Pavel-F
сообщение 18.10.2013, 20:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 36126



Здравствуйте, обращается к Вам за помощью заместитель директора по учебно-воспитательной работе дома интерната для детей сирот и инвалидов. Помогите советом, а лучше, как нам подготовить ответ.
Наш Дом- интернат состоит из трёх этажного здания, по документам БЛОК А, и пристроенного гаража с кабинетами и мастерскими БЛОК Б. Ввод от подстанции находится на территории Блока Б, счётчики по учёту электроэнергии разные, на Блок А и на Блок Б. Блок Б никогда к нашему дому-интернату не относился, сначала там была транспортно-ремонтная служба комитета по образованию, потом отдали здравоохранению и т.д., и документов, схем на Блок Б у Дома никогда не было. Но так как всё здание строилось для дома интерната, (сначала построили, а потом Блок Б передали), полностью разделить нагрузку не получилось, например наружное освещение всех зданий (Блоков А и Б) запитано на счётчик Блока А.
С октября Блок Б передают городскому унитарному предприятию (МУП), это кабинеты, мастерские, мойка и т.д., а часть здания Блока Б, это стоянка машин, передают нашему Дому –интернату.
Директор унитарного предприятия прислал нам письмо: МУП просит Вас подписать соглашение о перераспределении мощности между МУП и Дом-интернат, и предоставить однолинейную схему электроснабжения вашей части здания Блока Б, для оформления акта разграничения балансовой принадлежности и эксп. ответств. энергопринимающего устройства до 1000В на части здания Блока Б по адресу. Приложение: соглашение о перераспределении мощности: Часть нежилого помещения Блока Б, находящегося в хозяйственном ведении и на балансе МУП – 33 кВт, Часть нежилого помещения Блока Б, находящегося в оперативном управлении и на балансе Дома -интерната – 5 кВт.
Стоит ли нам подписывать соглашение, почему мы должны предоставить однолинейную схему, мы даже не знаем, как в Блоке Б сделана электропроводка, здание постоянно передавали с баланса на баланс, и постоянно что-то переделывали. Сейчас МУП устраивает автосервис, и обслуживает автотранспорт местной администрации, отключают электроэнергию у нас, для замены лампочек у себя на мойке. Наши просьбы, что бы нас предупреждать об отключении света игнорируются. В городской электросети мне тоже ничем не помогли.
Может здесь помогут составить ответ.
Спасибо, с уважением Севостьянов П.Ф.

Сообщение отредактировал Pavel-F - 18.10.2013, 20:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 21.10.2013, 7:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. У Вас должен быть отвественный за электрохозяйство. Если его нет, самое время нанять такого сотрудника (по совместительству).
Но это к слову. Сколько Вам необходимо мощности для стоянки сказать трудно. Какое электрооборудование там установлено? Схемы Вам нужны в любом случие. Они должны быть составлены. Но для акта будет достаточно схемы с одним автоматом и названием щита где он установлен и типом провода. Имеется в виду автомат, который питает линию на стоянку. Хотя возможно их несколько, и все придется включить в схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 12.12.2013, 12:35
Сообщение #3





Гости






Здраствуйте. Возникла проблема при подключении бытового вытяжного вентилятора, нужно запитать сигнальный контакт, таким образом что бы он срабатывал на включение света в одной из двух комнат, и при этом не замыкал цепь на освещение второй комнаты. Посоветуйте может нужно какое реле поставить или что-то типа этого
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.12.2013, 15:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Пару контакторов надо ставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 12.12.2013, 18:25
Сообщение #5





Гости






Цитата(FRAER @ 12.12.2013, 15:01) *
Пару контакторов надо ставить

может подскажите что-то конкретное, (напряжение 220В, мощность потребителя 40 Вт)
хотя бы приблизительно что искать. (марка, модель)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 13.12.2013, 2:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость_Александр_* @ 12.12.2013, 13:35) *
что бы он срабатывал на включение света в одной из двух комнат, и при этом не замыкал цепь на освещение второй комнаты.

Т.е., освещение этих комнат включается разными выключателями?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.12.2013, 7:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Например КМ20-20 IEK
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 13.12.2013, 9:48
Сообщение #8





Гости






Цитата(FRAER @ 13.12.2013, 7:37) *
Например КМ20-20 IEK

теперь понял, мне получается нужен контактор модульный, в котором один контакт нормально открытый, а второй - нормально закрытый
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.12.2013, 12:52
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



нормально-замкнутые вам не нужны, вам дастаточно по одному контактору с одним нормально-разомкнутым контактом на каждую комнату
катушки контакторов подключаете параллельно приборам освещения в комнатах, контакты контакторов между собой параллельно и в разрыв цепи вытяжки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 13.12.2013, 15:23
Сообщение #10





Гости






А при таком подключении, оно случайно не закоротит когда в двух комнатах свет зажгут одновременно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.12.2013, 20:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Не закоротит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitry33
сообщение 14.1.2014, 19:58
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 28127



здравствуйте! Не стал утруждать себя поиском подходящей темы, у меня вопрос профессионалам. трансформатор 10/0,4, 160кВА. Какую макссимальную активную мощность он возмёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.1.2014, 20:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3988
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(dmitry33 @ 14.1.2014, 20:58) *
здравствуйте! Не стал утруждать себя поиском подходящей темы, у меня вопрос профессионалам. трансформатор 10/0,4, 160кВА. Какую макссимальную активную мощность он возмёт.


160кВА=sqrt(P^2+Q^2)
P - активка
Q - реактивка
Вот и планируйте соотношение мощностей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitry33
сообщение 14.1.2014, 20:17
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 28127



где взять реактивную составляющюю


и что такое sqrt
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.1.2014, 20:19
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3988
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



она зависит от характера нагрузки в Вашей сети. Не будет реактивки, то 160кВт активки вытянет.
sqrt - корень квадратный

Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.1.2014, 20:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitry33
сообщение 14.1.2014, 20:36
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 28127



посмотрел
sqret это квадратный корень

нагрузка в основном активная. моторов 3-х фазных мало трансов ваабще нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения