Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Система ТТ. Плюсы и минусы

Джин
сообщение 6.12.2013, 15:33
Сообщение #141


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Я конечно не юрист.
Но мне кажется, что ПУЭ, которое не распостраняется на физ.лица, на самом деле не распостраняется, не на потребителей. Если мы посмотрим на Правила, как на документ, который предписывает Правильно Устраивать Электроустановки, то сразу все встает на свои места. В 2003 году еще никто не предвидел никаких СРО и соответсвенно, Правильно Устраивать Электроустановки имели право только лицензированные организации, либо лицензированные частники, о чем и говорится в этом, особо обсуждаемом предисловии ПУЭ. Сейчас проектировать электрику ИЖС может сам хозяин дома, никакого СРО ему для этого не нужно. Если исходить из сухой юридической нормы, то именно на него ПУЭ и не распостраняется.
ИМХО.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 16:07
Сообщение #142


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Джин, ПУЭ утверждалось до всей этой бадяги, физика вообще не подпускали к таким работам.
Теперь физику это разрешили, но соответствующий закон (ТР)еще не принят, но действуют старые правила. У нас все тоже самое, только в этом году вместо названия и документа ТР премьер утвердил ПУЭ, то есть теперь у ПУЭ другой уровень.
В данном случае предисловие к ПУЭ 7 РФ от мин энерго уже не роляет.

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 16:08


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 6.12.2013, 17:04
Сообщение #143


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 7:14) *
Если стоит аппарат, то это может быть только N, значит применяем ТТ вынужденно.

ink_elec, я с большим уважением отношусь к Вам, в любом случае, а сам факт того сколько вы предоставили нам НД заслуживаете уважения вдвойне.
Хочется наконец то согласится с вами в чем то, вот здесь я с вами соглашусь. Здесь вы написали все верно, разрываем N.
Однако вы с самого начала говорили, "Если коммутируется PEN", а это я даже рассматривать не хочу, так как это нарушение
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников.


Мужики, с обоснованием, все как то стало ясно, дальше по моему нет вообще смысла об этом говорить, наговорили уже почти 150 постов, разговор зашел в тупик. Давайте отложим эту тему до появления новых данных, которые приведут нас к общему мнению.
А сейчас меня волнует вопрос, не допонимаю, для чего нужно использовать ОПН в ТТ (в ТН может тоже актуально, но во всяком случае используется не массово), что произойдет если ОПН не будет? и на сколько оправдано его использвание?
Суть работы ОПН я понимаю, даже сам их испытываю, и РВО.

Сообщение отредактировал Transformator - 6.12.2013, 17:17


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2013, 17:32
Сообщение #144


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 15:25) *
1.7.59 требует обоснования для отказа от TN, вы пока привели лишь мнение без цифр.

Где изложено требование приводить в обосновании некие цифры ?
Какая цифра будет считаться приемлемой ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.12.2013, 17:43
Сообщение #145





Гости






Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 15:25) *
1.7.59 требует обоснования для отказа от TN

у ГОСТ Р 50669-94 есть такие обоснования и цифры?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2013, 18:26
Сообщение #146


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 15:25) *
Добровольно, но в обязательном порядке.
ФЗ: Статья 46. Переходные положения
1. Со дня ... власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей ....:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

К переходу на ТТ, как уже написАл, частник и стремиться, дабы обеспечить свою безопасность. Не мешайте гражданам РФ самостоятельно заботиться о себе. Если за сетью коттеджного поселка ухаживает пьяненький дедушка, а другого просто не найти, или в наличии другие обстоятельства (названные), то поиски "заковык" есть деяние вредное.
Те НД, которые содержат обязательные для исполнения требования публикуются в соответствующих списках. А на добровольной основе - в своих.
Статья 46. Переходные положения (только подальше):
"Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие на период до вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, размещаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти в информационной системе общего пользования в электронной форме с указанием подлежащих обязательному исполнению структурных единиц (разделов, пунктов) этих актов и документов..."
Ни ПУЭ, ни СП55 в обязательном списке нет.

Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 16:07) *
.. ТР премьер утвердил ПУЭ, то есть теперь у ПУЭ другой уровень.

Премьер просто про ПУЭ не подумал, у нас это бывает не редко. icon_smile.gif
Кроме ПУЭ наверное есть и другие документы, к физикам не относившиеся. Нынче частник исполняет ПТЭЭП ?


Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2013, 18:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 18:50
Сообщение #147


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 6.12.2013, 21:04) *
Однако вы с самого начала говорили, "Если коммутируется PEN", а это я даже рассматривать не хочу, так как это нарушение
Не столько важно "Если коммутируется PEN", сколько само не соответствие требованиям к TN. Можно вместо коммутирования взять сечение ПЕН и результат тот же самый. Все это из-за формулировки 1.7.59. ИМХО



Цитата(Transformator @ 6.12.2013, 21:04) *
А сейчас меня волнует вопрос, не допонимаю, для чего нужно использовать ОПН в ТТ (в ТН может тоже актуально, но во всяком случае используется не массово), что произойдет если ОПН не будет? и на сколько оправдано его использвание?
Суть работы ОПН я понимаю, даже сам их испытываю, и РВО.
При питании от ВЛ/ВЛИ ОПН нужно использовать вне зависимости от СЗ. Сопротивление изоляции электропроводки и оборудования рассчитано на напряжение 1,5кВ и ниже. При вторичных проявлениях молнии это напряжение может быть превышено, а это уже аварийная ситуация. Поэтому требуется снижать напряжение в ЭУ между проводящими частями.

Цитата(Гость @ 6.12.2013, 21:43) *
у ГОСТ Р 50669-94 есть такие обоснования и цифры?

Я же указывал, что
Цитата(ink_elec @ 5.12.2013, 19:01) *
Ps. Спец ЭУ получающих питание по ТТ, не рассматриваю.
В теме и без того достаточно путаницы.

Цитата(Олега @ 6.12.2013, 21:32) *
Где изложено требование приводить в обосновании некие цифры ?
Какая цифра будет считаться приемлемой ?
Без цифр оно лишено логики. Есть требование "когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены".


Цитата(Олега @ 6.12.2013, 22:26) *
Ни ПУЭ, ни СП55 в обязательном списке нет.
Их нет, потому, что направлены на защиту жизни и т.д. и исполняться должны всеми участниками, даже физиками.

Цитата(Олега @ 6.12.2013, 22:26) *
Премьер просто про ПУЭ не подумал, у нас это бывает не редко. icon_smile.gif
Кроме ПУЭ наверное есть и другие документы, к физикам не относившиеся. Нынче частник исполняет ПТЭЭП ?

В соответствии с законом Об электроэнергетике РК были приняты:
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1353
Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1354
Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года № 1509
Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355
Об утверждении Правил устройства электроустановок.

Теперь даже физиков будут дрючить - по закону.

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 19:01


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 6.12.2013, 19:30
Сообщение #148


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 19:50) *
При питании от ВЛ/ВЛИ ОПН нужно использовать вне зависимости от СЗ.
*Сопротивление изоляции электропроводки и оборудования рассчитано на напряжение 1,5кВ и ниже.

Это я понимаю, не понятно почему они пока не получили массового распостранения в частном секторе (где в основном ВЛ), или ставим их по желанию, как к примеру УЗМ-50 хочешь ставь не хочешь не ставь???


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 19:35
Сообщение #149


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 6.12.2013, 23:30) *
не понятно почему они пока не получили массового распостранения в частном секторе (где в основном ВЛ), или ставим их по желанию, как к примеру УЗМ-50 хочешь ставь не хочешь не ставь???

ПУЭ
7.1.22. ....
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.

А дальше делайте выводы сами - почему.

Могу лишь добавить, кто то пользуется техническим циркуляром 30/2012.
4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 19:38


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 6.12.2013, 20:39
Сообщение #150


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 20:35) *
Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

Т.е. перед тем как устанавливать ОПН нужно сначала узнать стоят ли они на ТП, хотя сколько я видел все были с ОПН или РВО


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.12.2013, 20:45
Сообщение #151


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Господа - да у вас тут не скучно!... icon_biggrin.gif
Только разговоры давно из стороны в сторону.
Позволю себе пару слов в ваше общение...
"ink_elec"! Ну последите внимательно Вами же написанное!
Твои аппоненты давно всё аргументированно объяснили. Ну как ещё объяснять?
Во-первых ПУЭ для частника как-то "мимо" (уж как имеется на сегодняшний день), но даже если и на него ссылаться в этом вопросе, то смотрим:
Цитата(ink_elec)
Как ни крути ПУЭ требует TN....
С чего Вы это взяли?
Цитата
ПУЭ, п. 1.7.57
Электроустановки до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN.
Дальше вспоминайте значение терминологий.
Где Вы видете явное требование применения TN?
И это не спроста, поскольку имеется 1.7.59!
А вот если бы было в 1.7.57 однозначно предписано только TN, тогда бы и 1.7.59 не было бы вовсе.
Цитата(ink_elec)
для ТТ нужно обоснование.
1.7.59 требует обоснования для отказа от TN, вы пока привели лишь мнение без цифр.
Да где Вы этого набрались?
Ровным счётом указанный Вами пункт не требует никаких обоснований, иначе было бы чётко сказано, что переход должен быть обоснован тем-то и тем-то.
Но ведь этого же нет?
Нет!
Цитата(ink_elec)
....вы пока привели лишь мнение без цифр.
Вы опять за своё?
Какие цифры? с чего Вы взяли какие-то цифры, кроме которых требует (вот тут действительно требует) п.1.7.59?
Вы думаете "об балды" этот пункт так расплывчато сформулирован, кроме обязательных цифр?
Ну конечно же нет.
Это как раз и связано с безопасностью.
Общий смысл в том, что даётся очень широкое поле для анализа и принятия решения применения СЗ.
Другими словами - в первую очередь рассматривается применение TN (1.7.57), но если есть сомнение в необеспечении безопасности этой системы, то даётся возможность применить ТТ(1.7.59).
Ну что тут неясного?
Например (с долей юмора) я знаю, что на мою ВЛ постоянно садяться оргомные стаи ворон, или знаю насколько сильно ветер раскачивает мои голые провода сомнительного сечения и лет эксплуатации, а ещё подумал, что иногда ребятишки воздушные змеи запускают на нашей улице, зимой снег тоннами лежит на проводах (кстати реальный пример на моей даче, когда по этой причине пришлось ехать сбивать эту огромную снежную гору), проблемы СУП и так далее и так далее.
Это разве не повод усомниться в том, что в данном случае (при ВЛ из голых проводов) TN может и не обеспечить желаемую безопасность и может лучше в этом случае будет всё же ТТ?
Повторюсь - указанный Вами неоднократно 1.7.59 принципиально так обтекаемо сформулирован как раз для того, что бы без ограничений расстомтерь и учесть всякие возможные моменты, за исключением твёрдых требований условий (вот тут и есть конкретные цифры) с применением УЗО.
И других цифр данный пункт не предусматривает и не требует!
Зачем Вы просите по этому пункту какие-то цифры?
Вообще 1.7.57 и 1.7.59 в данном случае идут как бы "парой" - если не 1.7.57, тогда смотрим в сторону 1.7.59.
Всё логично!....

Сообщение отредактировал Rezo - 6.12.2013, 20:56


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 21:29
Сообщение #152


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 7.12.2013, 0:39) *
Т.е. перед тем как устанавливать ОПН нужно сначала узнать стоят ли они на ТП...
В ПУЭ русским по белому написано:
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.

Можно и к МЭК обратиться, подтверждений слов ТЦ там тоже нет.
Нужно более тщательно доводить требования НТД до людей.
ИМХО

Зы. Хотя все ТЦ одобряет энергонадзор.


Цитата(Rezo @ 7.12.2013, 0:45) *
С чего Вы это взяли?
Дальше вспоминайте значение терминологий.
Где Вы видете явное требование применения TN?
И это не спроста, поскольку имеется 1.7.59!
А вот если бы было в 1.7.57 однозначно предписано только TN, тогда бы и 1.7.59 не было бы вовсе. Да где Вы этого набрались?

Rezo, на полный ответ потребуется какое то время, поэтому буду выкладывать по мере написания.
Касательно 1.7.57.
ПУЭ, п. 1.7.57
Электроустановки до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN.

Все таки давайте отделять мух от котлет. Наружные установки(НУ) и ЭУ зданий это совсем не одно и тоже. Для НУ применение TN очень сомнительно, чего не скажешь о здании.
Далее по главе 1.7:
1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на .....
Дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ.

Так как нас интересует ЭУ жилого дома, то и смотрим главу 7.1
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.


Цитата(Rezo @ 7.12.2013, 0:45) *
Да где Вы этого набрались?
Ровным счётом указанный Вами пункт не требует никаких обоснований, иначе было бы чётко сказано, что переход должен быть обоснован тем-то и тем-то.
Но ведь этого же нет?
Нет!

Давайте остановимся все таки на:
"допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены".
Когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены??? Я бы например сказал, что когда не обеспечивается время автоматического отключения питания, но в этом случае должно быть УЗО - опять не подходит для обоснования. И так куда не плюнь везде TN. Поэтому и остается только не соблюдение/нарушение требований к TN.

Цитата(Rezo @ 7.12.2013, 0:45) *
1 Например (с долей юмора) я знаю, что на мою ВЛ постоянно садяться оргомные стаи ворон, или знаю насколько сильно ветер раскачивает мои голые провода сомнительного сечения и лет эксплуатации, а ещё подумал, что иногда ребятишки воздушные змеи запускают на нашей улице,
2 зимой снег тоннами лежит на проводах (кстати реальный пример на моей даче, когда по этой причине пришлось ехать сбивать эту огромную снежную гору),
3 проблемы СУП и так далее и так далее.
4 Это разве не повод усомниться в том, что в данном случае (при ВЛ из голых проводов) TN может и не обеспечить желаемую безопасность и
5 может лучше в этом случае будет всё же ТТ?

1 Давайте я к вам пресоединюсь. У меня тоже тут вороны летают, будем сравнивать количество или как определять будем когда много когда мало, когда это уже опасно когда еще нет?
2 Зима у нас тоже бывает(район Омск- Новосибирск), пока провода не обрывало.
3 СУП и для ТТ необходима, даже не обсуждаем.
4 Так и машины сносят столбы, столбы сами падают и еще много чего, тогда почему только ТТ для голой ВЛ, давайте и для СИП ТТ.
5 Может и лучше, но в ПУЭ 1.7.59 говорится только после TN.

Цитата(Rezo @ 7.12.2013, 0:45) *
Повторюсь - указанный Вами неоднократно 1.7.59 принципиально так обтекаемо сформулирован как раз для того, что бы без ограничений расстомтерь и учесть всякие возможные моменты, за исключением твёрдых требований условий (вот тут и есть конкретные цифры) с применением УЗО.
И других цифр данный пункт не предусматривает и не требует!
Зачем Вы просите по этому пункту какие-то цифры?
Параметры называются такие, которые требуется считать. То много, то мало - в цифрах это сколько?

Rezo,Всё или я что то упустил?

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 21:55


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2013, 22:05
Сообщение #153


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 18:50) *
Без цифр оно лишено логики. Есть требование "когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены".

Логика у потребителя простая. Давича столб завалился, у меня лампочки (перечень м.б. любым) загнулись, током нае....о , мне такое счастье нахрен не нужно, пусть так живет ink (по п.1.7.59) icon_biggrin.gif
Какие цифры-то нужны 10 столбов или один ? 10 раз нае....о или один?

Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 18:50) *
Их нет, потому, что направлены на защиту жизни и т.д. и исполняться должны всеми участниками, даже физиками.

Те, что направлены на защиту, в обязательном списке обязаны присутствовать обязательно (или их части, главы посвященные безопасности).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 22:09
Сообщение #154


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 7.12.2013, 1:59) *
Логика у потребителя простая...
Может хватит того, что "Он знает только ТТ"? По TN он не обеспечит безопасность. Пусть делает как знает?


Цитата(Олега @ 7.12.2013, 1:59) *
Давича столб завалился, у меня лампочки (перечень м.б. любым) загнулись, током нае....о , мне такое счастье нахрен не нужно, пусть так живет ink (по п.1.7.59) icon_biggrin.gif
Какие цифры-то нужны 10 столбов или один ? 10 раз нае....о или один?
Может все ЭУ получающих питание по ВЛ/ВЛИ будем по ТТ подключать? Ведь один столб уже где то упал.


Цитата(Олега @ 7.12.2013, 2:05) *
Те, что направлены на защиту, в обязательном списке обязаны присутствовать обязательно (или их части, главы посвященные безопасности).
Когда ТР о безопасности ЭУ появится, тогда и поглядим на список.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2013, 22:10
Сообщение #155


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 18:50) *
В соответствии с законом Об электроэнергетике РК были приняты:..

Если честно, мне по-барабасу приведенный перечень. По простой причине - это не ответ на вопрос "Кроме ПУЭ наверное есть и другие документы, к физикам не относившиеся. Нынче частник исполняет ПТЭЭП ?"
Это я потому спросил, что ПТЭЭП тоже затрагивает вопросы безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 22:16
Сообщение #156


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 7.12.2013, 2:10) *
Это я потому спросил, что ПТЭЭП тоже затрагивает вопросы безопасности.
ПТЭЭП РК это уже закон, исполняют все.
п.4 Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель юридического лица соответствующим документом назначает ответственного за эксплуатацию электроустановок (далее - ответственный за электроустановки) и его заместителя, а физические лица - владельцы электроустановок напряжением выше 1000 В заключают договора на обслуживание электроустановок со специализированными организациями, на которых возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию.
Физическим лицам - владельцам электроустановок напряжением ниже 1000 В ответственные за электроустановки не назначаются, эксплуатация электроустановок осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
...

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 22:17


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2013, 22:17
Сообщение #157


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 22:09) *
Может хватит того, что "Он знает только ТТ"? По TN он не обеспечит безопасность. Пусть делает как знает?

Кто знает только ТТ, частник ? Что-то кидаемся от запретов к анархии.. Кто будет заценивать знания физиков, выездная комиссия ? детектор лжи ?
Так получается обоснованием в соответствии с ПУЭ может служить " я кроме ТТ ничего не знаю" ? icon_wink.gif Что-то ни одной цифры не вижу..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 22:21
Сообщение #158


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 7.12.2013, 2:17) *
Что-то ни одной цифры не вижу..
Где то была, один столб, не ваша?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2013, 22:28
Сообщение #159


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 22:16) *
ПТЭЭП РК
Физическим лицам - владельцам электроустановок напряжением ниже 1000 В ответственные за электроустановки не назначаются, эксплуатация электроустановок осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

1. Извиняюсь, с казахскими НД не знаком. Думаю и Джин тоже.
2. Смешно слышать - ответственного нет, значит нет и должного обслуживания. Зряшная бумажка.

Цитата(ink_elec @ 6.12.2013, 22:21) *
Где то была, один столб, не ваша?

Диапазон 1 до 10 давался для наглядности. Назови же наконец желаемую (требуемую) цифирь, не томи.

Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2013, 22:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.12.2013, 22:30
Сообщение #160


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 7.12.2013, 2:26) *
Смешно слышать - ответственного нет, значит нет и должного обслуживания. Зряшная бумажка.

У нас уже сетевики ввели доп услугу "ТО в квартирах и т.п.". По договору физик может все делать.

Цитата(Олега @ 7.12.2013, 2:28) *
Диапазон 1 до 10 давался для наглядности. Назови же наконец желаемую (требуемую) цифирь, не томи.
Так это не моя рацуха, с меня какой спрос? Я сам интересовался, как бы!

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.12.2013, 22:32


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 16:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены