кабель , текёт масло

club96
сообщение 14.11.2013, 17:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Здравствуйте уважаемые форумчане! Нуждаюсь в совете следующей проблемы... Значит помещение - бывшие цеха (разбит на 3 пролета), почти под крышей проложены кабеля. Да к вот тут залез на ферму, где они лежат, и увидел что с одного кабеля масло сочится. Марка АБЛГУ 3х120. Пощупал на промежутке 1.5 м. и в некоторых местах он был теплый. Зашёл в щитовую, с жил тоже стекает масло. Вопрос: чем это может грозить?
Может для начала произвести замеры сопротивления изоляции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.11.2013, 18:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Грозит высыханием и возможным повреждением, от измерений хуже не будет, лечить установкой термоусадок, а лучше заменой с установкой т/упадок


Цитата(club96 @ 14.11.2013, 18:03) *
увидел что с одного кабеля масло сочится.

А тут не совсем понятно - откуда берётся там масло - дыра что ли есть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.11.2013, 19:58
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



АБЛГУ не знаю, ААБЛУ видел.
Раз масло течёт, значит, броню проело. Вполне может оказаться, что по алюминиевой оболочке кабеля бегают сторонние токи (0,4 кВ). Неплохо замерить его клещами.
Но в любом случае готовьтесь к большому БАХ! и замене кабеля. Лучше, конечно, заранее заменить.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
club96
сообщение 15.11.2013, 15:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Цитата(Roman D @ 14.11.2013, 21:58) *
АБЛГУ не знаю, ААБЛУ видел.
Раз масло течёт, значит, броню проело. Вполне может оказаться, что по алюминиевой оболочке кабеля бегают сторонние токи (0,4 кВ). Неплохо замерить его клещами.
Но в любом случае готовьтесь к большому БАХ! и замене кабеля. Лучше, конечно, заранее заменить.

Мне так и показалось что броню проело.... НО КАК?! Я думаю на броньке однозначно могут бегать ток,т.к. он используется в качестве нуля. Может в тех местах где сочится масло муфты поставить? Как думаете?!
А так с данного кабелюги питаются: бары, освещение дежурное, подсветка различная, мониторы + сис.блоки, кухня, световое оборудование сцены.
Если заменять кабель, нуждаюсь в совете по марке и сечению... Думаю пока на ВВГнг 4х70...

Цитата(с2н5он @ 14.11.2013, 20:41) *
Грозит высыханием и возможным повреждением, от измерений хуже не будет, лечить установкой термоусадок, а лучше заменой с установкой т/упадок



А тут не совсем понятно - откуда берётся там масло - дыра что ли есть?

А какие могут быть дыры, если кабель лежит просто на ферме... Его ни кто не трогает. Да даже по износу - лежит как бревноicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2013, 15:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ВВГнг 4х70 у него ниже допустимый ток

Цитата(club96 @ 15.11.2013, 16:25) *
А какие могут быть дыры

занчит просто сгнобили токи, тем более как понимаю преимущественно однофазная нагрузка, если денег нет и есть запас, можно и муфты, но все это не надолго, лучше меняйте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
club96
сообщение 15.11.2013, 15:38
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Замерил токи на данном кабеле, да к они скачуть от 60 до 120 А. Вводной автомат на 160 А, раз в месяца так 3 срабатывает...

Цитата(с2н5он @ 15.11.2013, 17:30) *
ВВГнг 4х70 у него ниже допустимый ток


занчит просто сгнобили токи, тем более как понимаю преимущественно однофазная нагрузка, если денег нет и есть запас, можно и муфты, но все это не надолго, лучше меняйте

Преимущественно да - однофазная нагрузка (еще и с перекосом в 10-20А).
А какой будет кабель интереснее в моем случае?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2013, 16:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



берите лучше 95 квадрат, кстати посмотрите по цене - можно не ВВГ, может ПВ-3 на 95 дешевше выйдет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
club96
сообщение 15.11.2013, 16:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.11.2013, 19:03
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Надеюсь, ТС не ушёл; хотел добавить (нет, не в этом смысле!).
Трёхжильный кабель (не высоковольтный ли?) работает в системе с заземлённой нейтралью. Токи нейтрали, превышающие номинал, шляются где попало: по броне, по оболочкам, по трубам с водой (кстати, сантехников спросите: трубы давно не меняли?). Короче, это плохая практика - трехжильный кабель в 0,4.
Меняйте на 4 х 120, а иначе уже и оборудование схавает. Электрокоррозия, 3,14.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.11.2013, 9:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



К слову спрошу. Какой смысл переходить с алюминия на медь? А то вместо ВВГ на ПВ с экономить, а алюминий применить на много больше экономия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения