КАК ПОНЯТЬ НАДПИСЬ НА ШИЛЬДИКЕ ДВИГАТЕЛЯ ?
ИМЕЕМ ТРЕХФАЗНЫЙ АСИНХРОНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ №1 ГДЕ УКАЗАНО 220/380v И ДРУГОЙ ДВИЖОК №2 ГДЕ УКАЗАНО 380/660v.
ВОПРОС: ДВИГАТЕЛЬ №1 ТРЕУГОЛЬНИК ПОДКЛЮЧАЕМ 220В, А ЗВЕЗДА 380В, СООТВЕТСТВЕННО И ДВИГАТЕЛЬ №2 ТРЕУГОЛЬНИК ПОДКЛЮЧАЕМ 380В, А ЗВЕЗДА 660В? И БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ДВИГАТЕЛЬ №2 ЕСЛИ НЕТ 660В ТАК КАК РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ № 1? ИЕСЛИ МОЖНО ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.


Не увлекаемся Caps'ом.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 8.8.2007, 9:12
Причина редактирования: Нарушение правил форматирования
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 8.8.2007, 8:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата(Гость_АГЕНТ_* @ 8.8.2007, 9:30) *
КАК ПОНЯТЬ НАДПИСЬ НА ШИЛЬДИКЕ ДВИГАТЕЛЯ ?
ИМЕЕМ ТРЕХФАЗНЫЙ АСИНХРОНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ №1 ГДЕ УКАЗАНО 220/380v И ДРУГОЙ ДВИЖОК №2 ГДЕ УКАЗАНО 380/660v.
ВОПРОС: ДВИГАТЕЛЬ №1 ТРЕУГОЛЬНИК ПОДКЛЮЧАЕМ 220В, А ЗВЕЗДА 380В, СООТВЕТСТВЕННО И ДВИГАТЕЛЬ №2 ТРЕУГОЛЬНИК ПОДКЛЮЧАЕМ 380В, А ЗВЕЗДА 660В? И БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ДВИГАТЕЛЬ №2 ЕСЛИ НЕТ 660В ТАК КАК РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ № 1? ИЕСЛИ МОЖНО ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.


На шильдике указывают напряжение и схему соединения, что бы "пользователь" знал номинальное напряжение обмотки статора.
Если написано 220/380 D/Y, значит номанальное напряжение обмотки 220В и в зависимости от линейного напряжения сети надо подключать или в звезду или в треугольник. 220 - треугольник, 380 - звезда.
Если написано 380/660 D/Y, то номинальное напряжение обмотки 380В, подключаем при Uл=380 - треугольник, при Uл=660 - звезда.
Что бы было понятнее посмотрите соотношение напряжений на нагрузке в трехфазной системе при соединении в звезду и треугольник.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГЕНТ
сообщение 8.8.2007, 10:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.6.2007
Из: Калуга
Пользователь №: 8795



Цитата
На шильдике указывают напряжение и схему соединения, что бы "пользователь" знал номинальное напряжение обмотки статора.
Если написано 220/380 D/Y, значит номанальное напряжение обмотки 220В и в зависимости от линейного напряжения сети надо подключать или в звезду или в треугольник. 220 - треугольник, 380 - звезда.
Если написано 380/660 D/Y, то номинальное напряжение обмотки 380В, подключаем при Uл=380 - треугольник, при Uл=660 - звезда.
Что бы было понятнее посмотрите соотношение напряжений на нагрузке в трехфазной системе при соединении в звезду и треугольник



Вопрос: можно ли движок 380/660 D/Y подключить звездой и треугольником если напряжение 380в? Если можно поясните пожалуйста!!!! icon_neutral.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 8.8.2007, 11:21
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



При цитировании пользуйтесь кнопкой "Цитата". Красный цвет шрифта используется администрацией форума.
Ваш вариант уже описан в ответе SergAn'а, ответ на последний вопрос подчёркнут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГЕНТ
сообщение 8.8.2007, 12:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.6.2007
Из: Калуга
Пользователь №: 8795



Ваш вариант уже описан в ответе SergAn'а, ответ на последний вопрос подчёркнут

Если написано 380/660 D/Y, то номинальное напряжение обмотки 380В, подключаем при Uл=380 - треугольник, при Uл=660 - звезда.

Я имел ввиду можно ли движок 380/660 D/Y подключить с переходом со звезды на треугольник если напряжение 380в? Если можно поясните пожалуйста!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 8.8.2007, 14:12
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Я имел ввиду можно ли движок 380/660 D/Y подключить с переходом со звезды на треугольник если напряжение 380в? Если можно поясните пожалуйста!!!!

Другими словами произвести пуск ЭД переключением обмотки со "звезды на треугольник"? Если так, то можно. Это достаточно распространенный способ пуска мощных ЭД для снижения пусковых токов, т.к. при подключении такого ЭД на звезду напряжение на обмотке будет в (корень из 3) раз меньше номинального, соответственно и пусковой ток будет меньше. Но надо учитывать, что и пусковой момент будет меньше, причем в 3 раза.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГЕНТ
сообщение 8.8.2007, 15:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.6.2007
Из: Калуга
Пользователь №: 8795



Спасибо за ответ г-н SergAn, появились еще несколько вопросов: для чего тогда указали 660в и для чего тогда вообще используется звезда(кроме как уменьшение пусковых токов), и почему нельзя просто запустить его на звезде и пусть себе молотит, тогда зачем нужен треугольник? Объясните чайнику. icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 9.8.2007, 13:04
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата(АГЕНТ @ 8.8.2007, 16:44) *
Спасибо за ответ г-н SergAn, появились еще несколько вопросов: для чего тогда указали 660в и для чего тогда вообще используется звезда(кроме как уменьшение пусковых токов), и почему нельзя просто запустить его на звезде и пусть себе молотит, тогда зачем нужен треугольник? Объясните чайнику. icon_eek.gif

Просто на промышленных предприятиях бывают еще сети 660В, просто не все с ними сталкиваются. Поэтому для возможности использовать ЭД в сети 380В и 660В его делают с возможностью изменения схемы соединения обмотки.
Если же Вы ЭД с надписью 380/660 D/Y запустите на звезду в сети 380В, то
Цитата
при подключении такого ЭД на звезду напряжение на обмотке будет в (корень из 3) раз меньше номинального, соответственно и пусковой ток будет меньше. Но надо учитывать, что и пусковой момент будет меньше, причем в 3 раза.

И рабочий момент тоже будет в 3 раза меньше, соответственно движок не будет тянуть, будет завышенный рабочий ток, от будет греться и может сгореть. Не удивляйтесь, что при пуске на звезде ток меньше, а при работе больше - это надо смотреть рабочие характеристики асинхронных электродвигателей с КЗ ротором


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 9.8.2007, 13:11
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Обьяснение для "Чайника".

Если на моторе написано 660/380 "звезда"/"треугольник", это значит, что в сетях 380В его ПОЛОЖЕНО подключать только "треугольником", а в сетях 660В - только "звездой". Исключения - работа на х.х. и запуск (см. выше).

При работе такого мотора в сети 380В на "звезде" он не будет развивать свою мощность - только около трети (зависимость момента от напряжения квадратичная). При большей загрузке просто перегреется и сгорит.

При включении его же "треугольником" в сеть 660В мотор проработает в лучшем случае минуты 3, а затем будет "БАБАХ!!!", масштаб которого полностью зависит от мощности мотора и качества защиты.

Удачи.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АГЕНТ
сообщение 9.8.2007, 16:10
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.6.2007
Из: Калуга
Пользователь №: 8795



Спасибо братцы уловил!

И я так понимаю что похожая история и с движком D/Y 220/380в, что на звезде в сети 380в это норма, а с треугольником аналогия описанная ниже?

При включении его же "треугольником" в сеть 660В мотор проработает в лучшем случае минуты 3, а затем будет "БАБАХ!!!", масштаб которого полностью зависит от мощности мотора и качества защиты.

icon_biggrin.gif