Всем доброго времени суток.
Делаю электрику для фермы. Жилой дом, в котором будут производственные помещения. Покритикуйте схему. Эектрооборудование: 2х бойлера по 1.5 кВт 1 стиральная машина 2 кВТ тёплый пол 1 кВт Спец.ванная с подогревом (тэны) 2кВт Освещение, не больше 1 кВт на весь дом. Розетки для жилых нужд (холодильник, телевизор, обогреватель 2х1.5кВт, чайник 1кВт) Схема щитка на картинке. 4-х полюсный автомат на 50А установлен на улице, к нему подведен СИП-2 Через провод ВВГ НГ 4х6 подключен автомат на 40А Освещение подключено через 2 автомата по 10А, провод 1.5 NYM Розетки 1 и 2 подключены через 2 автомата 25А, провод 2.5 NYM Остальные розетки, с 3 по 7, находятся во "влажных комнатах", все подключены проводом 2.5 NYM, автоматы 16А
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Розетки 1 и 2 подключены через 2 автомата 25А, провод 2.5 NYM Эти тоже под УЗО и АВ заменить на 16А.А земля, надо полагать, взялась не из горшка с цветами?... ![]() И судя по картинке, кроме как система ТТ, не вырисовывается... Значит и свет под УЗО. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.12.2013 Пользователь №: 37149 ![]() |
Эти тоже под УЗО и АВ заменить на 16А. А земля, надо полагать, взялась не из горшка с цветами?... ![]() И судя по картинке, кроме как система ТТ, не вырисовывается... Значит и свет под УЗО. Конечно не из горшка! ) Земля будет делаться по правилам: 3 2-х метровых штыря вбиваются в землю, обвариваются железной лентой, лента потходит к дому, а там через провод 6 мм2 к щитку. Может тогда всё поставить под одно общее УЗО? Сообщение отредактировал tozter - 23.12.2013, 22:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Одно общее уже есть, только номинал не озвучен...
При системе ТТ дифзащита на вводе 100-300 мА и групповые линии под защитой не более 30 мА. Если вторая ступень дифзащиты (30мА) выполняется одним УЗО, это чревато тем, что при аварии (утечке) на любой из линий останетесь и без силы и без света -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.12.2013 Пользователь №: 37149 ![]() |
Одно общее уже есть, только номинал не озвучен... При системе ТТ дифзащита на вводе 100-300 мА и групповые линии под защитой не более 30 мА. Если вторая ступень дифзащиты (30мА) выполняется одним УЗО, это чревато тем, что при аварии (утечке) на любой из линий останетесь и без силы и без света На картинке 50А - это 4-х полюсный автомат на 50А установлен на улице, к нему подведен СИП-2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата На картинке 50А - это 4-х полюсный автомат на 50А установлен на улице Тогда и картинку вставляйте автомата, а не дифа...А коль уж это действительно автомат, то УЗО на вводе обязательно... и далее по тексту предыдущих сообщений. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.12.2013 Пользователь №: 37149 ![]() |
Тогда и картинку вставляйте автомата, а не дифа... А коль уж это действительно автомат, то УЗО на вводе обязательно... и далее по тексту предыдущих сообщений. Переиграем схему. На картинке 4-х полюсное узо. Тогда дополнительно на вводе ставить ни чего не надо, так? Само УЗО подключено через СИП-2 к автомату на 40А, установленному в подстанции. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тогда дополнительно к УЗО надо ставить автомат. Про автомат на подстанции забудьте... больно далеко стоит.
![]() Вот нарисовали диф на вводе, так и оставьте его... правда на 50А не встречал, но С40/0,3-S точно есть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.12.2013 Пользователь №: 37149 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата ДИФ = УЗО + АВ Только в этом разница