![]() Отгорела фаза на ВЛ - сработала земляная защита , Почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Отгорела фаза на ВЛ - сработала земляная защита , Почему? |
Гость_Гость_asv_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, дорогие друзья!
Поясните чайнику за ситуацию: на вводе в ТП-10кВ полностью отгорела фаза - без замыкания на землю (контакт плохой был на присоединении ВЛ к ошиновке на вводе). Причем в РП сработала земляная защита (на сигнал), защищающий выключатель остался включенным (как и положено). Почему так, почему земляная сработал то есть - ведь замыкания на землю не было же? И вообще, как от неполнофазных режимов защищаются? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2013 Пользователь №: 36855 ![]() |
я конечно новичок но думаю земляная защита сработало потому что сигнал пощел от ТЗЛ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
При обрыве одной из фаз, в двух оставшихся повышается напряжение в 1,41 раза.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При обрыве одной из фаз, в двух оставшихся повышается напряжение в 1,41 раза. Точно? ![]() Защита от замыкания на землю работает по принципу геометрического сложения трех фазных токов. Скорее всего при отгорании фазы была дуга на землю. Называть "земляной защитой" защиту от замыкания на землю считаю неправильным, ибо это название застолблено за защитой железнодорожных тяговых подстанций постоянного тока - совершенно с иным принципом действия. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Точно? ![]() Защита от замыкания на землю работает по принципу геометрического сложения трех фазных токов. Скорее всего при отгорании фазы была дуга на землю. Называть "земляной защитой" защиту от замыкания на землю считаю неправильным, ибо это название застолблено за защитой железнодорожных тяговых подстанций постоянного тока - совершенно с иным принципом действия. Вообще про 1,41 это я помню по институскому учебнику. Вот еще нарыл. Цитата 3.3.5. Повышения напряжения в сетях 6 - 35 кВ при неполнофазных режимах работы сети. При обрывах проводов воздушных линий электропередачи (ВЛ) либо отказах выключателей в сетях 6 - 35 кВ возникает неполнофазный режим. Часть емкости сети (оборвавшийся провод ВЛ) теряет непосредственную связь с источником питания и оказывается подключенной к нему через один или несколько трансформаторов с изолированными нейтралями. Емкости сети и оторвавшегося провода ВЛ образуют контуры с нелинейными индуктивностями фаз силовых трансформаторов, в которых возможны нелинейные колебания, сопровождающиеся длительно существующими перенапряжениями, опасными для оборудования, в первую очередь, трансформаторов напряжения и ОПН. 3.3.6. Рекомендации no предотвращению феррорезонанса при неполнофазных режимах в сетях 6 - 35 кВ. Для предотвращения повреждения оборудования при неполнофазных режимах сетей 6 - 35 кВ, работающих без дугогасящих реакторов и имеющих трансформаторы, загруженные менее чем на 10 % их номинальной мощности, рекомендуется сокращение времени существования такого режима, отключая релейной защитой от источника питания поврежденный участок. Защита должна срабатывать при напряжении на любой из фаз, равном двойному фазному наибольшему рабочему напряжению. Выдержка времени защиты должна быть больше времени выдержки всех остальных защит, действующих на отключение питающего выключателя сети. При срабатывании защиты должно отключаться питание наименее загруженных фидеров, если они известны заранее, либо питающей секции шин сети. После отключений выключателей от действия предлагаемой защиты целесообразно их АПВ, причем, по возможности, многократное. В случаях, когда АПВ оказывается неуспешным, указанные фидеры или секция шин должны оставаться отключенными до устранения причины повышения напряжения. http://www.proektant.org/index.php?topic=15759.0 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вообще про 1,41 это я помню по институскому учебнику. Вот еще нарыл. В институтском учебнике было чуть-чуть иначе. Что касается нарытого (спасибо, кстати), то там речь идёт о резонансных явлениях, которые могут проявляться, но не обязательно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вообще про 1,41 это я помню по институскому учебнику. Вот еще нарыл. Глубоко копаете, только немного не в ту сторону. Защита От Замыканий На Землю (в просторечии - "землянка", извините RomanD, так уж сложилось исторически ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Защита "подумала" и сработала точно так же как и при замыкании на землю. Что в общем то не плохо.
|
![]() |
|
Гость_Гость_asv_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Спасибо, про принцип действия ТТНП я и забыл (да и не знал толком). А есть ли защита от неполнофазного режима?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 1:06 |
|
![]() |