Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 18.12.2013, 14:47
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток! Проблема такая, на стройке между рубильниками стояка заменил кабель ВВГ 4х10 на СИП-4х35, после чего на конечном рубильнике фазное напряжение (фаза-ноль) выросло до 300 В. В чем причина? Пробит провод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 18.12.2013, 14:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Может где нулевую жилу не дотянули?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.12.2013, 14:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23137
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на всех 3-х фазах? линейное какое?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.12.2013, 16:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Артур_* @ 18.12.2013, 15:47) *
... после чего на конечном рубильнике фазное напряжение (фаза-ноль) выросло до 300 В. В чем причина?
Сначала озвучьте все замеры... и фазных напряжений и ленейных. Только после этого можно попробовать ставить диагноз.
Иначе, просто гадание со многими неизвестными.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 18.12.2013, 16:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Если у мультиметра села батарейка, да ещё и на морозе! Он и не такое может показать.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 18.12.2013, 19:18
Сообщение #6





Гости






Линейное в норме - 380-390 В, по остальным двум фазам, фазное - 230-240 В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.12.2013, 19:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23137
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Контакты смотрите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы