Здравствуйте уважаемые форумчане! Нуждаюсь в совете следующей проблемы... Значит помещение - бывшие цеха (разбит на 3 пролета), почти под крышей проложены кабеля. Да к вот тут залез на ферму, где они лежат, и увидел что с одного кабеля масло сочится. Марка АБЛГУ 3х120. Пощупал на промежутке 1.5 м. и в некоторых местах он был теплый. Зашёл в щитовую, с жил тоже стекает масло. Вопрос: чем это может грозить?
Может для начала произвести замеры сопротивления изоляции? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Грозит высыханием и возможным повреждением, от измерений хуже не будет, лечить установкой термоусадок, а лучше заменой с установкой т/упадок
увидел что с одного кабеля масло сочится. А тут не совсем понятно - откуда берётся там масло - дыра что ли есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
АБЛГУ не знаю, ААБЛУ видел.
Раз масло течёт, значит, броню проело. Вполне может оказаться, что по алюминиевой оболочке кабеля бегают сторонние токи (0,4 кВ). Неплохо замерить его клещами. Но в любом случае готовьтесь к большому БАХ! и замене кабеля. Лучше, конечно, заранее заменить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 ![]() |
АБЛГУ не знаю, ААБЛУ видел. Раз масло течёт, значит, броню проело. Вполне может оказаться, что по алюминиевой оболочке кабеля бегают сторонние токи (0,4 кВ). Неплохо замерить его клещами. Но в любом случае готовьтесь к большому БАХ! и замене кабеля. Лучше, конечно, заранее заменить. Мне так и показалось что броню проело.... НО КАК?! Я думаю на броньке однозначно могут бегать ток,т.к. он используется в качестве нуля. Может в тех местах где сочится масло муфты поставить? Как думаете?! А так с данного кабелюги питаются: бары, освещение дежурное, подсветка различная, мониторы + сис.блоки, кухня, световое оборудование сцены. Если заменять кабель, нуждаюсь в совете по марке и сечению... Думаю пока на ВВГнг 4х70... Грозит высыханием и возможным повреждением, от измерений хуже не будет, лечить установкой термоусадок, а лучше заменой с установкой т/упадок А тут не совсем понятно - откуда берётся там масло - дыра что ли есть? А какие могут быть дыры, если кабель лежит просто на ферме... Его ни кто не трогает. Да даже по износу - лежит как бревно ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ВВГнг 4х70 у него ниже допустимый ток
А какие могут быть дыры занчит просто сгнобили токи, тем более как понимаю преимущественно однофазная нагрузка, если денег нет и есть запас, можно и муфты, но все это не надолго, лучше меняйте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 ![]() |
Замерил токи на данном кабеле, да к они скачуть от 60 до 120 А. Вводной автомат на 160 А, раз в месяца так 3 срабатывает...
ВВГнг 4х70 у него ниже допустимый ток занчит просто сгнобили токи, тем более как понимаю преимущественно однофазная нагрузка, если денег нет и есть запас, можно и муфты, но все это не надолго, лучше меняйте Преимущественно да - однофазная нагрузка (еще и с перекосом в 10-20А). А какой будет кабель интереснее в моем случае?! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
берите лучше 95 квадрат, кстати посмотрите по цене - можно не ВВГ, может ПВ-3 на 95 дешевше выйдет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Надеюсь, ТС не ушёл; хотел добавить (нет, не в этом смысле!).
Трёхжильный кабель (не высоковольтный ли?) работает в системе с заземлённой нейтралью. Токи нейтрали, превышающие номинал, шляются где попало: по броне, по оболочкам, по трубам с водой (кстати, сантехников спросите: трубы давно не меняли?). Короче, это плохая практика - трехжильный кабель в 0,4. Меняйте на 4 х 120, а иначе уже и оборудование схавает. Электрокоррозия, 3,14. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
К слову спрошу. Какой смысл переходить с алюминия на медь? А то вместо ВВГ на ПВ с экономить, а алюминий применить на много больше экономия.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |