Нужно ли заземлять столб с щитком? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Нужно ли заземлять столб с щитком? |
23.11.2013, 23:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите разрешить спор. От опоры ВЛ-0,4кВ выполнено ответвление длиной 15 метров, трехжильным кабелем (L, N, PE) к отдельному металлическому столбу. На столбе пластиковый бокс с однополюсным автоматом и УЗО. РЕ-проводник на корпусе столба через болтовое соединение. От щитка питается несколько светильников. Владелец ВЛ-0,4 требует столб заземлить, т. е. еще забить заземление. Насколько правомерно данное требование, если по сути выполнение зануление столба от нулевого проводника ВЛ-0,4кВ? Если можно с ссылками на нормативные документы. Заранее благодарю. |
|
|
|
|
24.11.2013, 4:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Дык, а сам "столб" в земле же находиться? Забетонирован? Та часть, которая в земле и есть заземление. Сам металлический "столб" находится в зоне защиты УЗО.
Норма на величину сопротивления - не более 30Ом. Вызовите ЭТЛ и пусть они измерение сделают. А на отпаечной опоре ВЛ-0,4кВ есть повторное заземление PEN? |
|
|
24.11.2013, 13:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 |
На отпайке заземления нет. Столб стоит на бетонном "кубике". Кубик просто лежит на земле.
|
|
|
24.11.2013, 13:56
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
а как это все не падает?
|
|
|
|
|
24.11.2013, 14:35
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 |
Кубик- это бетонная плита, весом тонну.
|
|
|
24.11.2013, 16:45
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ПУЭ 1.7.76-4, (другие мет.конструкции...), 1.7.102, 2.4.38.
|
|
|
24.11.2013, 18:31
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 |
ПУЭ 1.7.76-4, (другие мет.конструкции...), 1.7.102, 2.4.38. Леша, в ПУЭ1.7.76 говриться, что "открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ". Значит зануления достаточно? Но в ПУЭ 1.7.102 говориться, что требуется повторное заземление PEN-проводника. И как быть? |
|
|
|
|
24.11.2013, 18:43
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Сделать заземление
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.11.2013, 19:02
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Прикольно... на отпайке повторки нет.... а на опору требуют... ахренеть...
Шлите их лесом.... ваша опора - вне их зоны ответственности... и делать дополнительную повторку или нет.. ваше дело а не их! Их дело - сделать повторку на отпайке... точнеее их обязанность.. ЗЫ.. гнать от ВЛ 3жилы... не самое лучшее решение.. но это ИМХО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.11.2013, 19:26
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 |
ЗЫ.. гнать от ВЛ 3жилы... не самое лучшее решение.. но это ИМХО Почему? Кстати, у нас был случай. Стояла аналогичная железная труба с пригрузом, на ней бокс, запитаны были 6 фонарей, освещали стройку. Выполнили мы тогда повторное заземление. И видно хорошо заземлили. У них, на ВЛ ноль отвалился прямо в ТП, нагрузка, подключенная к ВЛ потащила ток через заземлители, а у нас 2,5мм приходящий. Выгорел полностью кабель. Шлите их лесом.... ваша опора - вне их зоны ответственности... и делать дополнительную повторку или нет.. ваше дело а не их! В ТУ прописали. Трудно бодаться, иначе не подключат. |
|
|
|
|
24.11.2013, 19:28
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Почему? Вы сделали деление N и PE на несущей жиле... состояние контакта РЕ как контролировать?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.11.2013, 19:34
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:08 |
|
|
|
|