Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отгорела фаза на ВЛ - сработала земляная защита , Почему?

Гость_Гость_asv_*_*
сообщение 8.12.2013, 18:21
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, дорогие друзья!

Поясните чайнику за ситуацию:

на вводе в ТП-10кВ полностью отгорела фаза - без замыкания на землю (контакт плохой был на присоединении ВЛ к ошиновке на вводе). Причем в РП сработала земляная защита (на сигнал), защищающий выключатель остался включенным (как и положено). Почему так, почему земляная сработал то есть - ведь замыкания на землю не было же? И вообще, как от неполнофазных режимов защищаются?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НЕУЧЬ
сообщение 8.12.2013, 18:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.12.2013
Пользователь №: 36855



я конечно новичок но думаю земляная защита сработало потому что сигнал пощел от ТЗЛ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 8.12.2013, 18:49
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



При обрыве одной из фаз, в двух оставшихся повышается напряжение в 1,41 раза.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.12.2013, 19:31
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Джин @ 8.12.2013, 17:49) *
При обрыве одной из фаз, в двух оставшихся повышается напряжение в 1,41 раза.

Точно? icon_wink.gif

Защита от замыкания на землю работает по принципу геометрического сложения трех фазных токов. Скорее всего при отгорании фазы была дуга на землю.

Называть "земляной защитой" защиту от замыкания на землю считаю неправильным, ибо это название застолблено за защитой железнодорожных тяговых подстанций постоянного тока - совершенно с иным принципом действия.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 8.12.2013, 21:26
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(Roman D @ 8.12.2013, 19:31) *
Точно? icon_wink.gif

Защита от замыкания на землю работает по принципу геометрического сложения трех фазных токов. Скорее всего при отгорании фазы была дуга на землю.

Называть "земляной защитой" защиту от замыкания на землю считаю неправильным, ибо это название застолблено за защитой железнодорожных тяговых подстанций постоянного тока - совершенно с иным принципом действия.


Вообще про 1,41 это я помню по институскому учебнику.

Вот еще нарыл.

Цитата
3.3.5. Повышения напряжения в сетях 6 - 35 кВ при неполнофазных режимах работы сети.
При обрывах проводов воздушных линий электропередачи (ВЛ) либо отказах выключателей в сетях 6 - 35 кВ возникает неполнофазный режим. Часть емкости сети (оборвавшийся провод ВЛ) теряет непосредственную связь с источником питания и оказывается подключенной к нему через один или несколько трансформаторов с изолированными нейтралями. Емкости сети и оторвавшегося провода ВЛ образуют контуры с нелинейными индуктивностями фаз силовых трансформаторов, в которых возможны нелинейные колебания, сопровождающиеся длительно существующими перенапряжениями, опасными для оборудования, в первую очередь, трансформаторов напряжения и ОПН.
3.3.6. Рекомендации no предотвращению феррорезонанса при неполнофазных режимах в сетях 6 - 35 кВ.
Для предотвращения повреждения оборудования при неполнофазных режимах сетей 6 - 35 кВ, работающих без дугогасящих реакторов и имеющих трансформаторы, загруженные менее чем на 10 % их номинальной мощности, рекомендуется сокращение времени существования такого режима, отключая релейной защитой от источника питания поврежденный участок.
Защита должна срабатывать при напряжении на любой из фаз, равном двойному фазному наибольшему рабочему напряжению. Выдержка времени защиты должна быть больше времени выдержки всех остальных защит, действующих на отключение питающего выключателя сети. При срабатывании защиты должно отключаться питание наименее загруженных фидеров, если они известны заранее, либо питающей секции шин сети.
После отключений выключателей от действия предлагаемой защиты целесообразно их АПВ, причем, по возможности, многократное. В случаях, когда АПВ оказывается неуспешным, указанные фидеры или секция шин должны оставаться отключенными до устранения причины повышения напряжения.


http://www.proektant.org/index.php?topic=15759.0


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.12.2013, 23:10
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Джин @ 8.12.2013, 20:26) *
Вообще про 1,41 это я помню по институскому учебнику.
Вот еще нарыл.

В институтском учебнике было чуть-чуть иначе.

Что касается нарытого (спасибо, кстати), то там речь идёт о резонансных явлениях, которые могут проявляться, но не обязательно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 8.12.2013, 23:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Джин @ 8.12.2013, 20:26) *
Вообще про 1,41 это я помню по институскому учебнику.

Вот еще нарыл.

Глубоко копаете, только немного не в ту сторону. Защита От Замыканий На Землю (в просторечии - "землянка", извините RomanD, так уж сложилось исторически icon_biggrin.gif ) Действительно действует по принципу "геометрического сложения токов во всех трех фазах" (специалисты говорят: защита подключена к фильтру тока нулевой последовательности.) В нормальном режиме эта самая геометрическая сумма равна нулю (ну, или почти нулю.) После обрыва одного из фазных проводов, по нему ток перестает течь, остаются два тока. Геометрическая сумма уже не равна нулю, а равна фазному току (т.е. ток в защите резко возрастает.) Уставки (заданные токи срабатывания "землянки") обычно очень маленькие, намного меньше фазного тока. Т.О защита сработала не правильно, но закономерно.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 9.12.2013, 2:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Защита "подумала" и сработала точно так же как и при замыкании на землю. Что в общем то не плохо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_asv_*_*
сообщение 9.12.2013, 3:19
Сообщение #9





Гости






Спасибо, про принцип действия ТТНП я и забыл (да и не знал толком). А есть ли защита от неполнофазного режима?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 1:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены