|   Подскажите по Выключателю с диодной подсветкой , Выключатель с диодной подсветкой | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Подскажите по Выключателю с диодной подсветкой , Выключатель с диодной подсветкой | 
| Гость_Гость_* |  12.11.2013, 17:38 
				 Сообщение
					#21
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Та тут итак посчитать можно "У выключателя со светодиодной подсветкой сопротивление имеет номинал около 100 (кОм) и мощностью около 1 (Вт)." I=U/R ---- 220/100000=0.0022=2.2мкА до 30мкА как видно далеко. Правильно ли я посчитал или чтото напутал? | 
|   | |
|  | 
|  12.11.2013, 17:54 
				 Сообщение
					#22
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Цитата Может от магнитного поля проводов на трубке заряд формируется или что еще может быть? Забудьте про поля, относитесь проще... и назовите это наводкой. Если это она, то безопасно. Если это явление связано с ухудшением изоляции, то это опасно, но тестером его не определишь... к сожалению... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  12.11.2013, 18:46 
				 Сообщение
					#23
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Выход я так понял одни - менять проводку в трубке на новую? Там кстати стоит провод медный многожильный (много тонких медный проволочек). От настольной лампы типа.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  12.11.2013, 20:40 
				 Сообщение
					#24
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | ...провод медный многожильный (много тонких медный проволочек). Это - многопроволочный ( или гибкий )., но если там два или более гибких проводков и каждый в изоляции, то ещё и многожильный, который состоит из нескольких таких или жёстких ( моножила ) проводов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_* |  13.11.2013, 16:14 
				 Сообщение
					#25
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Да многопроволочный. Как на счет моих расчетов? верны ли они? Цитата "У выключателя со светодиодной подсветкой сопротивление имеет номинал около 100 (кОм) и мощностью около 1 (Вт)." I=U/R ---- 220/100000=0.0022=2.2мкА до 30мкА(опасныхй для жизни) как видно далеко. | 
|   | |
|  13.11.2013, 16:17 
				 Сообщение
					#26
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				Да, совершенно верно, не опасно для жизни.....выключателя.
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  13.11.2013, 19:28 
				 Сообщение
					#27
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Как на счет моих расчетов? верны ли они? Расчет верен, но долбанёт всё равно. Надеяться на сопротивление в цепи для обеспечения безопасности, по крайней мере, глупо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  | 
|  13.11.2013, 21:56 
				 Сообщение
					#28
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 926 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364  | |
|   | |
|  14.11.2013, 0:08 
				 Сообщение
					#29
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				Иными словами, рекомендуете измерение тока в розетке всё же проводить?...    -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 10:07 | 
|  | 
|   |