Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытание измерительных трансформаторов напряжения

lexx_aleksey
сообщение 9.7.2013, 12:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 29646



День добрый.
Столкнулся с проблемой - не могу понять методику испытания измерительных трансформаторов напряжения.
имеем трансформаторы 3*ЗНОЛП-6 у3.
согласно ПУЭ 1,8,18 необходимо провести испытание повышенным напряжением первичку и вторичку. со вторичкой все вроде понятно - киловольт подали на замкнутые обмотки вторички не отключая проводов - время минута. это если одby из выводов не землится. если землится то его отключаем от земли. Так?
А что делать с первичкой. второй вывод первичной обмотки - посажен на глухо на корпус. Если мы будем прикладывать в одному входу то испытаем не изоляцию и первичную обмотку. по логике вещей надо демонтировать трансформатор напряжения из ячейки и проводить испытания. так? или я что то не понимаю в них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 9.7.2013, 19:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



При измерении изоляции первичной обмотки ТН, первичка естественно разземляется. Иначе вы просто ничего не померяете.
Насчет подачи повышенного, на подавляющем числе марок ТН 35-110 (ЗНОМ, НКФ, НАМИ), да и 10 кВ (ЗНОЛП), высокое вы просто не сможете подать из-за недостаточной изоляции изолятора вывода Х первичной обмотки AX. Изолятор там стоит максимум на 2-3 кВ, поэтому меряется только изоляция мегаомметром на 2500 В.

Вот нашел из: "ПОСОБИЕ для разработки методик по электрическим измерениям и испытаниям отдельных видов электрооборудования
напряжением до и выше 1 кВ":

11.2.4. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
а) изоляции первичных обмоток. Испытание является обязательным для
ТТ и ТН до 35 кВ (кроме ТН с ослабленной изоляцией одного из вводов).

"кроме ТН с ослабленной изоляцией одного из вводов" - именно наш случай.

Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 9.7.2013, 19:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 9.7.2013, 20:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Никогда не напрягался по поводу испытания повышенным напряжением ТН 6-35кВ. На 35кВ установки нет, про ЗНОЛ6-10 Витальич сказал уже.Да и предьяв не было никогда насчет испытания ТН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 9.12.2013, 11:32
Сообщение #4





Гости






РД- Объемы и нормы испытаний
раздел "Трансформаторы напряжения")

Заземляем вывод Х -> PE
Подаем 18.7 помоему (цифру нужно уточнить) на вывод А
Т.е. Имитируем работу транса по рабочей схеме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pickuper220
сообщение 9.12.2013, 12:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.12.2013
Пользователь №: 36864



Вобщем так.
РД-34.45-51.300-97 Раздел 8 "Трансформаторы напряжения" пункт 8.1.2 П. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц

Таблица 6.1

Для трансформаторов напряжения 28.8 (33.3) кВ (т.е. ЗНОЛП - это 28.8 кВ

Далее в РЭ ЗНОЛП-6 (10) № 1ГГ.671 241.000 РЭ
Даны рекомендации по испытаниям повышенным напряжением
Пунк 6.3 РЭ и ссылка на схему рис. Г.1
В приложении Г дана схема испытания рис. Г.1

Подавайте 28 кВ 50Гц как написано в РЭ.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 9.12.2013, 12:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(pickuper220 @ 9.12.2013, 16:06) *
Вобщем так. Подавайте 28 кВ 50Гц как написано в РЭ.


Уважаемый! А Вы сами читали РЭ внимательно? Таблица 4.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.12.2013, 12:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RE_ZNOLP.pdf ( 448.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2536
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 23.12.2013, 21:49
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Мужики, пожалуйста, внимательно читайте Правила, стандарты, методики, инструкции и т.п. Не вырывайте отдельных фраз и предложений, читайте полностью. В данной инструкции к ТН все подробно описано и понятно, только прочитать раздел надо полностью, ну и хотя бы немножко литературы по электротехнике покурить.
Как там кстати ТН выдержал ваши 28 кВ ))))) pain05.gif
это надо ж такое придумать, 28 кВ 50 Гц

Сообщение отредактировал dimone493 - 23.12.2013, 21:51


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 9:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены