Нужно ли реле контроля напряжения? , установка реле контроля напряения в магазине

Чайник:)
сообщение 13.11.2013, 22:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.11.2013
Пользователь №: 36538



Всем здравствуйте! Сразу скажу, что в электрике я соображаю мало, поэтому извинясь, если где-то скажу глупость. Я открываю небольшой магазин (переоборудованная квартира на 1м этаже), сейчас на этапе ремонта, занимаемся электрикой. Так вот, мастер помимо УЗО настоятельно советует поставить реле контроля верхнего и нижнего напряжения. Мотивирует тем, что однажды могу обнаружить вместо 220 вольт в розетке все 380. Дал статью почитать, вот этот материал http://blog.tehpod.com.ua/index.php/entry/...-v-vmesto-220-v . Я посмотрел по интернету, в принципе об это этом часто пишут, но можно ли верить? Подскажите, бред - не бред? Дело даже не в затратах, это реле не так дорого стоит, но не хочется, чтобы что-то "впаривали" на ровном месте.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.11.2013, 23:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ставьте, хуже не будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 14.11.2013, 5:34
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Чайник:) @ 13.11.2013, 23:52) *
Всем здравствуйте! Сразу скажу, что в электрике я соображаю мало, поэтому извинясь, если где-то скажу глупость. Я открываю небольшой магазин (переоборудованная квартира на 1м этаже), сейчас на этапе ремонта, занимаемся электрикой. Так вот, мастер помимо УЗО настоятельно советует поставить реле контроля верхнего и нижнего напряжения. Мотивирует тем, что однажды могу обнаружить вместо 220 вольт в розетке все 380. Дал статью почитать, вот этот материал http://blog.tehpod.com.ua/index.php/entry/...-v-vmesto-220-v . Я посмотрел по интернету, в принципе об это этом часто пишут, но можно ли верить? Подскажите, бред - не бред? Дело даже не в затратах, это реле не так дорого стоит, но не хочется, чтобы что-то "впаривали" на ровном месте.
Заранее спасибо.

http://meandr.ru/uzm51m
У меня УЗМ-51М стоит дома и в гараже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.11.2013, 5:47
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Чайник:) @ 13.11.2013, 21:52) *
однажды могу обнаружить вместо 220 вольт в розетке все 380

При наличии воздушной линии 0,4 кВ такое реле является чуть ли не обязательным.
В старом жилфонде - весьма желательным.
Если у Вас собственный кабельный ввод от трансформатора - может и не пригодиться.
Если у Вас бывшая квартира с алюминиевой проводкой и розетками без земли - ставьте защитное реле... и не только.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.11.2013, 7:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



при возникновении аварийной ситуации(обрыве нуля) затраты на реле покроются сразу многократно уцелевшей техникой.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 14.11.2013, 10:14
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
не хочется, чтобы что-то "впаривали" на ровном месте

Мастер Вам не впаривает, а грамотно советует защитить эл.оборудование которое будет в магазине!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 14.11.2013, 13:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



А уж если аварийный генератор будете использовать, так без этого реле вообще нельзя. Никто не может предсказать срок службы конденсатора в портативном генераторе.....и, как только он начнет подсыхать (может даже через пару месяцев после приобретения)......так у вас в сети сразу появится 270-280 В. Догадайтесь, как вы об этом узнаете? Верно. Как только начнут радостно взрываться лампочки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.11.2013, 14:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Чайник:) @ 14.11.2013, 1:52) *
Мотивирует тем, что однажды могу обнаружить вместо 220 вольт в розетке все 380. Подскажите, бред - не бред?
Не бред.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 ЗАЩИТА ОТ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
442.3 Критическое напряжение промышленной частоты в случае обрыва нейтрального проводника в системах ТN и ТТ
Следует учитывать, что в случае обрыва нейтрального проводника в многофазной системе основная, двойная и усиленная изоляции, а также компоненты, рассчитанные на напряжение между линейным и нейтральным проводниками, могут временно подвергаться воздействию линейного напряжения.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 14.11.2013, 14:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(ink_elec @ 14.11.2013, 15:37) *
могут временно подвергаться воздействию линейного напряжения.
Ну, раз даже ГОСТ пишет, что "может" подвергаться воздействию, значит он не возражает. Типа, "Ну бывает, а что делать?!";)))))))))) И пишут же......."следует учитывать"..... Значит, продолжать работу, с учетом случившейся фигниicon_wink.gif)))))))

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 14.11.2013, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.11.2013, 17:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(ORGANIZM® @ 14.11.2013, 18:43) *
И пишут же......."следует учитывать"..... Значит, продолжать работу, с учетом случившейся фигниicon_wink.gif)))))))
Требование по защите людей, домашних животных и имущества прописано в Гост Р 50571.1
131.6 Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных воздействий...


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чайник:)
сообщение 14.11.2013, 18:20
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.11.2013
Пользователь №: 36538



Все понял, буду ставить, что советует мастер. Тем более, что это все-таки бывшая квартира со всеми вытекающими.
Спасибо всем отписавшимся! Не то, чтоб я так уж в мастере сомневался, но когда совершенно не разбираешься в вопросе - хочется еще кого-нибудь услышать, сами понимаете.