Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
hysteresis
сообщение 23.11.2013, 23:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите разрешить спор.
От опоры ВЛ-0,4кВ выполнено ответвление длиной 15 метров, трехжильным кабелем (L, N, PE) к отдельному металлическому столбу. На столбе пластиковый бокс с однополюсным автоматом и УЗО. РЕ-проводник на корпусе столба через болтовое соединение. От щитка питается несколько светильников. Владелец ВЛ-0,4 требует столб заземлить, т. е. еще забить заземление.
Насколько правомерно данное требование, если по сути выполнение зануление столба от нулевого проводника ВЛ-0,4кВ? Если можно с ссылками на нормативные документы.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.11.2013, 4:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Дык, а сам "столб" в земле же находиться? Забетонирован? Та часть, которая в земле и есть заземление. Сам металлический "столб" находится в зоне защиты УЗО.
Норма на величину сопротивления - не более 30Ом. Вызовите ЭТЛ и пусть они измерение сделают.
А на отпаечной опоре ВЛ-0,4кВ есть повторное заземление PEN?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hysteresis
сообщение 24.11.2013, 13:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979



На отпайке заземления нет. Столб стоит на бетонном "кубике". Кубик просто лежит на земле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 24.11.2013, 13:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



а как это все не падает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hysteresis
сообщение 24.11.2013, 14:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979



Кубик- это бетонная плита, весом тонну.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.11.2013, 16:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



ПУЭ 1.7.76-4, (другие мет.конструкции...), 1.7.102, 2.4.38.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hysteresis
сообщение 24.11.2013, 18:31
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979



Цитата(ЛЕША @ 24.11.2013, 16:45) *
ПУЭ 1.7.76-4, (другие мет.конструкции...), 1.7.102, 2.4.38.

Леша, в ПУЭ1.7.76 говриться, что "открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ". Значит зануления достаточно?
Но в ПУЭ 1.7.102 говориться, что требуется повторное заземление PEN-проводника.
И как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.11.2013, 18:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Сделать заземление


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.11.2013, 19:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Прикольно... на отпайке повторки нет.... а на опору требуют... ахренеть...
Шлите их лесом.... ваша опора - вне их зоны ответственности... и делать дополнительную повторку или нет.. ваше дело а не их!
Их дело - сделать повторку на отпайке... точнеее их обязанность..

ЗЫ.. гнать от ВЛ 3жилы... не самое лучшее решение.. но это ИМХО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hysteresis
сообщение 24.11.2013, 19:26
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979



Цитата(haramamburu @ 24.11.2013, 19:02) *
ЗЫ.. гнать от ВЛ 3жилы... не самое лучшее решение.. но это ИМХО

Почему?

Кстати, у нас был случай. Стояла аналогичная железная труба с пригрузом, на ней бокс, запитаны были 6 фонарей, освещали стройку. Выполнили мы тогда повторное заземление. И видно хорошо заземлили. У них, на ВЛ ноль отвалился прямо в ТП, нагрузка, подключенная к ВЛ потащила ток через заземлители, а у нас 2,5мм приходящий. Выгорел полностью кабель.


Цитата(haramamburu @ 24.11.2013, 19:02) *
Шлите их лесом.... ваша опора - вне их зоны ответственности... и делать дополнительную повторку или нет.. ваше дело а не их!


В ТУ прописали. Трудно бодаться, иначе не подключат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.11.2013, 19:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(hysteresis @ 24.11.2013, 19:26) *
Почему?
Вы сделали деление N и PE на несущей жиле... состояние контакта РЕ как контролировать?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hysteresis
сообщение 24.11.2013, 19:34
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979



Цитата(haramamburu @ 24.11.2013, 19:28) *
Вы сделали деление N и PE на несущей жиле... состояние контакта РЕ как контролировать?

Ну, да... Не есть хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему