Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление , видимая связь

Nail
сообщение 13.12.2013, 17:45
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
на работе, на металлическую опору, приварили 2 уголока горизонтально 30 см, к ним вертикально приварили 4 трубы 20 мм длинной 1 м (для прокладки кабеля (низковольтного)).
По проекту заземление труб от металлической опоры. Нас заставляют сделать видимые перемычки медью от металической опоры на каждую трубу.
Вопрос: нужно ли делать видимые перемычки, на сварной конструкции, когда эти сварные соединения видимы?
Если есть возможность ссылку на НД.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.12.2013, 19:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



А в проекте что сказано?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.12.2013, 19:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А на что ссылаются?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.12.2013, 19:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(haramamburu @ 13.12.2013, 20:24) *
А в проекте что сказано?

Если честно, не знаю что там в проекте, высшее руководство нам сказало и все тут, там длинная история. Кабель под землей прокладывала наша организация, а все что выше земли (эстакада, и т.д.) делает другая фирма, так вот подошло время сдачи объекта, наши начальники до последнего открещивались от этих труб, но в итоге заставили нас делать, в проекте это не оговорено, нужно согласовывать.
В другом проекте по ЭХЗ сказано стойку КИП заземлить от сваи ( 5м), но вот наши начальники под этот шумок хотят и трубы низковольтного кабеля заземлить от опоры.
Но вопрос в другом.
Нужно ли сварную конструкцию с видимыми приварками дополнительно соединять медными перемычками?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.12.2013, 20:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Transformator @ 13.12.2013, 20:49) *
Нужно ли сварную конструкцию с видимыми приварками дополнительно соединять медными перемычками?

ИМХО если сварочный шов соответствует по длине (требования для заземлителей вроде) - то нет


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.12.2013, 5:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(haramamburu @ 13.12.2013, 21:18) *
ИМХО если сварочный шов соответствует по длине (требования для заземлителей вроде) - то нет

А если это труба 20 мм к уголку, то откуда там сварочный шов будет соответствовать длинне (там скорее не большая точка, на зато в нескольких местах). Че всетаки нужно делать?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.12.2013, 8:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Давненько делали проводку в кооперативных гаражах по такому принципу. Вопросов по сдаче не возникло.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2013, 16:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18020
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 14.12.2013, 8:16) *
.. проводку .. по такому принципу.

Для проводки перемычку ставят в случае тонкостенной коробки.

Цитата(Transformator @ 14.12.2013, 5:39) *
А если это труба 20 мм к уголку, то откуда там сварочный шов будет соответствовать длинне (там скорее не большая точка, на зато в нескольких местах). Че всетаки нужно делать?

Чтоб соответствовал добавляют хлястики (полоса, пруток, пластина)
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2013, 16:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 15.12.2013, 14:09
Сообщение #9





Гости






Цитата(Transformator @ 13.12.2013, 17:45) *
Нас заставляют сделать видимые перемычки медью от металической опоры на каждую трубу.

Кто заставляет то?
Если заставляет инспектор то сделайте.
Если это просто блажь руководителя, то сварка является достаточной мерой присоединения к заземляющему устройству.

Хотя конечно бывают разные условия эксплуатации, например токоведущее сечение трубы не влазит в минимум заземлителя, или особенности конструкции(подвижность) не позволяют пользоватся сварным контактом, и т. д.