Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отсуствие сигнала после проколов СИП , SMART IMS

РоманК
сообщение 7.11.2013, 13:42
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Всем привет!
У нас от ТП к домам проложено линию СИП-ом (воздушка). Спуск в дом через проколы (зажимы TTD151). В начале линии (тоесть на ТП) сигналы СМАРТ идеальны, а когда меряю в ВРУ (щитовая дома) то сигналов от роутера нету вообще.
Кто с таким сталкивался? Могут ли проколы СИПа блокировать прохождение ВЧ-сигналов от роутера к счетчикам в доме?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 7.11.2013, 14:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1984
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



У меня в области , куча абонентов с СИПом .
Всё работает!!!.
У Вас нет уровня сигнала? или шум?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 7.11.2013, 23:43
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Нету уровня сигнала. Сигнал не проходит от роутера в щитовую, шума на ТП нету.
А у Вас проколы на СИП какой марки? Может проколы у Вас другого типа, можете сказать какие?

Сообщение отредактировал РоманК - 7.11.2013, 23:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 8.11.2013, 12:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1984
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 7.11.2013, 22:43) *
Нету уровня сигнала. Сигнал не проходит от роутера в щитовую, шума на ТП нету.
А у Вас проколы на СИП какой марки? Может проколы у Вас другого типа, можете сказать какие?

Нет , не знаю какой марки.
Я думал они все стандартные!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 9.11.2013, 20:42
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Не замечали ли Вы разницы: вычитка по PLC там где есть кабельный ввод, воздушка и СИП с проколами.
Где лучше, а где хуже вычитываются счетчики SMART IMS ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 9.11.2013, 23:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1984
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 9.11.2013, 19:42) *
Не замечали ли Вы разницы: вычитка по PLC там где есть кабельный ввод, воздушка и СИП с проколами.
Где лучше, а где хуже вычитываются счетчики SMART IMS ?

Не замечал!!!.
Единственной проблемой , это шумы, а вот уровень всегда нормальный


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 10.11.2013, 19:14
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



А если шум удален от ТП, он может создавать потери близ лежащих домов и быть неощутимым на самой ТП.Тоесть так называемый удаленный шум?
Было ли у Вас что подобное.
Или, например, есть два равносильных источника шума, которые взаимокомпенсируются на самой ТП...???

Что думаете ? Посоветуйте плиз...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 10.11.2013, 21:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1984
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 10.11.2013, 18:14) *
А если шум удален от ТП, он может создавать потери близ лежащих домов и быть неощутимым на самой ТП.Тоесть так называемый удаленный шум?
Было ли у Вас что подобное.
Или, например, есть два равносильных источника шума, которые взаимокомпенсируются на самой ТП...???

Что думаете ? Посоветуйте плиз...


Если честно , я что то не очень вьежаю в суть вопроса !!!.
Шум как напряжение , чем дальше он, тем он доходя до ТП затухает.
Шум -понятие растяжимое , он присутствует почти в 90 % обьектов, а вот уровень шума -это и есть проблема.
У меня на ТП , шум складывается в 1000 мВ практически на всех фазах ,информация льётся стабильно , даже не заморачиваюсь по этому поводу.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 10.11.2013, 22:43
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 10.11.2013, 21:11) *
У меня на ТП , шум складывается в 1000 мВ практически на всех фазах ,информация льётся стабильно , даже не заморачиваюсь по этому поводу.

У меня шумы на проблемных ТП: 4000 - 7000 мВ. При этом данные вовсе не принимаются или в минимальных количествах (
У меня вопрос такой: Возможно ли еще какое влияние кроме собственно уровня шумов на прием/передачу ВЧ-сигналов в силовой сети. Это например емкости кабеля, переходные контакты и т.д.
Были ли у Вас такие случаи?

Сообщение отредактировал РоманК - 10.11.2013, 22:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 11.11.2013, 16:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1984
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 10.11.2013, 21:43) *
У меня шумы на проблемных ТП: 4000 - 7000 мВ.

Тут всё и так ясно, информация точно в тупике.
Я описал , что на 1000 я не обращаю внимания!!.
Был у меня случай, включен дом кабелем , метров 200 от подстанции.
Информации вообще не было (как и нет дома), померял шум 100-300 (почти идеал), а уровень сигнала молчит.
Переключили на другой ввод (на другой кабель) всё заработало!!!!.
При проверке кабельной лабораторией был забракован (точно не помню, что ещё было, но была бронь от гнившая )!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 11.11.2013, 19:43
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 11.11.2013, 16:28) *
Был у меня случай, включен дом кабелем , метров 200 от подстанции.
Информации вообще не было (как и нет дома), померял шум 100-300 (почти идеал), а уровень сигнала молчит.

Да, вот это похожая ситуация у меня. Просто у Вас старый кабель, а у меня новый СИП, но неизвестный материал проколов. Но в целом есть аналогия.
Спасибо, буду смотреть в этом направлении - блокировки сигнала...


Сообщение отредактировал РоманК - 11.11.2013, 19:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 13.11.2013, 23:07
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Сегодня делал испытания с СИП-ом и проколами по
схеме: роутер - СИП - проколы - СИП - РМЛ.
Также штучно вносил потери фильтром по схеме:
роутер - фильтр - СИП - проколы - СИП - РМЛ
Проколы тут непричем (
Вопрос пока остается открытым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 14.11.2013, 9:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1984
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 13.11.2013, 22:07) *
Также штучно вносил потери фильтром по схеме:
роутер - фильтр - СИП - проколы - СИП - РМЛ
Проколы тут непричем (
Вопрос пока остается открытым.

Ну а фильтр Вам зачем?.
У Вас нет уровня !!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 14.11.2013, 20:28
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 14.11.2013, 8:51) *
Ну а фильтр Вам зачем?.
У Вас нет уровня !!!!

Мне посоветовали фильтр как имитация линии и потерь в контактах,
тоесть штучное затухание. Но сути вопроса это не меняет, проколы
и СИП не "виновны" в блокировке СМАРТ-сигналов, надо копать еще
глубже, пока думаю...
Ситуация сложная!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 14.11.2013, 20:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1984
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 14.11.2013, 19:28) *
проколы и СИП не "виновны" в блокировке СМАРТ-сигналов

Да мне сразу ,Ваша идея с проколами, была не понятна.
99% был уверен, не в них дело.
Длина СИП какая?.
ТП 2-тр-ра?, работают в паралель или каждый на свою секцию?.
Сколько ещё линий от этого тр-ра, откуда подкючен проблемный СИП?.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 14.11.2013, 20:48
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 14.11.2013, 19:42) *
Длина СИП какая?.
ТП 2-тр-ра?, работают в паралель или каждый на свою секцию?.
Сколько ещё линий от этого тр-ра, откуда подкючен проблемный СИП?.

Всего 3 ТП проблемных. Все проблемные ТП однотрансформаторные.
Две имеют шум на шинах, их пока не трогаем.
Одна из трех "чистая", без шума на ТП. Линий на ней 4-ре.
Одна из линий тянется СИП-ом, от нее тоже СИПом через проколы запитаны дома (по 20 точек).
Некоторые вообще "глухие", а по некоторым вычитка 50 % и ниже.
Длина приблизительно 200 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 15.11.2013, 9:15
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1984
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Есть возможность прицепить роутер ,непосредственно на отходящий СИП и отключить к примеру на минут 20 , остальные 3- ри линии.
Померять в конце уровень.
Что то мне очень кажется, что СИП хренового качества!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 22.11.2013, 22:00
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 15.11.2013, 8:15) *
Что то мне очень кажется, что СИП хренового качества!!

Сегодня проводил испытания. Всё сходится на СИП!
На линии 4 дома и детский сад. Первая точка присоединения дом и детский сад (проколы СИП-СИП), есть шумы в щитовой дома по двух фазах 7000, по первой меньше. Проверка двумя мониторами: сигнал проходит только по одной из фаз. Выключили дом, шумы упали наполовину. Пошли на второй (по линии) дом, сигнал только по одной из фаз, шумов нет, первый дом выключен - сигналы не доходят...
Если бы СИП пропускал ВЧ-сигнал, то шумы от первого дома доходили бы на второй и третий, но следующие по линии дома не имеют шума вообще.
Есть веские подозрения на СИП. Но! Такого пока не случалось. Первый случай выходит. Даже не знаю, возможно ли такое?

Сообщение отредактировал РоманК - 22.11.2013, 22:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.11.2013, 9:02
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1984
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 22.11.2013, 21:00) *
Если бы СИП пропускал ВЧ-сигнал, то шумы от первого дома доходили бы на второй и третий, но следующие по линии дома не имеют шума вообще.

Шумы ,как и полезный сигнал имеют затухание при расстоянии.
Вот пример, на доме 6000мВ в подстанции уже 5000(всё зависит от расстояния и проводника)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 23.11.2013, 10:35
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 23.11.2013, 8:02) *
(всё зависит от расстояния и проводника)

Речь идет о том что растояния между домами небольшие (50 м), в одном доме шум 7000 мВ,
а уже в соседнем 800 мВ. Поэтому и думаю на СИП, а конкретнее на его емкосное сопротивление,
тоесть для сигналов СМАРТ СИП возможно выступает конденсатром? Звучит странно, но другое пока не приходит в голову...

Сообщение отредактировал РоманК - 23.11.2013, 10:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 13:35