Добрый день!
У меня следующая проблема, в комнате имеется две группы ламп, которые должны включаться двухклавишным выключателем. Так вот, когда включаю первую клавишу загорается одна группа ламп (все нормально), включаю вторую клавишу ничего не происходит, выключаю первую (вторая остается включенной) - обе группы ламп горят в полнакала, это же происходит если просто включить вторую клавишу при выключенной первой. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
люстру не так подключили, там три провода, какие-то перепутали..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.12.2013 Пользователь №: 37045 ![]() |
у меня провода от двух груп ламп заходят в распредкоробку, где я так понимаю, соединяются с проводом от щитка и выключателя. Возможности спросить у электрика, который это делал уже нет, возможно ли что там что то напутано, или может напишите как там должно быть для проверки?
|
![]() |
|
Гость_Гныч_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Три провода из потолка соединяйте с проводами люстры в разных комбинациях, пока не добьетесь нужного эффекта. Трагедии и забабахов не будет.
Главное вместе их не соединяйте ,и деляйте с выключенными клавишами, а еще лючше с выключенным автоматом в щитке. И запомните: не ошибается тот, кто ни хрена не делает. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Тоже 3 копейки.... в выключатель у вас приходят 3 провода, обе клавиши ставим в положение вкл. , далее на потолке (тоже 3 жилы) находим с помощью индикаторной отвертки (на неонке, китай, стоит 10 руб) "две фазы" и один "ноль" , ноль это есть общая жила для 2х групп, фазы соответственно на линии...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
а может последовательное соединение?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Тоже 3 копейки.... в выключатель у вас приходят 3 провода, обе клавиши ставим в положение вкл. , далее на потолке (тоже 3 жилы) находим с помощью индикаторной отвертки (на неонке, китай, стоит 10 руб) "две фазы" и один "ноль" , ноль это есть общая жила для 2х групп, фазы соответственно на линии... а если на люстре все провода одинаковые? или все разные?)))) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
похоже ТС попался веселый китайский выключатель с нестандартным расположением клемм:
у нормального двухклавишного общий вывод с одной стороны, 2 вывода "на лампу" - с другой, а у этого общий находится рядом с "лампочным" выводом мне такой однажды попался, в течение 5 минут было состояние "или лыжи не едут, или я е@анутый" ![]() ![]() получается такой же эффект с люстрой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
а если на люстре все провода одинаковые? или все разные?)))) Это как? Все одного цвета? Или "фаза", "нуль", "пол-фазы"?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17245 ![]() |
Такое происходит когда к потребителю (две группы освещения) рабочий ноль подсоединили к одному из крайних выводов группы,а не к средней точке.
|
![]() |
|
|
Гость_знакомый_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Сначала позвонить выключатель(фаза-общий ) пробуем не получилось лезем в люстру. Все нули в кучу фазы по клавишам.И вот оно счастье!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 ![]() |
На люстру лезть не надо. Откройте выключатель и посмотрите на нём сзади должна быть схемка с тремя выводами. Не бойтесь что то там замкнуть - даже если всё в кучу в выключателе соедините, (при условии конечно, в люстру таки не лазили) то максимум что получите - это все лампы горят в полный накал. Не руками конечно замыкайте.
На корпусе выключателя Вам нужно найти один вывод, по рисунку отличающийся от двух других - это общий. Теперь можно идти дальше методом тыка или применяя индикаторную отвётку. Индикаторной отвёрткой из трёх проводов найдёте один, отличающийся от двух других. . Так вот, в зависимости от того, по чему у Вас управляется освещение - по фазе или по нулю - из трёх проводов на выключателе у Вас получится или или. Или от двух проводов индикатор светится а от одного не светится. Или наоборот, только от одного индикаторная отвёртка светится. Этот отличный от двух других проводов и нужно подсоединить к ранеее обнаруженному на корпусе выключателя общему контакту. А два других как Вам удобно - можете их поменять местами, если нужно чтобы от конкретной клавиши загоралась конкретная группа лампочек. Методом тыка (без индикаторной отвертки) тыкая пасстижами с изоляцией между тремя проводами выключателя, найдёте два провода, при замыкании которых лампы никак не реагируют. Оставшийся третий провод и есть общий. Ну Вы знаете, думаю, что дальше делать. В самом крайнем случае, тупо меняйте провода в выключателе местами. Максимум с третьей попытки сделаете как надо. Повторяю, в люстру лезть не надо. Сообщение отредактировал C0BA - 9.1.2014, 20:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
C0BA, Да быстрей всего так и есть.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |