![]() Ток отключения, кА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ток отключения, кА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Помогите разобраться что это значит ток отключения, кА указанный на автоматах и УЗО: 4,5кА 6кА 10кА 15кА 25кА 30кА
ето еще называют отключающая способность. Что это? и куда какие номиналы подходят для установки? Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Это ток короткого замыкания, который автомат сможет отключить и не сгореть.
Цитата Что это? и куда какие номиналы подходят для установки? При проектировании производят расчет тока КЗ. Исходя из величины этого тока и надо выбирать отключающую способность. Если без расчета тока КЗ, то чем ближе к шинам, тем больше ток КЗ, соответственно отключающая способность автомата должна быть больше. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Это ток короткого замыкания, который автомат сможет отключить и не сгореть. При проектировании производят расчет тока КЗ. Исходя из величины этого тока и надо выбирать отключающую способность. Если без расчета тока КЗ, то чем ближе к шинам, тем больше ток КЗ, соответственно отключающая способность автомата должна быть больше. Возможна установка в жилые помещения автоматов на ток 10 кА, 20 кА? Я заметил что в основном стоят на 4.5кА. Действует ли здесь "чем больше тем лучше". Как произвести расчет тока КЗ? Все автоматы в щитке должны быть с одной отключающей способностью? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Цитата Действует ли здесь "чем больше тем лучше". Как произвести расчет тока КЗ? Все автоматы в щитке должны быть с одной отключающей способностью? 1 Да, но без фанатизма. 2 По закону Ома I=U/(∑r) 3 Не обязательно -------------------- e=310sin(314t)
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 4:43 |
|
![]() |