![]() Непонятка с фазами в гараже. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Непонятка с фазами в гараже. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 36409 ![]() |
Подключил я себе в гараже трёхфазное искричество. Счётчик, Меркурий 231, стоит в ящике на улицу - требование управления. Кабель 4х6. Длинна магистрали от столба до счетчика 40 метров. далее в гараже, в ящике, стоит вводной С32. потом раскидано по автоматам с16. Всё вроде как обычно... но!
А - 230в, В- 200В, С - 190. Но это на момент первого замера. Потом в течении часа эти параметры сильно менялись. А доходило до 250, а С до 174. Трёхфазный компресс ор работает нормально, просадки в момент работы не обнаружил. Двухфазное отопление тоже нормально висело на А и В. Свет (дневные лампы 4 по 36) стоят на фазе А, а на фазе В розетки. Так вот подключил я к розеткам перфоратор и лампы погасли в момент включения оного. На А падает напряжение до 160-170. При том что перф работает от В. Переставил свет на С, и в момент работы перфа на В, свет (С) горит ярче. В этот момент, С доходит до 320в!!! Как так то?!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23088 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Где то плохой контакт ноля и не только ноля, первый замер производили без нагрузки?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 36409 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Но если плохой ноль, то каким образом выростает или падает напряжение на соседних фазах? Такова "природа" трёхфазных линий питания... (см. "перекос фаз", "смещение нуля") -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 36409 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Высокое сопротивление нулевого провода, может быть обусловлено большой длинной, не достаточным сечением, или плохим контактом в цепи. Проверяйте в сторону источника питания от своего щита.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |