От моей квартиры бьет током соседскую.

Мяу
сообщение 25.12.2013, 15:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 37173



Добрый день!
Такая ситуация. У моих соседей (квартира выше наискосок, общий канализационный стояк) от воды существенно бьет током. Чтобы выяснить причину, отключили весь дом, и включали каждую квартиру по очереди. Выяснили что от моей. Причем током бить перестает когда я выключаю автомат отвечающий з основное освещение.
Ничего мы никуда не накидывали с целью экономить элекроэнергию, не сверлили. Только отключали духовку которая была соединена вместе с варочной поверхностью (2 разных прибора). Электрик проверил, сказал там всё нормально. Версии выдвигаются разные.
Ждем электриков с какими то приборами но не всё так просто, живем мы в пригороде и просто непонятно кого не позовешь.
Кто сталкивался с такими загадочными явлениями? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.12.2013, 15:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Корпуса бытовой техники заземлены? (стиральная машина, посудомоечная)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мяу
сообщение 25.12.2013, 15:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 37173



Цитата(Работник @ 25.12.2013, 16:50) *
Корпуса бытовой техники заземлены? (стиральная машина, посудомоечная)

Есть только стиральная. Выключили её из розетки. Током бьет всё равно.
У нас тут сказали не надо ничего заземлять как-то специально.
Причем 2,5 года то всё было хорошо а такая ерунда последний месяц где-то.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 25.12.2013, 16:01
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Освещение в ванной сидит на том автомате, при отключении которого эффект пропадает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мяу
сообщение 25.12.2013, 16:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 37173



Цитата(shpinel @ 25.12.2013, 17:01) *
Освещение в ванной сидит на том автомате, при отключении которого эффект пропадает?

Да, это лампочка и ещё провод который выходит из стены и подсоединяется к освещению зеркала.

Сообщение отредактировал Мяу - 25.12.2013, 16:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 25.12.2013, 16:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Цитата(Мяу @ 25.12.2013, 16:06) *
Да
Ну вот и надо искать утечку тока,например через влажную штукатурку и переделовать по госту,а не так как 'торчит'.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мяу
сообщение 25.12.2013, 16:58
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 37173



Цитата(Master665 @ 25.12.2013, 17:50) *
Ну вот и надо искать утечку тока,например через влажную штукатурку и переделовать по госту,а не так как 'торчит'.

А это реально найти, учитывая что провод находится под плиткой? Есть такие механизмы? И как это "по госту?" В гофре?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 25.12.2013, 18:00
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Цитата(Мяу @ 25.12.2013, 17:58) *
А это реально найти, учитывая что провод находится под плиткой?
С этой задачей на работе справляюс с помощью пинпойнтера(детектор метала и проводки),в местах утечки он 'чует' проводку на большем расстоянии от стены...Чтоб не долбать плитку(если утечка под ней) прокинте новый кабель(именно КАБЕЛЬ,а не провод),а старый отключите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мяу
сообщение 25.12.2013, 19:12
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 37173



Цитата(Master665 @ 25.12.2013, 19:00) *
С этой задачей на работе справляюс с помощью пинпойнтера(детектор метала и проводки),в местах утечки он 'чует' проводку на большем расстоянии от стены...Чтоб не долбать плитку(если утечка под ней) прокинте новый кабель(именно КАБЕЛЬ,а не провод),а старый отключите.

Черный толстый это кабель или провод? И знать бы ещё где его отключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 25.12.2013, 20:26
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Цитата(Мяу @ 25.12.2013, 20:12) *
Черный толстый это кабель или провод?
Провод имеет один слой изоляции,а кабель два...Берите АВВГ 2*2,5кв.мм(он бывает и белого цвета icon_smile.gif)
Цитата(Мяу @ 25.12.2013, 20:12) *
И знать бы ещё где его отключить.
В распределительной коробке(в стене под потолком)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.12.2013, 20:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Master665 @ 25.12.2013, 20:26) *
Провод имеет один слой изоляции,а кабель два...Берите АВВГ 2*2,5кв.мм(он бывает и белого цвета icon_smile.gif )

Значит, ПВС - тоже кабель???

А про АВВГ - Ваша фамилия не Остер, случаем?

Топикстартеру: брать 1,5 квадрата меди. Можно и алюминий 2,5 квадрата, но "живёт" такой провод меньше.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 25.12.2013, 20:37


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мяу
сообщение 25.12.2013, 20:40
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 37173



Цитата(Master665 @ 25.12.2013, 21:26) *
Провод имеет один слой изоляции,а кабель два...Берите АВВГ 2*2,5кв.мм(он бывает и белого цвета icon_smile.gif)
В распределительной коробке(в стене под потолком)

Металлический проводочек каждый одет в изоляцию и потом общая изоляция. Это что?))
Мне кажется этот провод не отдельно тянули а присоединили к основному освещению или через розетки вели.
Мне такие провода в новой квартире под бра вывели и под освещение у мойки.
Спасибо за консультацию) Я всех мужиков соседей опросила. Каждый имеет своё мнение) И трубы то у нас пластиковые. Через что ток то просачивается?

Цитата(зелёный желторотик @ 25.12.2013, 21:35) *
Значит, ПВС - тоже кабель???

А про АВВГ - Ваша фамилия не Остер, случаем?

Топикстартеру: брать 1,5 квадрата меди. Можно и алюминий 2,5 квадрата, но "живёт" такой провод меньше.

Причину ещё не выяснили) Погодите вы сразу "брать")
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.12.2013, 20:45
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Мяу @ 25.12.2013, 20:40) *
Через что ток то просачивается?

Через воду. Дистиллированная вода не проводит ток. А то, что в квартиры водоканал поставляет - там и железо, и минерализация, и соли, и чего там только нет...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.12.2013, 20:54
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Мяу)
Кто сталкивался с такими загадочными явлениями?
У Вас водогрей или нечто греющее воду (посудомоечная с нагревом от электричества, стиралка...) имеется?
И второй вопрос - током бьётся всегда или периодически часто, периодически редко?...


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мяу
сообщение 25.12.2013, 21:00
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 37173



Цитата(зелёный желторотик @ 25.12.2013, 21:45) *
Через воду. Дистиллированная вода не проводит ток. А то, что в квартиры водоканал поставляет - там и железо, и минерализация, и соли, и чего там только нет...

А откуда мокрая штукатурка может быть? Дом новый. Вообще по мне- мистика(

Цитата(Rezo @ 25.12.2013, 21:54) *
У Вас водогрей или нечто греющее воду (посудомоечная с нагревом от электричества, стиралка...) имеется?
И второй вопрос - током бьётся всегда или периодически часто, периодически редко?...

Стиралка только. Но её отключение от сети проблемы не решило.
Бить их стало где-то с месяц назад. Сначала не сильно, чуствовал только один член семьи, имеющий железные зубы. Но последние дни стало бить сильно прям.
Выключаю автомат освещения- прекращается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.12.2013, 21:42
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



А соседи сверху не заливали?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 26.12.2013, 7:52
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Цитата(зелёный желторотик @ 25.12.2013, 20:35) *
Значит, ПВС - тоже кабель???
Ваша фамилия не Остер, случаем?

Похоже это Ваша фамилия,рас прокладываете 'шнуркоком' проводкуку в кватире icon_smile.gif.Тема очём?И к чему пвс тут вязать,разве что до слова докапатса?Чем на лампочку в ванну алюминь 2,5 квадрата не устраивает?Наверно только низкой ценой,т.к он по госту чуть ли не 2кВт нагрузку удержит не парясь,не говоря уже о том что лампочка на 100вт для ванной по яркости 'выше крыши'!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мяу
сообщение 26.12.2013, 8:25
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 37173



Цитата(зелёный желторотик @ 25.12.2013, 22:42) *
А соседи сверху не заливали?

Народ, я канешно блондинка но не до такой же степениicon_smile.gif Кабы заливали то я бы сразу уловила причинно-следственную связь. Хотя может что-то просочилось так что незаметно под натяжным потолком ибо вентиляция у нас бешенаяicon_smile.gif
Причем соседей рядом не бьет током, бьет тех что выше их этажом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2013, 9:20
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23119
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вроде ответ был дан из-за чего бьёт, да Вы и сами определили, а уж долбить или нет плитку принимать решение Вам
Чем найти проводку тоже отмечено, есть ещё - индикатор-пробник, который дистанционно определяет есть напряжение или нет, правда если проводка глубоко, может и не сработать, из народных способов - компас, микрофон подключенный к магнитофону на записи, тоже 100 % гарантии нет
Насчёт почему выше - потому что проводка под потолком и соседи ближе, на ближних - не ощущается или не доходит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 26.12.2013, 11:05
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Причем соседей рядом не бьет током, бьет тех что выше их этажом.

Соседей рядом и не будет бить, у них отдельный стояк, может после того как освещение зеркала сделали бить стало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения