Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Zorina
сообщение 23.11.2013, 1:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.11.2013
Пользователь №: 36685



В отремонтированном помещении бани электрик проводил проводку и подключал лампы. На настенной лампе две LED лампы и на потолке тоже в светильнике 4 LED лампы от одного двухфазного выключателя. После выключения на настенном светильнике лампы продолжают слабо гореть и с разной мощностью.Почитала интернет и выяснила что перепуна фаза с нулем(прощу прощения за мою терминологию,т к я в электрике даже не чайник.а дуб).На всякий случай сообщаю что выключатель без подсветки .Позвонила и сказала электрику.Он пришел и начал проверку и до сих пор не поймет в чем дело. Перепроверил все подключения. Отключил выключатель-а лампы горят...В щитке вырубил рубильник-лампы светятся.При проверке своей "магической" отверткой в выключателе проходит индукция(если я правильно запомнила). Выкрутили одну лампочку-вторая стала светить ярче.Вкрутили вместо нее другую лампочку(мощнее немного) наконец то все погасло. При этом на потолочном светильнике все нормально. На всякий случай-лампочки все в норме.т к до этого они у меня в доме в люстре светили.
Так он ничего и не понял и сказал что у него скорее всего знаний не хватает(ему уже 67 лет) и обещал проконсультировать и вернуться если что то выяснит. Город у нас маленький и электриков два,так что консультироваться особенно не с кем.
Ну вот может мне кто-нибудь объяснить в чем здесь причина и не опасно ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 23.11.2013, 2:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Где-то на форуме я описывал подобный случай. Лампочки (вроде как светодиодные, хотя написано НЕОН), подогнали целый пакет - используются на стройках для обозначения габарита дороги для техники. Вкрученные в люстру (многоэтажка), даже при разорванном выключателе, светили (правда, более тускло). Выключатель в нуле. В другом месте (частный дом, наверху - неэлектрифицированный чердак) - то же самое. Экспериментально подавал только одну фазу из розетки - свечения нет.

Грешу на наведёнку, но, в случае с частным домом, вроде как неоткуда ей там взяться.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
Прикрепленное изображение
896 x 672 (171.36 килобайт)


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.11.2013, 9:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Zorina @ 23.11.2013, 2:47) *
В щитке вырубил рубильник-лампы светятся.

Что за рубильник? Фотку можно? Баня отдельное здание?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Zorina_*_*
сообщение 23.11.2013, 17:58
Сообщение #4





Гости






Фотку поставить смогу через три дня-пол лаком покрасила сегодня.Но вот сегодня включили пылесос и лампы мигать начали-заистерили icon_biggrin.gifп Баня отдельное здание,но электро счетчик там со всего дома один с главным рубильником и еще кучу всяких маленьких рубильников на отдельные помещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.11.2013, 18:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
счетчик там со всего дома один с главным рубильником и еще кучу всяких маленьких рубильников на отдельные помещения.
После такого описания, точно надо или фото ждать (думаю, что мало чем поможет), или искать очного специалиста...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 23.11.2013, 20:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Zorina @ 23.11.2013, 2:47) *
... Отключил выключатель-а лампы горят...В щитке вырубил рубильник-лампы светятся.При проверке своей "магической" отверткой в выключателе проходит индукция(если я правильно запомнила). Выкрутили одну лампочку-вторая стала светить ярче. ...

После таких действий возникает вопрос.
У Вас банька не в охранной зоне ВЛ (высоковольтных линий), может они рядом, 10-30 м, проходят.

Интересно если вводной, общий на все, автоматик отключить, лампа светится, а счетчик крутится?

Повезло если счетчик не крутится, а лампа светится icon_smile.gif icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.11.2013, 21:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если это не магия, а банальная наводка, то поможет (по аналогии с КЛЛ) включение параллельно лампам резистора, номиналом примерно в 100 кОм.
Про цепочку RC промолчу..., что бы не вводить в ступор автора ("т к я в электрике даже не чайник.а дуб")


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Zorina_*_*
сообщение 24.11.2013, 2:11
Сообщение #8





Гости






Цитата(Сергей ДД @ 23.11.2013, 20:35) *
После таких действий возникает вопрос.
У Вас банька не в охранной зоне ВЛ (высоковольтных линий), может они рядом, 10-30 м, проходят.

Интересно если вводной, общий на все, автоматик отключить, лампа светится, а счетчик крутится?

Повезло если счетчик не крутится, а лампа светится icon_smile.gif icon_smile.gif

Нет этого счастья у нас нет. А вот крутится или нет не могу сказать.т к у нас он вообще не крутится,а цифры показывает с небольшим периодом,ночное и потом дневное потребление. И вот на сколько это счастье надо отключить.чтоб там что то сдвинулось с места,я имею ввиду цифры.т к напряжение то судя по свету махонькоеее...
Как только высохнет пол постараюсь весь этот процесс сфотографировать.
Электрик звонил и обещался появится в середине неделе.вроде у него какие -то соображения (мысли) появились.И сказал что надо видимо смотреть процесс в самом начале.Так как разводку он начинал делать и на мансарде.а там провода в трубках. Рассажу ему все ваши соображения и предположения.может ему это поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Zorina_*_*
сообщение 24.11.2013, 2:18
Сообщение #9





Гости






Цитата(savelij® @ 23.11.2013, 21:05) *
Если это не магия, а банальная наводка, то поможет (по аналогии с КЛЛ) включение параллельно лампам резистора, номиналом примерно в 100 кОм.
Про цепочку RC промолчу..., что бы не вводить в ступор автора ("т к я в электрике даже не чайник.а дуб")

Спасибо за вашу заботу...Мне жаль что вам ответить не могу ничего,т к для меня это действительно даже не азбука морзе(ее я знала в молодости),но я тщательно переписываю все ваши соображения и передам по назначению,так что рубите всю правду...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
club96
сообщение 24.11.2013, 11:47
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Была подобная ситуация... От двухклавишного выключателя у меня питается люстра. Да к вот, когда я вкрутил подобные лампы, они себя вели так же. Тоже задумался о данном вопросе. И вылечил следующим способом: вкрутил лампы накаливания. Теперь у меня от 1-ой клавиши вкючаются лампы накаливания, а со 2-ой LED лампы. И нет ни какого моргания и слабого свечения LED ламп...

Сообщение отредактировал club96 - 24.11.2013, 11:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.11.2013, 12:14
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



такие чудеса лечу всем всегда одним способом, вылечено 100% обратившихся: параллельно светильнику подсовываем конденсатор 0,1-0,47мкф*400В , и вся аномалия уходит..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.11.2013, 14:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



У обоих ТС при выключении РУБИЛЬНИКА было свечение?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.11.2013, 14:52
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



да неизвестно какой рубильник они там отключали, может групповой освещения, а рядом с линией идет, предположим, провод на розетки, который под напряжением - вот и наводка..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorina
сообщение 24.11.2013, 20:28
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.11.2013
Пользователь №: 36685



Цитата(с2н5он @ 24.11.2013, 15:20) *
У обоих ТС при выключении РУБИЛЬНИКА было свечение?

Нет,только на настенном светильнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 24.11.2013, 20:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Что делаем: чувствительным прибором (Цешка, к примеру; у тестеров типа М830 входное сопротивление ниже) замеряем потенциал. Потом к проводам подсоединяется обычная лампа накаливания. Если "напряжение" пропадёт - значит, наведёнка 100%.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 24.11.2013, 23:17
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 36692



А у вас по близости военных связистов , телевизионных ,сотовых башен связи нет? (АФУ) случай был когда сомовское освещение на башнях связи проверяли , человек был в вогоне и отключил провода питания для проверки изоляции мегаомметром, я находился на 70м выше и 3 раза его по рации спрашивал отключил ли он питание)))
фишка тоже в свч была! 3000Мгц перекрывают даже заземлённую гофру(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorina
сообщение 24.11.2013, 23:28
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.11.2013
Пользователь №: 36685



Цитата(Simon_89 @ 25.11.2013, 0:17) *
А у вас по близости военных связистов , телевизионных ,сотовых башен связи нет? (АФУ) случай был когда сомовское освещение на башнях связи проверяли , человек был в вогоне и отключил провода питания для проверки изоляции мегаомметром, я находился на 70м выше и 3 раза его по рации спрашивал отключил ли он питание)))
фишка тоже в свч была! 3000Мгц перекрывают даже заземлённую гофру(

Пограничники рядышком...



Сообщение отредактировал Zorina - 24.11.2013, 23:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 24.11.2013, 23:40
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 36692



ну значит как вариант! у них ррл мощные стоят , думаю есть смысл питающий кабель в экран завести и заземлить или как выше сказанно ёмкость поставить , пускай энергию впитывает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorina
сообщение 25.11.2013, 0:00
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.11.2013
Пользователь №: 36685



Ну вот как обещала весь процесс по-порядку

 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1080 x 790 (809.41 килобайт)

магические лампочки




Щиток
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
Прикрепленное изображение
1162 x 1558 (953.8 килобайт)



лампочки в работе

Сообщение отредактировал Zorina - 24.11.2013, 23:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.11.2013, 0:00
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вот о чём и говорил...
Цитата
или фото ждать (думаю, что мало чем поможет)

Просто стоит проверить, если светятся лампушки из-за наводки (способы проверки упоминались выше), тогда применить любой из предложенных вариантов шунтирования.
И не придётся валить ни на РЛСников, ни на погранцов... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы