Здравствуйте.
На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники. Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП. При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать. Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу. Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы. З. Ы. 1. Разрядники из разных партий. 2. Перекрывает на разных фазах. ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
1. Коммутационные перенапряжения?
2. Брак, который проявляется на морозе. Испытания перед установкой проводили? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
1. Коммутационные перенапряжения? 2. Брак, который проявляется на морозе. Испытания перед установкой проводили? От снабжающей организации по "высокой стороне" внятного ответа о переключениях не получил, говорят "у нас ничего не было, вроде". Испытания не проводили, знаю что надо, но не проводили - включали разъединитель 10кВ веревкой, на ручку кусок трубы и веревкой дергаеш. По другому у нас никак, к сожалению ![]() Возможна ли такая причина - нарушение условий хранения и транспортировки. Недоказуемо конечно, но возможно. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нарушение условий хранения и транспортировки. Какие нарушения? Из одной партии разрядники? Испытания надо проводить, а так только гадать. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
с2н5он, а какие? (не высоковольтник я... )
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
хотя бы ПУЭ, гл.1.8
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Разрядники РВО-10, вроде как?
Ерунда случается ![]() Провода на ТП, как вижу, подключены без провеса; при снижении температуры натягивается провод, возникает трещина в фарфоре... влага проникает внутрь... вуаля! Или "пляска проводов", к примеру. Но это так, фантазии. Но разрядники пытать надо, а то можно уронить себе разъединитель на голову. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Какие нарушения? Из одной партии разрядники? Испытания надо проводить, а так только гадать. Нарушения? Ну по этому поводу я бы и хотел у Вас проконсультироваться. Не, разрядники из разных партий, первый был в комплекте к КТП, второй приобретали в ЭТМ. Разрядники РВО-10, вроде как? Ерунда случается ![]() Провода на ТП, как вижу, подключены без провеса; при снижении температуры натягивается провод, возникает трещина в фарфоре... влага проникает внутрь... вуаля! Или "пляска проводов", к примеру. Но это так, фантазии. Но разрядники пытать надо, а то можно уронить себе разъединитель на голову. Провод СИП 25кВ, крепится не к разряднику, а к опорному изолятору. Они там дальше за разрядниками. На разрядники идут уже перемычки. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
мазохизм какой то, если не первый случай то не проще поменять производителя и поставщика разрядников! А уж затем глядеть что к чему, сейчас столько разных умельцев которые восстанавливают оборудование, а потом продает его как новое
![]() ТПС, на фото разрядник взорвался в верхней части и они все так взрываются? На одной фазе всегда? Соглашусь с Романом, скорее всего при монтаже перетянули и он треснул, а затем влага сделала свое дело, если конечно нет других причин. Журнал на ПС глянь, были ли сработки защиты по вашему фидеру!!! Сообщение отредактировал scasi - 25.12.2013, 5:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
мазохизм какой то, если не первый случай то не проще поменять производителя и поставщика разрядников! А уж затем глядеть что к чему, сейчас столько разных умельцев которые восстанавливают оборудование, а потом продает его как новое ![]() ТПС, на фото разрядник взорвался в верхней части и они все так взрываются? На одной фазе всегда? Соглашусь с Романом, скорее всего при монтаже перетянули и он треснул, а затем влага сделала свое дело, если конечно нет других причин. Журнал на ПС глянь, были ли сработки защиты по вашему фидеру!!! Поставщики разные, прошу читать ветку внимательней! Вот именно случай не первый, а второй... И чтобы не было третьего сейчас и думаем что делать. По поводу разрядников 10 кВ - прошу консультации какие лучше ставить? Производитель, марка и есть ли смысл устанавливать зарубежные аналоги? Вопрос цены неважен. Так как случай повторный деньги у начальства я выбью ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
ОПН, полимерный корпус не лопнет) Но на испытания тоже сразу деньги заложите. Перед установкой испытайте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
ОПН, полимерный корпус не лопнет) Но на испытания тоже сразу деньги заложите. Перед установкой испытайте. Теперь уже испытаем ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Я честно говоря не спец по средним и высоким напряжениям. Но предположу, что трансформатор, который питает ваш транс
имеет пробой между первичной и вторичной цепью. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата имеет пробой между первичной и вторичной цепью. Думаете на ПС 110/10 нет ограничителей перенапряжения? Кроме этого не представляю чтобы после такого пробоя трансформатор продолжил дальше работу. И не слышал о таком. Всегда это заканчивается капитальным ремонтом . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
предположу, что трансформатор, имеет пробой между первичной и вторичной цепью. если бы такое случилось, то одним разрядником дело бы не ограничилось... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ОПНп -10... статистики пробоя у меня нет, а РВО-10 часто. Если нет возможности испытать перед установкой хотя-бы изоляцию крутните если 10ггом хороший, менее 3ггом обычно сдаю назад продавцам.. Сегодня вечером позвонил отв.за эл. хоз проблемы с ПКТ разлетелся второй комплект в трансе 63кВА 10\0,4кВ, у нас в области обледенение, опорная изоляция ВЛ трещит, сети вылетают-похоже кранты трансу.
Сообщение отредактировал ez81 - 28.12.2013, 20:51 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Митяй_, А перекосы по фазам, имет место быть?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Митяй_, А перекосы по фазам, имет место быть? Да перекос есть, но не постоянный 3-4 часа в день, когда работает пилорама, на линии 0,4, - 85А, 90А, 135А. Без пилорамы, только с абонентами примерно - 80А, 85А, 85А. А разве из за перекоса на низкой стороне может перекрывать разрядники по высокой стороне? Сообщение отредактировал Митяй_ - 29.12.2013, 16:46 -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Да перекос есть, но не постоянный 3-4 часа в день, когда работает пилорама, на линии 0,4, - 85А, 90А, 135А. Без пилорамы, только с абонентами примерно - 80А, 85А, 85А. Это по току. А по напряжениям есть перекос? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Здравствуйте. На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники. Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП. При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать. Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу. Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы. З. Ы. 1. Разрядники из разных партий. 2. Перекрывает на разных фазах. ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ от ПС по данному фидеру только вы запитаны или...? может и у других проблема подобного рода наблюдается? че то мне кажется что по стороне СН-2 проблемы |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |