У меня такой, еще понятный для меня случай. Воздушная линия 6кВ на ж/б опорах. Произошло обрыв вязки на штыревом изолятора фазы "В" и провод А-95, соответственно упал на траверсу опоры. Телемеханика показазла однофазное замыкание на землю, но не глухое, фазное напряжение А-6,4 кВ, С-5,9, В-0,4кВ. Пока ОВБ доехало до ПС, произошло отключение фидера, микропроцессорное устройство Сириус "написал": МТЗ 1 ступени, I - 1991А, 2,5кМ, АПВ - неуспешное, еще в архиве были такие параметры:Uф. А-3,01кВ, В-2,68, С-3,54. Uл- АВ-4,42; ВС-5,49, СА-6,06. 3Uо-2,0В; 3Iо-0,04А, 3Iог-0,06А. С момента замыкания на землю до отключения прошло где-то 1,5 часа. Я подозреваю на то, что из-за того что "земля" не глухая была (0,4кВ остался на фазе) происходил нагрев на месте замыкания и провод оплавился и оборвался. "Релейщик" уверяет, что такого не могло быть, т.к. при однофазных замыканимях на землю большие токи, способствующиие оплавлению провода, не возникают. Я теперь вот озадачен, из-за чего все таки мог произойти обрыв провода. И еще, абсолютно аналогичный случай уже было на этом же фидере, 2 месяца ранее, тоже обрыв провода фазы "в" после замыкания на "землю", и причем примерно в том же районе, никто просто не разбирался. Кто с подобными случаями сталкивался подскажите, в чем может быть причина обрыва провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 20:34
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены