Здравствуйте!
Согласно ПУЭ 1.7.121 В качестве РЕ-проводников могут использоваться металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.). Если оборудование установлено во взрывоопасной зоне, тогда: Согласно ПУЭ 7.3.134 В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели. И ещё - 7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие. Таким образом нельзя заземлять корпуса оборудования коротким проводником на корпус металлоконструкции, как в обычных электроустановках? Даже если конструкция зазаемлена по всем правилам? И нужно тащить от ГЗШ (PE) проводники к каждому прибору, светильнику и т.п.? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Таким образом нельзя заземлять корпуса оборудования коротким проводником на корпус металлоконструкции, как в обычных электроустановках? Даже если конструкция зазаемлена по всем правилам? И нужно тащить от ГЗШ (PE) проводники к каждому прибору, светильнику и т.п.? 7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться: а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода; б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса B-I, - на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки - отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке; в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I - отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка; г) на участке сети от РУ и ТП, находящихся вне взрывоопасной зоны, до щита, сборки, распределительного пункта и т. п., также находящихся вне взрывоопасной зоны, от которых осуществляется питание электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах любого класса, допускается в качестве нулевого защитного проводника использовать алюминиевую оболочку питающих кабелей. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2013 Пользователь №: 36614 ![]() |
Transformator, ПУЭ 7.3.135 это про ЗАНУЛЕНИЕ же ? Нулевой защитный проводник.
А у нас TN-C-S. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
И у Вас тоже нулевой защитный (РЕ) проводник
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2013 Пользователь №: 36614 ![]() |
Да, всё верно. Прочитал, разобрался.
Спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |