Витковое замыкание в трансформаторе? , При подключении силового трансформатора ПА выбивает автомат на 25А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Витковое замыкание в трансформаторе? , При подключении силового трансформатора ПА выбивает автомат на 25А |
3.12.2013, 20:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 |
Полуавтомат Forte MIG 175,при подключении первичной обмотки к сети мгновенно выбивает автомат на 25 А.
Сечение Ш-образного железа-ровно 40 см кв. Первичная обмотка имеет минимум две секции,при любом последовательном соединении обмоток выбивает автомат. Возможна работа ПА при подключении к сети только одной секции.Все равно выбивает автомат. Отключил вторичную обмотку от выпрямителя-выбивает автомат. Ко вторичной обмотке на 24 В подключил 12 В от маломощного трансформатора.При подключении искрит,в дальнейшем греется маломощный трансформатор. А не должен. На секциях первичной обмотки должно появиться напряжение,напряжения нет. Полагаю,что в первичной обмотке короткозамкнутый виток. Обмотки алюминиевые,в первичке эмалированные,во вторичке на провод надет "чулок" из стекловолоконной трубки,вероятность виткового много меньше. С такими неисправностями трансформаторов не встречался,прошу помочь разобраться с причиной. Иначе-трансформатор в перемотку. |
|
|
|
|
3.12.2013, 20:30
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Сначала правильно включите первичную обмотку и вторичную . Если они из двух катушек. Начало конец или обратно.
Сообщение отредактировал с2н5он - 3.12.2013, 20:45 -------------------- |
|
|
4.12.2013, 19:56
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 |
ez81,я подключал первичку к сети и так и этак.Результат один-выбивает автомат.
Я подключал одну основную обмотку,при таком подключении аппарат должен выдавать максимальное сварочное напряжение и ток при ПА около 30%-выбивает автомат. Так что дело не в неправильном подключении первички,а в чем-то ином. Потому я и предположил,что в первичке короткозамкнутый виток. |
|
|
4.12.2013, 21:01
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
,при подключении первичной обмотки к сети мгновенно выбивает автомат на 25 А. Сечение Ш-образного железа-ровно 40 см кв. Возможно при таком сечении железа большие пусковые токи. Попробуйте поставить автомат Д25 или С32 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
5.12.2013, 19:24
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 |
Возможно при таком сечении железа большие пусковые токи. Попробуйте поставить автомат Д25 или С32 Благодарю,Transformator. Обязательно поставлю. Хотя перед этим я через эти же автомат и розетку подключал ПА Импульс с железом около 35 см кв и Темп на 160 А. Ничего подобного не случалось. |
|
|
5.12.2013, 21:25
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Разберите схему вторички совсем. Потом пробуйте коммутировать первичку то, что у Вас быть так не должно.
-------------------- |
|
|
5.12.2013, 22:52
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Возможно при таком сечении железа большие пусковые токи Возможно. Но вот этого тогда не должноЦитата Ко вторичной обмотке на 24 В подключил 12 В от маломощного трансформатора.При подключении искрит,в дальнейшем греется маломощный трансформатор.
А не должен. На секциях первичной обмотки должно появиться напряжение,напряжения нет. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 4:13
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Возможно. Но вот этого тогда не должно Цитата Ко вторичной обмотке на 24 В подключил 12 В от маломощного трансформатора.При подключении искрит,в дальнейшем греется маломощный трансформатор. А не должен. На секциях первичной обмотки должно появиться напряжение,напряжения нет. Согласен. Ко вторичной обмотке на 24 В подключил 12 В от маломощного трансформатора.При подключении искрит,в дальнейшем греется маломощный трансформатор. А не должен. Надеюсь подключили переменное напряжение. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
6.12.2013, 16:17
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 |
Согласен. Надеюсь подключили переменное напряжение. Конечно,переменное. Благодарю всех,откликнувшихся на мой призыв о помощи. Не нахожу,однако, кнопку "Спасибо". Ларчик просто открывался! (с) Всему виной моя невнимательность:я невнимательно осмотрел трансформатор и посчитал выводы из двух скрученных проводов выводами обмотки,намотанной в два провода,а это были просто скрученные выводы-конец одной секции с началом другой. Когда я последовал грамотному совету и подключил первичку через лампу на 220 В и измерил напряжения на выводах первички,то прозрел! Я сам коротил секции первички! Теперь я хочу вместо слаботочного выключателя поставить автомат на 40 А,а вот для коммутации секций первички придется использовать переключатели на 15 А 250 В. Все узлы и платы ПА исправны,будет жить! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:43 |
|
|
|
|