Всем доброго времени суток.

Делаю электрику для фермы. Жилой дом, в котором будут производственные помещения.
Покритикуйте схему.

Эектрооборудование:

2х бойлера по 1.5 кВт
1 стиральная машина 2 кВТ
тёплый пол 1 кВт
Спец.ванная с подогревом (тэны) 2кВт
Освещение, не больше 1 кВт на весь дом.
Розетки для жилых нужд (холодильник, телевизор, обогреватель 2х1.5кВт, чайник 1кВт)

Схема щитка на картинке.
4-х полюсный автомат на 50А установлен на улице, к нему подведен СИП-2
Через провод ВВГ НГ 4х6 подключен автомат на 40А

Освещение подключено через 2 автомата по 10А, провод 1.5 NYM
Розетки 1 и 2 подключены через 2 автомата 25А, провод 2.5 NYM

Остальные розетки, с 3 по 7, находятся во "влажных комнатах", все подключены проводом 2.5 NYM, автоматы 16А


Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
Прикрепленное изображение
800 x 758 (282.3 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.12.2013, 21:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Розетки 1 и 2 подключены через 2 автомата 25А, провод 2.5 NYM
Эти тоже под УЗО и АВ заменить на 16А.

А земля, надо полагать, взялась не из горшка с цветами?... icon_wink.gif
И судя по картинке, кроме как система ТТ, не вырисовывается... Значит и свет под УЗО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tozter
сообщение 23.12.2013, 22:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 37149



Цитата(savelij® @ 23.12.2013, 22:55) *
Эти тоже под УЗО и АВ заменить на 16А.

А земля, надо полагать, взялась не из горшка с цветами?... icon_wink.gif
И судя по картинке, кроме как система ТТ, не вырисовывается... Значит и свет под УЗО.


Конечно не из горшка! )
Земля будет делаться по правилам: 3 2-х метровых штыря вбиваются в землю, обвариваются железной лентой, лента потходит к дому, а там через провод 6 мм2 к щитку.




Может тогда всё поставить под одно общее УЗО?

Сообщение отредактировал tozter - 23.12.2013, 22:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.12.2013, 22:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Одно общее уже есть, только номинал не озвучен...
При системе ТТ дифзащита на вводе 100-300 мА и групповые линии под защитой не более 30 мА.
Если вторая ступень дифзащиты (30мА) выполняется одним УЗО, это чревато тем, что при аварии (утечке) на любой из линий останетесь и без силы и без света


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tozter
сообщение 23.12.2013, 22:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 37149



Цитата(savelij® @ 23.12.2013, 23:10) *
Одно общее уже есть, только номинал не озвучен...
При системе ТТ дифзащита на вводе 100-300 мА и групповые линии под защитой не более 30 мА.
Если вторая ступень дифзащиты (30мА) выполняется одним УЗО, это чревато тем, что при аварии (утечке) на любой из линий останетесь и без силы и без света


На картинке 50А - это 4-х полюсный автомат на 50А установлен на улице, к нему подведен СИП-2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.12.2013, 22:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
На картинке 50А - это 4-х полюсный автомат на 50А установлен на улице
Тогда и картинку вставляйте автомата, а не дифа...

А коль уж это действительно автомат, то УЗО на вводе обязательно... и далее по тексту предыдущих сообщений.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tozter
сообщение 24.12.2013, 13:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 37149



Цитата(savelij® @ 23.12.2013, 23:34) *
Тогда и картинку вставляйте автомата, а не дифа...

А коль уж это действительно автомат, то УЗО на вводе обязательно... и далее по тексту предыдущих сообщений.


Переиграем схему.

На картинке 4-х полюсное узо.
Тогда дополнительно на вводе ставить ни чего не надо, так?
Само УЗО подключено через СИП-2 к автомату на 40А, установленному в подстанции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.12.2013, 13:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда дополнительно к УЗО надо ставить автомат. Про автомат на подстанции забудьте... больно далеко стоит. icon_wink.gif

Вот нарисовали диф на вводе, так и оставьте его... правда на 50А не встречал, но С40/0,3-S точно есть.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tozter
сообщение 24.12.2013, 14:13
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 37149



Цитата(savelij® @ 24.12.2013, 14:40) *
Тогда дополнительно к УЗО надо ставить автомат. Про автомат на подстанции забудьте... больно далеко стоит. icon_wink.gif

Вот нарисовали диф на вводе, так и оставьте его... правда на 50А не встречал, но С40/0,3-S точно есть.


Так ДИФ или УЗО?
Это же разные устройства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.12.2013, 15:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
ДИФ = УЗО + АВ
Только в этом разница


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 9:43
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены