Хочу заменить старый (советский) пакетник с пробками на автоматические выключатели.
От шкафа пойдёт 4 ответвления. Основные требования: к первой линии будет подключено устройство мощностью в 4,5кВт, ко второй - уст-ва в совокупности на 3-4 кВт. Ещё две линии - обычные бытовые. Меня интересует какие выключатели покупать с учётом моих требований? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
обычные бытовые. Пакетник он и есть пакетник, без пробок, сечение провода и материал какие? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Что-то, батенька, не скромны Вы в своих пожеланиях. Нет у Вас требуемой мощности!
Тут, как минимум, ещё и отдельный провод по стояку тянуть, в подвал, к ВРУ. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2013 Пользователь №: 36774 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
На первую линию провод пойдёт отдельный - ВВГ 2х4 От "шкафа"??? А то, что в "шкаф", 99%, приходит старый алюминий 2,5-4 квадрата, ничего? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2013 Пользователь №: 36774 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Так сразу бы и сказали, что СИП! (хотя, про двухжильный СИП впервые слышу. Четыре жилы, наверное?). Нагрузку конкретную дайте - однофазная, или трёхфазная. Мощность в кВт - не совсем то. Надо ВА / вар знать. Что конкретно на первой линии, и на второй будет "сидеть"? А пока скажу так: первые две линии защищать автоматом 25 (32?) Ампера, бытовые - не более 16 А.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.12.2013, 12:26 -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2013 Пользователь №: 36774 ![]() |
Так сразу бы и сказали, что СИП! (хотя, про двухжильный СИП впервые слышу. Четыре жилы, наверное?). Нагрузку конкретную дайте - однофазная, или трёхфазная. Мощность в кВт - не совсем то. Надо ВА / вар знать. Что конкретно на первой линии, и на второй будет "сидеть"? А пока скажу так: первые две линии защищать автоматом 25 (32?) Ампера, бытовые - не более 16 А. Может и четыре жилы ( я в этом не очень разбираюсь, главное что проводка новая и сечение не менее 16 (это точно) На первую линию будет подключён водонагревательный тэн мощность 4,5 кВт (нагрузка наверное однофазная (!). Меня конкретно интересовало ставить выключатель на 25А или на 32А, потому что по моему мнению дилетанта, чем мощнее - тем лучше ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Четыре квадрата по меди можете смело защищать и 32-х амперным автоматом, хотя куда такой запас? 25 хватит.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Томас_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
4500 ватт / 200 вольт, получаем ток 20 с лишним ампер, тоесть на 20 ампер у вас всегда будет выбивать, значит на 32 надо ставить (это вроде стандарты, может есть и на 25, тогда можно и его
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2013 Пользователь №: 36774 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
4500 ватт / 200 вольт Арифметика вроде верна, только 200 В - это в какой стране такое напряжение? P.S. О АВ 20А изначально речи не шло. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не сомневайтесь, бывает двухжильный сип - без несущей жилы, т.е СИП-4. Сам лично тянул СИП-4 2х25
![]() Если нагреватель действительно однофазный, то 4.5/0.22*1.4=28.63А ставьте автомат 32А, 25 не стОит. И Кабель возьмите лучше шестёрку, ибо подделок много и четвёрка нехило будет греться Сообщение отредактировал FRAER - 1.12.2013, 15:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
4.5/0.22*1.4=28.63А 1,4 - откуда? Нагрузка активная, однофазная. По трёхфазной ток ещё меньше. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
В трехфазной понятно, что меньше...
1,4 - отношение уставки теплового расцепителя автомата к рабочему току нагревателя или линии ламп накаливания мощностью более ... при использоывании автоматического выключателя с комбинированным расцепителем |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
В трехфазной понятно, что меньше... 1,4 - отношение уставки теплового расцепителя автомата к рабочему току нагревателя Блин, как всё заумно... 4500/220 = 20,45А (рабочий ток через ТЭНы). По Вашей методике, АВ С25 будет вырубать ток в 20,5 А ???? ВТХ АВ: тепловой расцепитель начинает действовать при токе в 1,4 номинала. Для 20-ти амперного автомата 20*1,4 = 28 Ампер. Так что, такими подсчётами, можно и 20-ти амперный советовать - вышибать он не будет. И, когда формулами будете пользоваться, которыми Вы пользовались выше, не забывайте 1,4 в минус первую степень возводить. Ну, а я лично, Вашей формулой никогда пользоваться не буду - она непонятно из какого места появилась. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.12.2013, 21:42 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
На линию для 4,5 кВт я бы взял кабель 4мм под автомат на 25А.
На вторую линию кабель 2,5мм под автомат 20А. По ВТХ - все-таки 1,45 от Iном. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не могу вспомнить, в какой литературе читал.
Но все равно, даже согласно ПУЭ, для сетей защищаемых от перегрузок во невзрывоопасных помещениях, надо умножать номинал уставки теплового расцепителя на 1,25. Ну еще не стоит забывать про тепловые характеристики автоматов. Чем он горячее, тем при меньшем токе он сработает... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |