![]() От моей квартиры бьет током соседскую. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() От моей квартиры бьет током соседскую. |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Госпожа, Мяy, ток утечки измерялся? Нет ли в стояке вставок? Производилась ли проверка "системы заземления" в доме? Есть у меня подозрение, что электрики могли не правильно определить причину. Если бьет периодически, то могло быть простое совпадение. Если причина верна, и пробой на линии освещения, то это в верхнем углу возле стояка. Но может быть такое кино, что раздолбаете, а там ничего нет. Попробуйте пару дней не включать эту линию, потом спросите бьет или нет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11169 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Всякое случается: наверху могли делать тёплый водяной пол (или ещё что) и засверлиться в проводку этажом ниже.
Хоть дом и новый, как утверждается - СУП, УЗО и медная проводка там пока что светлое будущее. <делаю пассы руками перед монитором> Вижу! Дом построен при Леониде I-м, перекрашен при Владимире Красные Корочки... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37173 ![]() |
Вроде ответ был дан из-за чего бьёт, да Вы и сами определили, а уж долбить или нет плитку принимать решение Вам Чем найти проводку тоже отмечено, есть ещё - индикатор-пробник, который дистанционно определяет есть напряжение или нет, правда если проводка глубоко, может и не сработать, из народных способов - компас, микрофон подключенный к магнитофону на записи, тоже 100 % гарантии нет Насчёт почему выше - потому что проводка под потолком и соседи ближе, на ближних - не ощущается или не доходит Это пока версия. Так можно все стены раздолбать и ничего не найти. В субботу приедет электрик посмотрим что найдет. Кгда отвертку-индикатор прикладываешь все стены светятся... Соседей рядом и не будет бить, у них отдельный стояк, может после того как освещение зеркала сделали бить стало? Ничего не делали. Там в зеркале только лампочку перегоревшую поменяли. Госпожа, Мяy, ток утечки измерялся? Нет ли в стояке вставок? Производилась ли проверка "системы заземления" в доме? Есть у меня подозрение, что электрики могли не правильно определить причину. Если бьет периодически, то могло быть простое совпадение. Если причина верна, и пробой на линии освещения, то это в верхнем углу возле стояка. Но может быть такое кино, что раздолбаете, а там ничего нет. Попробуйте пару дней не включать эту линию, потом спросите бьет или нет. У нас не обычный дом. у нас нет жэка, есть только застройщик, он же "управдом". Но он имеет наглую привычку с себя любую ответственность снимать. и заземления как такового в доме нет. У соседей через стену стиралка бьется током как отстирает. Если выкл. не нажать то она их бьет сильно. Ещё конечно надо тех что надо мной проверить не сверлил ли он что. Эта линия в-основном сейчас выключена, так как их иначе бьет током. Включает её мама (а там живет она) иногда когда ей нужен свет в ванной или в спальне. В гостиной есть дополнительное освещение, оно идет через другой автомат. Просто мне там угрозы пошли что дескать "мы накинем чего-то там и тогда у вас всё будет очень плохо". У нас иногда несильно бьется током кран в ванной. Всякое случается: наверху могли делать тёплый водяной пол (или ещё что) и засверлиться в проводку этажом ниже. Хоть дом и новый, как утверждается - СУП, УЗО и медная проводка там пока что светлое будущее. <делаю пассы руками перед монитором> Вижу! Дом построен при Леониде I-м, перекрашен при Владимире Красные Корочки... Я ничего не поняла. Дому 3 года. Он имеет 4 этажа) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Вообще интересно, что у Вас нет заземления. Система TN-C-S (т.е. трехпроводная система в вашей квартире) обязательна для нового строительства. Непонятно, как Ростехнадзор мог принять Ваш дом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37173 ![]() |
Вообще интересно, что у Вас нет заземления. Система TN-C-S (т.е. трехпроводная система в вашей квартире) обязательна для нового строительства. Непонятно, как Ростехнадзор мог принять Ваш дом. Это частный дом но на много хозяев. а как понять есть заземление или нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Достаточно посмотреть в щитке - если есть провода желто-зеленого цвета, то значит все ок.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Фотки лучше выложите этажного щитка и квартирного (если есть)
Достаточно посмотреть в щитке - если есть провода желто-зеленого цвета, то значит все ок. В частном доме это может ничего не значить В субботу приедет электрик посмотрим что найдет. Приедет с прибором? В ванной кстати какой потолок? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37173 ![]() |
Фотки лучше выложите этажного щитка и квартирного (если есть) В частном доме это может ничего не значить Приедет с прибором? В ванной кстати какой потолок? Ага, проводов у нас тут дофига ![]() Потолок натяжной. Я не поняла насчет прибора, ибо убиваемый током сосед начал говорить что нельзя так прям определить. Увы, профессионалов мало. Электрики все по призванию а не по образованию. поэтому "жолтый провод этта зимляяя вах" Сообщение отредактировал Мяу - 26.12.2013, 16:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Прибор для определения места где идёт проводка, в идеале где идёт утечка, про потолок был вопрос - может кинуть проводку по новой, а старую бросить и забыть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Как бы я поступил.
Если стало понятно что бьет ваша квартира отключением общего автомата, я бы его включил, и отключил автомат ванной комнаты. Если бы после этого вода так-же не бьется током, значит утечка именно на этой линии 100%. Дальше, открыл бы распаячную коробку возле ванной комнаты и отсоединил все провода ванной комнаты от питающего. Потом бы стал поочередно подсоединять к питанию и проверять после подсоединения какого провода вода начинает биться током. И никаких приборов не надо хитроумных. Выяснили какой провод поврежден, меняем его если позволяет ремонт или отключаем и прокладываем времянку до следующего ремонта. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В том то и дело, как я понял нужно место повреждения, чтобы не разворачивать всю ванную
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37173 ![]() |
Как бы я поступил. Если стало понятно что бьет ваша квартира отключением общего автомата, я бы его включил, и отключил автомат ванной комнаты. Если бы после этого вода так-же не бьется током, значит утечка именно на этой линии 100%. Дальше, открыл бы распаячную коробку возле ванной комнаты и отсоединил все провода ванной комнаты от питающего. Потом бы стал поочередно подсоединять к питанию и проверять после подсоединения какого провода вода начинает биться током. И никаких приборов не надо хитроумных. Выяснили какой провод поврежден, меняем его если позволяет ремонт или отключаем и прокладываем времянку до следующего ремонта. У меня 3 автомата 1. Отключает всё) розетки, свет 2. Отключает плиту (туда же подсоединено доп освещение -точечные светильники в кухне-гостиной) 3. Отключает основное освещение (все комнаты) То есть невозможно отключить ванную отдельно. Может это вообще на кухне, там же тоже вода есть. Прибор для определения места где идёт проводка, в идеале где идёт утечка, про потолок был вопрос - может кинуть проводку по новой, а старую бросить и забыть? Как? ![]() ![]() В том то и дело, как я понял нужно место повреждения, чтобы не разворачивать всю ванную Разворачивать всю ванную вообще не вариант) Задолбалась уже деньги платить за хреново сделанную работу. Прибор для определения места где идёт проводка, в идеале где идёт утечка, про потолок был вопрос - может кинуть проводку по новой, а старую бросить и забыть? Напомните как он называется, пожалуйста ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Как? ![]() ![]() 2. Напомните как он называется, пожалуйста ![]() 1. Тут нужно смотреть по месту, про потолок - о том что не нужно долбить стену, можно сделать за потолком и вывести в соседнее помещение 2. http://nova.rambler.ru/search?query=%D0%BF...%B4%D0%BA%D0%B8 То есть невозможно отключить ванную отдельно. Может это вообще на кухне, там же тоже вода есть. Возможно, как было сказано - в коробке, если замечали в старых домах сверху стен, такие черные круглые Сейчас другие
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37173 ![]() |
1. Тут нужно смотреть по месту, про потолок - о том что не нужно долбить стену, можно сделать за потолком и вывести в соседнее помещение 2. http://nova.rambler.ru/search?query=%D0%BF...%B4%D0%BA%D0%B8 Возможно, как было сказано - в коробке, если замечали в старых домах сверху стен, такие черные круглые Сейчас другте У меня новый дом) И я знаю где коробка) Белая круглая ![]() В-общем расскажу в чем крылась причина ....если её найдут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Доброго всем дня! Вообщем расскажу алгоритм поиска, возможно поможет.
Чем измеряли напряжение. Точнее как определили что оно есть? Берется обычная индикаторная отвертка и заходим в ванную, лучше босиком, хотя и в обуви показывала. Прикасаемся этой отверткой к смесителю. Светится - напряжение есть. Отключаем ваши автоматы (или по одному) определяем от которого пропадает. Находим распред. коробку в которой подключена стиральная машинка, вскрываем и видим оплавленую скрутку или клемник, возможно даже нулевой. Коробка скорей всего металл и проводюлька касается коробки и соответственно стены. Устраняем и радуемся!. Если такой скрутки не обнаружите (хотя это очень часто встречается) поочередно отцепляем фазные провода и находим линию которая шьет на стену (и потолок соответственно). Такой же эффект может быть и в выключателе или розетке. Провод касается стены, возможно даже пробой на корпус светильника который не заземлен. Сталкивался с этим явлением неоднократно, результат одинаковый. Так же ведет себя стиральная машина без заземления и влажный пол. На корпусе 110 вольтей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37173 ![]() |
Сосед обнаружил у себя протечку стиральной машины.....
думаем дело в этом. Что-то просачивается и бьет мой провод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вода бить провод не может, не Ниагарский водопад
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37173 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Глядя на то, как вы, дорогие коллеги хотите все помочь отыскать утечку, я вдруг вспомнил одну байку, которая заканчивается так- "...слишком много советчиков, а потому и толку мало. Выходит, все мы тут умные , а тамошние электрики нет. А искать утечку им и если это не алкаши, то уверен, найдут причину. Есть такой процесс- измерение сопротивления изоляции с помощью мегомметра. Важно найти место присоединения нулевого провода прибора и крутить поочередно провода осветительной проводки, которые можно отключить в коробке или по другому .Ноль к стояку воды или чугунной трубе канализации. Все покажет сразу! Замечу, это совет специалистам, а послушают ли они его - вопрос. Давайте лучше про наступающий Новый Год поговорим в другой теме!
ps Давая советы дядям и тётям мы рискуем подвергнуть их жизнь опасности. Как говорится- "Сапоги должен точать сапожник , а пироги - пирожник..." ![]() -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 37173 ![]() |
Глядя на то, как вы, дорогие коллеги хотите все помочь отыскать утечку, я вдруг вспомнил одну байку, которая заканчивается так- "...слишком много советчиков, а потому и толку мало. Выходит, все мы тут умные , а тамошние электрики нет. А искать утечку им и если это не алкаши, то уверен, найдут причину. Есть такой процесс- измерение сопротивления изоляции с помощью мегомметра. Важно найти место присоединения нулевого провода прибора и крутить поочередно провода осветительной проводки, которые можно отключить в коробке или по другому .Ноль к стояку воды или чугунной трубе канализации. Все покажет сразу! Замечу, это совет специалистам, а послушают ли они его - вопрос. Давайте лучше про наступающий Новый Год поговорим в другой теме! ps Давая советы дядям и тётям мы рискуем подвергнуть их жизнь опасности. Как говорится- "Сапоги должен точать сапожник , а пироги - пирожник..." ![]() Во-первых, нормальный электрик ещё не приходил. Во-вторых, ну какая чугунная труба? Я за последние 5 лет сделала 4 ремонта и насмотрелась на массу специалистов так называемых. Поэтому хочу хотя бы понимать что будут делать. А то нам уже посоветовали каждую розетку вскрывать. Разумеется самостоятельно ничего я искать не буду. Ко мне один раз пришел сантехник их жэка..давно ещё. Смеситель менять. Поменял, включает воду. Из крана течет- из душа-нет. Он ......... снимает лейку и начинает дуть в неё с усилием. Я стою рядом в шоке и говорю "вы может прокладку туда шибко толстую положили?". Ну так и вышло. Ну дуть в лейку....это конечно да....нонсенс.... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 14:13 |
|
![]() |