Непонятка с фазами в гараже.

Макесус
сообщение 12.11.2013, 22:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36409



Подключил я себе в гараже трёхфазное искричество. Счётчик, Меркурий 231, стоит в ящике на улицу - требование управления. Кабель 4х6. Длинна магистрали от столба до счетчика 40 метров. далее в гараже, в ящике, стоит вводной С32. потом раскидано по автоматам с16. Всё вроде как обычно... но!
А - 230в, В- 200В, С - 190. Но это на момент первого замера. Потом в течении часа эти параметры сильно менялись. А доходило до 250, а С до 174.
Трёхфазный компресс ор работает нормально, просадки в момент работы не обнаружил. Двухфазное отопление тоже нормально висело на А и В.
Свет (дневные лампы 4 по 36) стоят на фазе А, а на фазе В розетки. Так вот подключил я к розеткам перфоратор и лампы погасли в момент включения оного. На А падает напряжение до 160-170. При том что перф работает от В. Переставил свет на С, и в момент работы перфа на В, свет (С) горит ярче. В этот момент, С доходит до 320в!!! Как так то?!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.11.2013, 22:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23088
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Где то плохой контакт ноля и не только ноля, первый замер производили без нагрузки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макесус
сообщение 12.11.2013, 22:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36409



Цитата(с2н5он @ 12.11.2013, 22:37) *
Где то плохой контакт ноля и не только ноля, первый замер производили без нагрузки?


первый замер конечно без нагрузки.
Но если плохой ноль, то каким образом выростает или падает напряжение на соседних фазах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.11.2013, 0:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Макесус @ 12.11.2013, 23:42) *
Но если плохой ноль, то каким образом выростает или падает напряжение на соседних фазах?

Такова "природа" трёхфазных линий питания...
(см. "перекос фаз", "смещение нуля")


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макесус
сообщение 13.11.2013, 12:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36409



Цитата(savelij® @ 13.11.2013, 0:42) *
Такова "природа" трёхфазных линий питания...
(см. "перекос фаз", "смещение нуля")


Я такое на своей практике впервые встречаю. Два гаража до этого снабдил тремя фазами, но такого не было. Значит это не у меня проблема? Как с этим бороться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.11.2013, 12:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Высокое сопротивление нулевого провода, может быть обусловлено большой длинной, не достаточным сечением, или плохим контактом в цепи. Проверяйте в сторону источника питания от своего щита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения