Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отгорела скрутка медь+алюминий

Гость_Вадик_*
сообщение 19.12.2013, 23:00
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Ситуация такая - есть квартира в доме 60-х годов постройки, столкнулся с проблемой - моргал свет на кухне и в ванной около месяца...отморгался - сработали автоматы 16А - сгорела скрутка, неизвестно кем скрученная. Сегодня с грехом пополам нашел распред.коробку, где вся эта история произошла.

В распред.коробке все еще веселее - с автоматов приходит 2 кабеля - медь 3*1 кв.мм.(0 и земля вместе с автомата идут), уходит 2 кабеля:
1) алюминий 2*1,5 (похож на телефонный), на нем дальше висят кухня(холодильник - постоянно, свет, термопот, свч, вытяжка, мультиварка, ЖК-телик, газ-контроль в духовке - время от времени) - лампочка в коридоре - лампочка в ванной. Собственно на нем скрутка и отгорела

2) непонятно из чего провод 2*???, в матерчатой оплетке(похоже Хрущева еще живым помнит), на нем висят лампочка в комнате, лампочка в другой комнате и 1 розетка, в ней ЖК-телик, изредка фен, изредка утюг и пылесос. Скрутка, или что там под изолентой - на внешний вид без нареканий(не вскрывал еще).

Под рукой есть клеммники ВАГо 773-306 вроде, из старых запасов, и обрезок медного провода 2*2,5 кв.мм.

Есть я в отгоревшей скрутке отрежу умершие провода и соединю их между собой по схеме:
алюминий 1,5 - ваго - медь 2,5 (около 10 см в длину) - ваго - медь 1
Это сильный "сам себе режиссер" получится?

Предыдущие хозяева отжили года 3 в квартире, в проводку, по их словам, не лазили ни разу, кто там что и где накрутил - не в курсе. Максимальный ток при таких "соединениях" каким может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.12.2013, 23:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Максимальный ток при таких "соединениях" каким может быть?
Не выше паспортного для ВАГО (то бишь, 16А) и не выше допустимого для самого "тощего" проводника... (больше 10А не рискнул бы...)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.12.2013, 4:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ваша проводка нарывается на полную замену.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 20.12.2013, 6:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Цитата(uvk2 @ 20.12.2013, 5:04) *
проводка на полную замену.

Однозначно.Менять на кабель ВВГ 2*2,5(если в распредщите есть земля то на 3*2,5) и автомат на куню на 25а(и стиралку тоже через кухню включать),на комнаты и санкомнаты хватит 16А,и обязательно УЗО поставте на ток 10мА(выше несоветую).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.12.2013, 6:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ага и где потом искать розетки на 25А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.12.2013, 8:31
Сообщение #6





Гости






Цитата(uvk2 @ 20.12.2013, 4:04) *
Ваша проводка нарывается на полную замену.

это понятно, вопрос не в этом был

Цитата(Master665 @ 20.12.2013, 6:04) *
Однозначно.Менять на кабель ВВГ 2*2,5(если в распредщите есть земля то на 3*2,5) и автомат на куню на 25а(и стиралку тоже через кухню включать),на комнаты и санкомнаты хватит 16А,и обязательно УЗО поставте на ток 10мА(выше несоветую).

это тоже понятно, почему на кухню увеличиваем ампераж? Она и на 16-ти норм сидит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вадик_*
сообщение 20.12.2013, 8:33
Сообщение #7





Гости






Цитата(savelij® @ 19.12.2013, 23:26) *
Не выше паспортного для ВАГО (то бишь, 16А) и не выше допустимого для самого "тощего" проводника... (больше 10А не рискнул бы...)

спасибо! т.е. от перемычки из 2.5 меди - проводке уже не поплохеет? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 9:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены