Инструмент и изолированными рукоятками. , Заблуждение ли?

Гость_Гость_*
сообщение 15.11.2013, 21:29
Сообщение #61





Гости






Цитата(с2н5он @ 15.11.2013, 21:16) *
1. 4.9.2. До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко.
позвольте спросить - в правилах написано, чем? Каким сечением? Может в других Правилах есть "разработки такого "приспособления"? "

2. 2.3.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению следующие работы: на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены
Не та ли самая закоротка? Т.е. сечение не менее сечения провода, а вот про способ не написано, ибо в ПУЭ есть способы соединения, если мне не изменяет память

1. А как и чем у вас "коротят" и почему так и не иначе?
2. не путайте электроустановки напряжением выше 1000В и напряжением до 1000В. Закоротка не "та"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.11.2013, 21:31
Сообщение #62





Гости






Цитата(Гость @ 14.11.2013, 21:06) *
Вот вот, они самые тетки со своими электросамоварами и выполнили включение автоматического выключателя в этажном электрощите, что бы этот самый самовар и включить. И не повесишь на такой электрощитов ни на рычажок автоматического выключателя ни один плакат, ветром сдует. В результате паренек словил "зайца" хорошо, что без более тяжелых последствий. А еще есть умельцы, которые по доброте душевной из одного офиса, где электричество в розетке есть, в другой офис протягивают руку помощи в виде хитроумного устройства типа "вилка -шнур- вилка".
А таблички на кладбищах в основном используют. А в электроустановках применяют плакаты безопасности

Прошу прощения, а почему "они самые тетки со своими электросамоварами и выполнили включение автоматического выключателя в этажном электрощите, что бы этот самый самовар и включить" имеют доступ к автомату? Почему щиток не закрывается на ключ? Косяк ответственного за электрохозяйство? ПУЭ, "1.1.34. В жилых, общественных и других помещениях устройства для ограждения и закрытия токоведущих частей должны быть сплошные;...
Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.", подчёркивание моё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.11.2013, 21:36
Сообщение #63





Гости






Цитата(с2н5он @ 15.11.2013, 21:16) *
Хорошо.
4.9.2.

Хорошо, начните с п.8.1 и закончите п.8.12 ПОТРМ-016-2001
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.11.2013, 21:38
Сообщение #64





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 15.11.2013, 21:31) *
Почему щиток не закрывается на ключ? Косяк ответственного за электрохозяйство?

Косяков ни каких нет. Все в соответствии с ГОСТ выполнено. Все закрыто по ПУЭ icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2013, 22:07
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 15.11.2013, 22:36) *
Хорошо, начните с п.8.1

8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.
Речь об этом?
Так здесь про тоже сечение опять ничего.

Цитата(Гость @ 15.11.2013, 22:29) *
1. А как и чем у вас "коротят" и почему так и не иначе?
2. не путайте электроустановки напряжением выше 1000В и напряжением до 1000В. Закоротка не "та"

1. Сечением не менее сечения провода на ТТ
2. Требования в ЭУ выше 1000 В дают какие то послабления?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.11.2013, 22:18
Сообщение #66





Гости






Цитата(с2н5он @ 15.11.2013, 22:07) *
Так здесь про тоже сечение опять ничего.


1. Сечением не менее сечения провода на ТТ
2. Требования в ЭУ выше 1000 В дают какие то послабления?

Может стоит поглядеть, там, где есть описание про специальные зажимы
1. А чем определено такое требование
2. Обычные требования, предъявляемые к переносным заземлениям в соответствии с ИПИИСЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.11.2013, 1:25
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 15.11.2013, 23:18) *
про специальные зажимы

А что за специальные? Для чего специальные, насколько? Каким сечением, из какого материала?

Цитата(Гость @ 15.11.2013, 23:18) *
2. Обычные требования, предъявляемые к переносным заземлениям в соответствии с ИПИИСЗ

А где там переносные заземления? А если там 120 сечение и я замкну их накоротко скрутив, для надёжности, полагаете можно будет поставить заземление? А почему ПЗ, а не просто присоединить к контуру? Или к какому-нибудь РЕ, например с освещения?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.11.2013, 1:35
Сообщение #68


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Видите, как у нас гости растут! Круче, чем в прожектореперисхилтон! Поначалу позиционируются как тотпаренёкчтословилзайца, а сейчас уже могут и прокуроразаболтать!
Правда, язык не заменяет память...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.11.2013, 11:43
Сообщение #69





Гости






Цитата(Гость @ 15.11.2013, 21:38) *
Косяков ни каких нет. Все в соответствии с ГОСТ выполнено. Все закрыто по ПУЭ icon_biggrin.gif

Если "Все закрыто по ПУЭ" - откуда у этих "тёток" ключи от электрощитка? Или они носят с собой инструмент для открытия щитка"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2013, 14:18
Сообщение #70





Гости






quote name='Гость сочувствующий' date='16.11.2013, 11:43' post='313609']
Если "Все закрыто по ПУЭ" - откуда у этих "тёток" ключи от электрощитка? Или они носят с собой инструмент для открытия щитка"?
[/quote]

ПУЭ п.1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.
ГОСТ Р 51778-2001 «ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»
1.4 Щитки могут устанавливаться в местах, доступных при эксплуатации неквалифицированному персоналу для выполнения коммутационных операций.
6.2.17 Щитки могут иметь исполнение с дверцами или без них. Дверцы щитков должны запираться на ключ. В щитках, если в них не устанавливают счетчики, допускается, по согласованию между потребителем и изготовителем, запирание дверец без ключа, при этом должно исключаться их самопроизвольное открывание.
6.2.19 За дверцей щитка должна располагаться оперативная панель с выведенными на нее органами управления аппаратов, которая в сочетании с другими элементами щитка должна исключать доступ к токоведущим частям при открытой дверце.
В щитках без дверец эту функцию должна выполнять оперативная панель.
Неужели не видели щитков с пластиковой дверцей? Вы туда какой ключ будете прилаживать?

Цитата(Roman D @ 16.11.2013, 1:35) *
Видите, как у нас гости растут!

Роман, вы все троллей ищете? «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». Если будет чего более конструктивного сказать, рад выслушать и прислушаться, а пока только бой в барабаны страдивари. У меня много в запасе реальных историй и с плохим концом, к сожалению, тоже в достатке. Тесно связан с одним работником из инспекции труда. Вечером за чашкой чая иногда пробуем разобраться во всяко разных случаях (в направлении связанном с моим профилем работы), произошедших на производстве. Не применяйте левые девайся в электроустановках, могут не добрую службы сыграть. Удачи вам, Роман!

Цитата(с2н5он @ 16.11.2013, 1:25) *
А что за специальные? Для чего специальные, насколько? Каким сечением, из какого материала?

Специальные для этих целей должно быть. Наверное бы полезно ознакомится с руководством по эксплуатации, возьмите для примера инструкцию 1ГГ.671 213 609РЭ на трансформатор тока ТОЛ-35 III- IV.
Раз разговор зашел об левом девайсе (вилка, с замкнутыми в ней контактами) может найдете этому устройству определение, к чему его отнесете и законно ли по вашему его применение?

Цитата(с2н5он @ 16.11.2013, 1:25) *
А где там переносные заземления?


Вот тут.
Раздел 3 ПОТРМ-016-2001
установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
Вы хотите придумать свой вариант? Там где реально невозможно это сделать, правила предлагают это сделать.
Еще раз п.4.4.2.ПОТРМ В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В допускается заземлять кабельную линию медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносным заземлением

Вы же знаете, что есть двигатели на напряжение выше 1000В. Правила разрешают такой способ только у электродвигателей напряжением до 1000 В. да и то в тех случаях, когда нет возможности установить переносное.

Цитата(с2н5он @ 16.11.2013, 1:25) *
А если там 120 сечение и я замкну их накоротко скрутив, для надёжности, полагаете можно будет поставить заземление?

Сурово! Не совсем понял, как их собираетесь крутить. Но заземление переносное нужно будет поставить. Не забывайте, что работаете в электроустановках напряжением выше 1000В.

Цитата(с2н5он @ 16.11.2013, 1:25) *
А почему ПЗ, а не просто присоединить к контуру? Или к какому-нибудь РЕ, например с освещения?


icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Угу, предложите ноу хау-заземлять сборные шины путем девайся Романа, только придется усовершенствовать (фаза и нуль контакты вилки не задействуете и проводочек к РЕ вилки присоединяете метром пятнадцать длины). Меня в авторы только не записывайте, вся прибыль за рацуху оставьте себе! Можно правда с Романом поделиться, за идею так сказать icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.11.2013, 15:20
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Гость , не понимаю вашей бравады, в чем суть то? Таблички "не поставить"... "самопалом" "мы" не пользуемся, "человека с дубиной" - у нас нету (для одной розетки), видимый разрыв не обеспечиваем .. ПЗ куда поставить - сами не знаем..
Ну да и хрен с вами... получайте ожоги и травмы на здоровье..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.11.2013, 16:15
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 16.11.2013, 15:18) *
может найдете этому устройству определение, к чему его отнесете и законно ли по вашему его применение?

Найду - "специальный зажим" - опровергните, что его так нельзя назвать

Цитата(Гость @ 16.11.2013, 15:18) *
Вот тут.
Раздел 3 ПОТРМ-016-2001
установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
Вы хотите придумать свой вариант? Там где реально невозможно это сделать, правила предлагают это сделать.

Не уходите в сторону, речь об другом пункте шла, свой вариант я не придумываю, лишь вспоминаю чему учили - при попадании человека под напряжение, как возможно отключить линию? Набросом - это не закоротка?

Цитата(Гость @ 16.11.2013, 15:18) *
В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В допускается заземлять кабельную линию медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносным заземлением

Вы сами отвечаете на свои же вопросы и сей девайс не напоминает предложения Roman D, с дополнением, что все это ещё делится?

Цитата(Гость @ 16.11.2013, 15:18) *
Правила разрешают такой способ только у электродвигателей напряжением до 1000 В. да и то в тех случаях, когда нет возможности установить переносное.

Может Правила правильные почитайте, там речь выше 1000 В, п.2.3.8.

Цитата(Гость @ 16.11.2013, 15:18) *
1. Сурово! Не совсем понял, как их собираетесь крутить. Но заземление переносное нужно будет поставить. Не забывайте, что работаете в электроустановках напряжением выше 1000В.
2. Угу, предложите ноу хау-заземлять сборные шины путем девайся Романа, только придется усовершенствовать (фаза и нуль контакты вилки не задействуете и проводочек к РЕ вилки присоединяете метром пятнадцать длины). Меня в авторы только не записывайте, вся прибыль за рацуху оставьте себе! Можно правда с Романом поделиться, за идею так сказать icon_biggrin.gif

1. Руками, где там про ПЗ или иной способ конкретно указано?
2. А на вопрос значит ответа нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.11.2013, 18:45
Сообщение #73


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Смешались в кучу кони, люди


Примерно такой эпиграф можно поставить перед сообщениями нашего многоопытного Гостя.
Когда я его ткнул носом в конкретные технические и организационные мероприятия, которые он со своим пареньком пропустил, Гость резко пересел на мою "закоротку" (которую я ему специально вбросил, и он повёлся).


Основной мой род деятельности относится к работе выше 1000, отсюда и "закоротка" - сленговое название ПЗ для ВЛ. А выше 1000 никакие изолированные отвёрточки-пассатижечки не канают, а работа организовывается так, чтобы работать приходилось обычным инструментом. Отсюда привычка всегда снимать напряжение.
А в той полуофициальной приблуде, что я применяю иногда, сечение перемычки превышает сечение проводки; а главное - ток КЗ там не превышает сотни ампер . Так что на сборные шины я с ней не лезу, поскольку ее применение определено конкретными помещениями.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2013, 19:55
Сообщение #74





Гости






Цитата(haramamburu @ 16.11.2013, 15:20) *
Ну да и хрен с вами... получайте ожоги и травмы на здоровье..


Не читаем, не хотим…идите… с миром flag.gif

Цитата(с2н5он @ 16.11.2013, 16:15) *
Найду - "специальный зажим" - опровергните, что его так нельзя назвать

Опровергаю.
ПТЭЭП п.1.7.3. Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.
Косвенно: ПУЭ п.1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

Соединитель (вилка), переделанная Романом в «закоротку» не предназначена для этого, она изготавливалась для другого, ГОСТ на это изделие предостаточно.
Что такое зажим можете прочитать в ГОСТ Р 51322.1-2011

Опять из ПТЭЭП
Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных стандартов, правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда (далее - ОТ) и технике безопасности (далее - ТБ).
Если бы Вы были начальником Романа, с

Цитата(с2н5он @ 16.11.2013, 16:15) *
Не уходите в сторону, речь об другом пункте шла, свой вариант я не придумываю, лишь вспоминаю чему учили - при попадании человека под напряжение, как возможно отключить линию? Набросом - это не закоротка?

Господь с вами! В какую сторону?! Вам указали обязательное техническое мероприятие, которое вы хотите заменить на самодеятельность, что не так?

Цитата(с2н5он @ 16.11.2013, 16:15) *
Может Правила правильные почитайте, там речь выше 1000 В, п.2.3.8.

Предлагаю Вам тоже.
Смотрим.
2.3.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению следующие работы: на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели;
Где вы увидели, намек про закоротку? Как будете выполнять заземление и чем? Каким способом Правилами допустимо выполнить это техническое мероприятие?
Цитата(с2н5он @ 16.11.2013, 16:15) *
1. Руками, где там про ПЗ или иной способ конкретно указано?
2. А на вопрос значит ответа нет

1.Вы руками будете скручивать три проводника 120 квадратов каждый?!!! Три наконечника в скрутку! Сурово! Вы не из Челябинска часом? icon_confused.gif
Не понял вопроса, повторите, если не сложно


Цитата(Roman D @ 16.11.2013, 18:45) *
Когда я его ткнул носом в конкретные технические и организационные мероприятия, которые он со своим пареньком пропустил, Гость резко пересел на мою "закоротку" (которую я ему специально вбросил, и он повёлся).


Роман, стратегию плохую выбрали. Кого вы тут все пытаетесь поймать? icon_confused.gif Зачем все эти вбросы? гляди, другие на них повелись и твой левый девайс чуть ли не в промышленное производство бросают. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.11.2013, 20:08
Сообщение #75


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 16.11.2013, 18:55) *
Не читаем, не хотим…идите… с миром

Вам указали обязательное техническое мероприятие, которое вы хотите заменить на самодеятельность, что не так?

- снова эпиграф...

Это Вам указали! Отвечать будем? Когда будете применять меры, предотвращающие подачу напряжение на рабочее место? icon_idea.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 16.11.2013, 20:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2013, 20:16
Сообщение #76





Гости






Цитата(Roman D @ 16.11.2013, 20:08) *
Отвечать будем? Когда будете применять меры, предотвращающие подачу напряжение на рабочее место? icon_idea.gif

Роман, вы проснулись? icon_smile.gif Вы об этом спрашивали раньше? Если да, то покажите где? Может и пропустил. Только вы тоже поподробнее про переносное заземление в розетке. Жду уж давно. А вы все вбрасываете icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2013, 20:32
Сообщение #77





Гости






Роман, а редактирование сегодня старых ваших сообщений, с указанием тех мероприятий, это тоже очередное вбрасывание icon_lol.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.11.2013, 10:22
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 16.11.2013, 20:55) *
Опровергаю.

Даже близко не попали, ПТЭЭП например на нас не распространяется, а ссылка на ГОСТ вообще непонятна, причём здесь соединители?

Цитата(Гость @ 16.11.2013, 20:55) *
Предлагаю Вам тоже.
Смотрим.
2.3.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению следующие работы: на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели;
Где вы увидели, намек про закоротку? Как будете выполнять заземление и чем? Каким способом Правилами допустимо выполнить это техническое мероприятие?

Не увиливайте, вы сказали, что пункт про "до 1000 В" и вопрос как заземлять задал я

Цитата(Гость @ 16.11.2013, 15:18) *
Правила разрешают такой способ только у электродвигателей напряжением до 1000 В. да и то в тех случаях, когда нет возможности установить переносное.



Цитата(Гость @ 16.11.2013, 20:55) *
1.Вы руками будете скручивать три проводника 120 квадратов каждый?!!! Три наконечника в скрутку! Сурово! Вы не из Челябинска часом? icon_confused.gif

А что? Это опять запрещено ПТЭЭП и ГОСТом?

повторяю

Цитата(с2н5он @ 16.11.2013, 2:25) *
А где там переносные заземления? А если там 120 сечение и я замкну их накоротко скрутив, для надёжности, полагаете можно будет поставить заземление? А почему ПЗ, а не просто присоединить к контуру? Или к какому-нибудь РЕ, например с освещения?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.11.2013, 11:34
Сообщение #79





Гости






Цитата(с2н5он @ 17.11.2013, 10:22) *
Даже близко не попали, ПТЭЭП например на нас не распространяется, а ссылка на ГОСТ вообще непонятна, причём здесь соединители?

Интересно! А какие правила у вас распространяются на эксплуатацию административно-бытовго здания, на автомобильный гараж, на эксплуатацию электросварочного оборудования, на эксплуатацию переносных и передвижных электроприемников?
Неужели вот эти: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации? В которых указано, что:
1.1.1. Настоящие Правила распространяются на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети Российской Федерации, и на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам.
1.1.3. Безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.
Уважаемый, вы к чему клоните? Вы хотите сказать, что вилка (соединитель по ГОСТ), переделанная под закоротоку, отвечает требованиям технических условий, стандартов и т.п. Если хотите узнать, для чего предназначена этот соединитель, прочитайте ГОСТ.

Цитата(с2н5он @ 17.11.2013, 10:22) *
Не увиливайте, вы сказали, что пункт про "до 1000 В" и вопрос как заземлять задал я

Да вы скажите толком, что вам не понятно? Каким образом и как хочу увильнуть? Итак рассматриваем вопрос по заземление токоведущих частей.
В кратце, если, что не понятно, свистите:
Для безопасного выполнения работ при подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия (раздел 3 ПОТРМ):
………………………………………………………..
- установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
Глава 3.4 ПОТРМ-016-2001
3.4.4. Не допускается пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, кроме случаев, указанных в п. 4.4.2 настоящих Правил.
Так понятно?

Нужно, отвечать на череду ваших последних вопросов, которые вы назвали одним вопросом, или внимательно прочитаете правила? icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.11.2013, 11:41
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23065
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 17.11.2013, 12:34) *
Неужели вот эти: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации? В которых указано, что:
1.1.1. Настоящие Правила распространяются на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети Российской Федерации, и на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам.
1.1.3. Безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.
Уважаемый, вы к чему клоните? Вы хотите сказать, что вилка (соединитель по ГОСТ), переделанная под закоротоку, отвечает требованиям технических условий, стандартов и т.п. Если хотите узнать, для чего предназначена этот соединитель, прочитайте ГОСТ.

Эти, я прошу указать, что нарушено при использовании предложенного девайса, про ГОСТ уже сказал, он здесь абсолютно не при чём, кстати исхожу из догмы - что не запрещено, то разрешено.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения