![]() мощность электродвиателя , определить мощность электродвиателя по току холостого хода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() мощность электродвиателя , определить мощность электродвиателя по току холостого хода |
Гость_Гость_петр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
помогите определить допустимый ток двигателя для установки защиты от перегрузки если холостой ход двигателя 17А обороты 1500
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
По току ХХ трудно определить мощность и номинальный ток, т.к. ток ХХ может быть от 30 до 50% от номинала.
Правильнее будет измерить высоту оси вала (для надежности еще и установочные размеры по лапам) и зная синхронную скорость (1500 об/мин) по любому справочнику или каталогу определить номинальную мощность и ток. А так, на вскидку, мощность движка 22 или 30 кВт. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.5.2006 Из: Украина.Кировоград Пользователь №: 5502 ![]() |
помогите определить допустимый ток двигателя для установки защиты от перегрузки если холостой ход двигателя 17А обороты 1500 на 70% 15 kW -------------------- ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |