Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
051083
сообщение 13.11.2013, 8:42
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Не работает домофон!
Есть 3-х этажный многоквартирный дом. Домофон и освещение лестничных клеток в одной линии!
По программе ..... сменили люмин.светильники на светодиодные (12В,постоянка). В ВРУ установили трансформатор для светодиодных светильников на 350Вт. Для домофона питание взяли с стояка.
А теперь в чем проблема: при включении автомата для светодиодного коридорного освещения, домофон не работает (не идут звонки). А при выключении автомата питания домофона (светодиодное освещение включено) горит кнопка слабым светом (та кнопка на которую нажимают когда выходят из дома).
Подумали что где то перебили провод когда устанавливали новые светодиодные светильники. Снимали их, прозванивали в коробках и что вышло: если отключить линию коробка№1 - светильник и коробка№1-коробка№2 все работает! В итоге из 11светильников 3шт пока не горят.
Самое интересное: с такой проблемой сразу 3 дома, застройщик одна и таже организация.
Из-за чего может такое быть? Линия коробка№1-коробка №2 как раз проходит совместно с домофонным кабелем. Имеет место "наведенное напряжение"?

Сообщение отредактировал 51083 - 13.11.2013, 8:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 11:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(51083 @ 13.11.2013, 12:42) *
Не работает домофон!
Есть 3-х этажный многоквартирный дом. Домофон и освещение лестничных клеток в одной линии!
В ВРУ установили трансформатор для светодиодных светильников на 350Вт.

Зачем?Все знают,что трансформатор для светодиодных светильников на 350Вт лутше сразу устанавливать на ТП

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2013, 11:49


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 13.11.2013, 12:12
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2013, 11:43) *
Зачем?Все знают,что трансформатор для светодиодных светильников на 350Вт лутше сразу устанавливать на ТП

И 10 пролетов тащить по ВЛ???
Зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 12:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Районная ТП 10/0.4 какие ВЛ? icon_eek.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 13.11.2013, 12:42
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



От опоры в дом заведен провод СИП 4*25. Магистральная линия 50 или 70мм2 СИПом. Итого 10 пролетов до ТП!!!!!
Мы уже за 2 года выполнили около 90 домов! И проблем с установкой трансформаторов для светодиодных светильников в ВРУ или этажных щитов не имели!
Как от ТП провести ума не приложу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.11.2013, 12:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Это шутка была, серьезный Вы наш.
Проложите кабели отдельно и причина думаю уйдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 13.11.2013, 12:48
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Ну и шутки у Вас)))
И все-таки: наведенное напряжение от 12В вследствии пробитого домофонного кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 13:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Вы путаете причину со следствием ИМХО.
Разберайтесь с домофоном,не пойму причем здесь светодиодные светильники.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2013, 13:11


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.11.2013, 13:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Повредили сразу в 3 домах? Врят ли. Думаю помехи от импульсного блока питания светодиодов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 13:23
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Маловероятно.
Свеодиодные светильники требуют постоянный ток.
Электронные трансформаторы выдают переменный ток повышеной частоты (30-80 Кгц).
Что бы его выпремить нужны спецальные диоды (кд212а напримимер)
Поэтому обычно используют трансфоматоры не электронные.Обычные трансформаторы на 50Гц.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2013, 13:29


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.11.2013, 13:48
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А при выключении освещения что с домофоном?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 13.11.2013, 13:49
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Сейчас звонил домофонщик....
Идет вызов с домофона только с 1 по 4 квартиры. Т.е. 1 этаж. А 2-й и 3-й этажи не вызываются! Не можем разобраться почему же так.

"Думаю помехи от импульсного блока питания светодиодов"
Тоже об этом думали. Трансформатор "Feron LB009 350W".
В одном их 3-х домов домофон работает. Но когда прикладываешь трубку в квартире к уху слышны шумы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 14:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Без разницы у вас какие трансформаторы электронные или какие другие.Домофон должен работать ИМХО.Если в договоре не написано другое.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2013, 14:02


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 20:35
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены