-6 на десятку.

Провода на ТП, как вижу, подключены без провеса; при снижении температуры натягивается провод, возникает трещина в фарфоре... влага проникает внутрь... вуаля! Или "пляска проводов", к примеру.
Но это так, фантазии. Но разрядники пытать надо, а то можно уронить себе разъединитель на голову.


Провод СИП 25кВ, крепится не к разряднику, а к опорному изолятору. Они там дальше за разрядниками. На разрядники идут уже перемычки.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 25.12.2013, 4:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



мазохизм какой то, если не первый случай то не проще поменять производителя и поставщика разрядников! А уж затем глядеть что к чему, сейчас столько разных умельцев которые восстанавливают оборудование, а потом продает его как новое icon_smile.gif
ТПС, на фото разрядник взорвался в верхней части и они все так взрываются? На одной фазе всегда?
Соглашусь с Романом, скорее всего при монтаже перетянули и он треснул, а затем влага сделала свое дело, если конечно нет других причин. Журнал на ПС глянь, были ли сработки защиты по вашему фидеру!!!

Сообщение отредактировал scasi - 25.12.2013, 5:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 25.12.2013, 13:30
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(scasi @ 25.12.2013, 5:59) *
мазохизм какой то, если не первый случай то не проще поменять производителя и поставщика разрядников! А уж затем глядеть что к чему, сейчас столько разных умельцев которые восстанавливают оборудование, а потом продает его как новое icon_smile.gif
ТПС, на фото разрядник взорвался в верхней части и они все так взрываются? На одной фазе всегда?
Соглашусь с Романом, скорее всего при монтаже перетянули и он треснул, а затем влага сделала свое дело, если конечно нет других причин. Журнал на ПС глянь, были ли сработки защиты по вашему фидеру!!!


Поставщики разные, прошу читать ветку внимательней!

Вот именно случай не первый, а второй... И чтобы не было третьего сейчас и думаем что делать.


По поводу разрядников 10 кВ - прошу консультации какие лучше ставить? Производитель, марка и есть ли смысл устанавливать зарубежные аналоги?
Вопрос цены неважен. Так как случай повторный деньги у начальства я выбью icon_smile.gif



--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.12.2013, 13:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



ОПН, полимерный корпус не лопнет) Но на испытания тоже сразу деньги заложите. Перед установкой испытайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 25.12.2013, 14:48
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Работник @ 25.12.2013, 14:34) *
ОПН, полимерный корпус не лопнет) Но на испытания тоже сразу деньги заложите. Перед установкой испытайте.


Теперь уже испытаем icon_smile.gif


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 25.12.2013, 15:08
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Я честно говоря не спец по средним и высоким напряжениям. Но предположу, что трансформатор, который питает ваш транс
имеет пробой между первичной и вторичной цепью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.12.2013, 15:47
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
имеет пробой между первичной и вторичной цепью.

Думаете на ПС 110/10 нет ограничителей перенапряжения? Кроме этого не представляю чтобы после такого пробоя трансформатор продолжил дальше работу. И не слышал о таком. Всегда это заканчивается капитальным ремонтом .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.12.2013, 18:59
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(AAL1982 @ 25.12.2013, 16:08) *
предположу, что трансформатор,
имеет пробой между первичной и вторичной цепью.

если бы такое случилось, то одним разрядником дело бы не ограничилось...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.12.2013, 20:50
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ОПНп -10... статистики пробоя у меня нет, а РВО-10 часто. Если нет возможности испытать перед установкой хотя-бы изоляцию крутните если 10ггом хороший, менее 3ггом обычно сдаю назад продавцам.. Сегодня вечером позвонил отв.за эл. хоз проблемы с ПКТ разлетелся второй комплект в трансе 63кВА 10\0,4кВ, у нас в области обледенение, опорная изоляция ВЛ трещит, сети вылетают-похоже кранты трансу.

Сообщение отредактировал ez81 - 28.12.2013, 20:51


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.12.2013, 14:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Митяй_, А перекосы по фазам, имет место быть?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 29.12.2013, 16:44
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Ixtim @ 29.12.2013, 14:48) *
Митяй_, А перекосы по фазам, имет место быть?


Да перекос есть, но не постоянный 3-4 часа в день, когда работает пилорама, на линии 0,4, - 85А, 90А, 135А.

Без пилорамы, только с абонентами примерно - 80А, 85А, 85А.



А разве из за перекоса на низкой стороне может перекрывать разрядники по высокой стороне?

Сообщение отредактировал Митяй_ - 29.12.2013, 16:46


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.12.2013, 17:23
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Митяй_ @ 29.12.2013, 16:44) *
Да перекос есть, но не постоянный 3-4 часа в день, когда работает пилорама, на линии 0,4, - 85А, 90А, 135А.

Без пилорамы, только с абонентами примерно - 80А, 85А, 85А.

Это по току. А по напряжениям есть перекос?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 29.12.2013, 23:04
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(Митяй_ @ 24.12.2013, 16:40) *
Здравствуйте.

На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники.
Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП.
При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать.

Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу.

Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы.

З. Ы.
1. Разрядники из разных партий.
2. Перекрывает на разных фазах.

ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ




от ПС по данному фидеру только вы запитаны или...? может и у других проблема подобного рода наблюдается? че то мне кажется что по стороне СН-2 проблемы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 18:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены