Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 37159 ![]() |
Делаю ремонт во всей квартире
Вот набросал схему распред. щитка на площадке и в квартире Дом 84 года 5эт панелька, стояки алюминий, явно 16 кв мм в стояках нет (дома газ) это к вопросу о заземлении (зануление), делать его или нет ? Что требуется , выкинуть все из щитка, и поставить новое(у нас ТСЖ всем насрать, щиток будет перебирать спецально обученный чел, в квартире я сам) Ввод в квартиру медь 6 мм, далее по схеме Схема такая - на комнату уходит ВВГ нг 2х2.5, на вводе в комнату - распред коробка, от туда на розетки и освещение, розетки 2х2,5, освещенеи 3х1.5 пока ничего не закуплено, вопрос стоит морочится с зазаемлением если его как такового нет, и врядли будет, потому как зануление может привести к тяжким последствиям в случае аварии нуля Схемы 1(Щитки) ![]() 2(схема всех потребителей) ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... вопрос стоит морочится с зазаемлением если его как такового нет, и врядли будет, потому как зануление может привести к тяжким последствиям в случае аварии нуля Стоит, пока можете не подключать в розетке. При реконструкции или кап ремонте в подъездном щитке, заземление будет обязательно. Вопрос времени? Розетки с "большими дырками" все равно с заземлением идут, так пробросите и провод 3 жильный, не очень большая разница в цене. А если поставите розетки с "маленькими" дырками без заземления, то фен, утюг и т.п. не влезет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Схема такая - на комнату уходит ВВГ нг 2х2.5, на вводе в комнату - распред коробка, от туда на розетки и освещение, розетки 2х2,5, освещенеи 3х1.5 Советую вам делать на освещение и на розетки отдельные линии от щитка. На освещение автомат 10 А под кабель 3х1,5, а на розетки автомат (ну и дифзащита) на 16А под кабель 2,5 мм. кв. На схеме номиналы автоматов завышены |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
№9 - это что?
Зачем розетка в щитке? Так понял, что на освещение тоже 25 А - зачем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 37159 ![]() |
П поводу разбросать заземление но не подключать , думаю тоже над этим вариантом
не охото закидывать еще проводами, и так места на потолке уже не остается, на 2.5 кв мм автомат 25 апмер на грани кретичности, но сносно (как показала практика разведенной проводки в загородном доме) №9 - это что? Зачем розетка в щитке? Так понял, что на освещение тоже 25 А - зачем? №9 - это защита от преенапряжения и обрыва нуля 25а -это на всю комнату, освещение и розетки из распред коробок, не охото тащить отдельно освещение из щитка, смысла нет Розетка нужна на случай ремонта при полном отключении щитка(например в замена чегото в щитке, переноску - лампочку включить), обратите внимание она подключена от ввода в квартиру Сообщение отредактировал Kigo - 24.12.2013, 12:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А розетка без защиты от перенапряжения ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 37159 ![]() |
А розетка без защиты от перенапряжения ? А смысл? если в 99.999999999% она будет простаивать? Да с номиналами погорячлся, возьмем так - все автоматы будут 16 ампер, отдельные диффи тоже 16 ампер 10 мА, или все таки 30мА? Сообщение отредактировал Kigo - 24.12.2013, 12:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата на 2.5 кв мм автомат 25 апмер на грани кретичности, но сносно (как показала практика разведенной проводки в загородном доме) Это не практика, а просто пока повезло... Ставьте на групповые розеточные линии АВ 16А, хватит за глаза и уши.Если свет не будете выводить из под розеточной группы, тогда это и будет "на грани, но сносно" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата отдельные диффи тоже 16 ампер 10 мА дифы на 10 мА ставяться только в мокрых зонах и то, только на единичные приборы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 37159 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Вводной автомат на 32А в квартирном щитке особо и не нужен.
Подключение счетчика нарисовано неверно. Фаза пришла - фаза ушла, ноль пришел - ноль ушел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 37159 ![]() |
Вводной автомат на 32А в квартирном щитке особо и не нужен. Подключение счетчика нарисовано неверно. Фаза пришла - фаза ушла, ноль пришел - ноль ушел. это чисто схематически я в щиток площадки не полезу, для этого есть специально обученные люди Это не практика, а просто пока повезло... Ставьте на групповые розеточные линии АВ 16А, хватит за глаза и уши. Если свет не будете выводить из под розеточной группы, тогда это и будет "на грани, но сносно" чем это черевато и почему на грани но сноссно? потребителя мощнее утюга чета придумать даже не могу(ессно сваркуне позволю) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
чем это черевато и почему на грани но сноссно? потребителя мощнее утюга чета придумать даже не могу(ессно сваркуне позволю) 1. чревато тем, что в вашем варианте с АВ 25А провод 1,5 мм2 практически не защищён, а варианте с АВ16А на грани, ибо близок к длительно допустимому току для этого сечения 2. вспомните, например, что существуют тройники, а также, что линия не на одну розетку... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 37159 ![]() |
1.5 кв будет только свет, а там максимум 1 кв(большой максимум(10 лампочек на 1 линию ответвления)) а от коротыша и 25 амперник сработает , хотя я уже согласился , что мы меняем на 16 ампер
Алексей Удовенко Просветленный (27994) 5 лет назад По ПУЭ , издание7, провод держит 23 Ампера. Если лежит окрыто. В трубе, где затруднен отвод тепла, при 2х проложенных - 19А. При 3 - 17 А. Соответственно, при 2х жильном проводе в общей изоляции - 18 А, а 3х - 15 Ампер. так что даже не критично Сообщение отредактировал Kigo - 24.12.2013, 18:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Соответственно, при 2х жильном проводе в общей изоляции - 18 А А вас не смущает то, что автомат на 16 А гарантировано отключиться при токе 16*1.45=23,2 А за время в пределах одного часа? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 37159 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Чего то я потерял суть... кто сюда за советом пришёл...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 37159 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В жизни столько неведомого нам... Что и как сложится, может и ток в линии возрасти, а иначе вообще нет необходимости ставить защиту от перегрузки. Достаточно и автомата на вводе в 40А, он то тоже от КЗ отключится.
Это как бы абсурдное лирическое отступление... На него можно забить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата а Вас не смущает нагрузка в цепи 2-3 лампочек нагрузка в 18 ампер? ну так давайте вообще возьмем кабель 0,75 мм. кв. Чё уж там. Выдержит ведь, 2 лампочки, а еще если светодиодные, так вообще красота будет. И вообще согласно ПУЕ в месте понижении сечения кабеля нужно устанавливать соответсвующую защиту защиту, поэтому и делают каждую линию одним сечением кабеля. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |