Есть газовая котельная(не обслуживается)Несколько раз отключался автоматический выключатель(125А).Нагрузка 80А.Вопрос"могут ли токи КЗ на других линиях влиять на на соседние? Напряжение 0,4 кВ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Нагрузка 80А Пусковые токи учитываете?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
И то что автомат возможно на последнем дыхании? И 80 А - это замеры или теория?
Вопрос"могут ли токи КЗ на других линиях влиять на на соседние? А они там есть? Другие автоматы отключаются? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.12.2013 Из: Иваново Пользователь №: 37083 ![]() |
Другие автоматы не отключаются.И автомат действующий новый.Мне интересно может ли сеть влиять на автомат.У Меня был случай при КЗ(дерево упало на ВЛ 10кВ) отключился АВ 1000 на низкой стороне в ТП 10/0.4кВ.Может всё из за большоЙ индуктивной нагрузки
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Тогда бы отключились и другие автоматы и не только у Вас
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
А температуру автомата смотрели? Когда отключился он горячий или как? Возможен нагрев на контактах внутри автомата, хоть и нового.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Есть газовая котельная(не обслуживается)Несколько раз отключался автоматический выключатель(125А).Нагрузка 80А.Вопрос"могут ли токи КЗ на других линиях влиять на на соседние? Напряжение 0,4 кВ. Алгоритм запуска мощных электроприемников попробуйте растянуть. Я как понимаю там же в нагрузки дымососы и дут.вент. есть, а пуски у них не сильно легкие. Я бы глянул их, затем пошел глянуть источники бесперебойного питания с АКБ, в этих линиях тоже периодически жопа бывает, особенно когда АКБ пробивает! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.12.2013 Из: Иваново Пользователь №: 37083 ![]() |
scasi спасибо за совет.Очень помогло.В этот день как раз и слетел бесперебойник.А вместе с ним и вводной автомат отключился.Ещё раз спасибо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |