Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Tai
сообщение 20.12.2013, 9:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2013
Пользователь №: 37073



Уважаемые вот такой вопрос.
Я был на одном вызове на дому там такая проблема: изоляция и распредкоробки плавятся без особой нагрузки.
Сечение проводов 4мм Провод алюминевый.
в распредкоробке подключено 2 лампочки и 2 розетки
в одну розетку подключен обагреватель мощностью 1,2 кВт.
проводка новая, но плавятся именно те распредкоробки где новая проводка.
В чем может быть причина?
Я думаю что может при изготовлении провода был добавлен какой нибудь левый метал. (ну мало ли что китайцам в голову взбредет)
У кого какие мнения ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.12.2013, 10:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



скрутки заменить на сварку или опрессовку и ничего греться там не будет... у вас же только соединения греются... а не весь "левый китайский металл" icon_wink.gif

надеюсь там еще не медь с люминем соединены?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.12.2013, 11:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
У кого какие мнения ?
Китайцы виноваты только в том случае, если они монтировали проводку в квартире...
Так что, кривые ручки монтажника... да и голова похоже тоже
Цитата
Сечение проводов 4мм Провод алюминевый.=???= проводка новая


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 20.12.2013, 11:25
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Плохой контакт, однако.
Или вас вводят в заблуждение с нагрузкой.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 20.12.2013, 12:38
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Если провод с высоким сопротивлением (левый металл), то он будет ощутимо нагреваться по всей длине.
Если провод плавицца icon_wink.gif только в месте соединения, а на ощупь холодный, тогда контакт совсем плохой.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tai
сообщение 20.12.2013, 17:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2013
Пользователь №: 37073



Спасибо за ваше внимание.
А вот вопрос как лучше всего делать Скрутки.
Читал знаю о нескольких методах.
Но вот думаю что нужен такой чтобы если хозяину вдруг понадобиться добавить например еще розетку то была возможность скрутку разобрать и собрать. Думаю опаять подходит лучше всего или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.12.2013, 18:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Tai @ 20.12.2013, 18:56) *
Думаю опаять подходит лучше всего или я ошибаюсь?
Люминь спаять? Смогете? Тогда в путь!




--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.12.2013, 18:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Люминь спаять?
Нормуль, с маслицем паяецца...

А вот если распаячная коробка делается для того, чтобы периодически добавлять розетки, а не "враз и навсегда" ©, тогда стоит посмотреть в сторону клемников ВАГО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2013, 18:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9242
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Tai, а может хватит язык коверкать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.12.2013, 21:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Люминь спаять? Смогете?
А чего бы нет? Продают специальный флюс для алюминия. Проверено, чистый люмень паяет, а вот сплавы - увы.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.12.2013, 22:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



да сарказм это был...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tai
сообщение 21.12.2013, 6:13
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2013
Пользователь №: 37073



Благодарю за ваше мнение!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
свинец
сообщение 29.12.2013, 10:51
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 30.3.2011
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 22237



на слово верить какая нагрузка нельзя. у меня был случай, розетка в квартире была запитана от р. коробки другой квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 29.12.2013, 11:09
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Цитата(свинец @ 29.12.2013, 10:51) *
был случай, розетка в квартире была запитана от р. коробки другой квартиры.

А я однажды был на вызове,где до меня поработал профессионал...Так вот хозяйка выключатель люстры включает,она не включаетса и проводное радио приглушаетса...Как вы поняли гореэлектрик перепутал идущие в стене провода...Отключите все потребители в своей квартире,отключите свои пакетники,убедитесь в том что напряжение отключили в ващей квартире пакетниками а потом измерте сопративление между фазным и нулевым проводом и тогда ситуация может прояснитса..

Сообщение отредактировал Master665 - 29.12.2013, 11:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 22:02
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 