Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуация: городская сеть имеет питание с ПС110кВ и ТЭЦ, естественнно сети 110кВ закольцованы, что может произойти при паралели в сетях 6кВ , если ТЭЦ отделилась от системы??7
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тоже самое что и при работе с системой.
Если условиям параллельной работы трансформаторов удовлетворяют - будут работать. А вот если один транс работал от системы, а другой от ТЭЦ и включили в паралель - тогда будет бросок уравнивающего тока, перетоки мощности со значениями завищащими от конкретной точки. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Работник,
Ситуация такая: ТП-6/0,4кВ сборные шины по ВН и НН имеют разрывы на секционниках, одна секция питается с ТЭЦ другая с ПС 110/6кВ, при параллели по низкой стороне происходит отключение 2х МВ на РП питающих обе секции. Позже выясняется, что на ТЭЦ появилась"земля" и ТЭЦ отделилась от системы из-за отключения трансформатора связи... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Почему сразу вот так нормально не написали? Пришлось додумывать за Вас. Т.е. было как я предположил.
МВ сразу отключились? По поводу земли не скажу. Вероятно она появилась ранее и в процесе поиска поврежденного участка, ТЭЦ отключили от системы. Наверно Вы это и имеете в ввиду. МВ отключились из-за броска тока по указанным выше причинам. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Работник,
Да МВ сразу отключились - на ТП ПК на тр-ры перекрыло, а ТП только после реконструкции... надо как-то грамотно письно на Тэц составить, по поводу своевременной информации.... есть идеи? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Ну это Вы махнули. Чтобы ТЭЦ каждого абонента оповещали о своих переключениях. Если по тех условиям или еще где, предусмотренна параллельная работа - еще можно требовать что-то с ТЭЦ. Иначе, сами звоните диспетчеру перед переключениями. Была недавно подобная тема на форуме - можно в паралель включить или нет. Тогда говорили о том, чтобы как раз узнать в сетях (ТЭЦ) можно ли, и уведомить о своем решении. Чтобы они тоже имелли ввиду.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Работник,
Если я при каждом переключении буду звонить диспетчеру ТЭЦ у него времени небудет свою работу выполнять))) Речь идет о предупреждении при отделении от системы, с ТЭЦ на город идет 12 фидеров и большинство это центр города, социально-значимые потребители, ТНС и прочее Находясь ТЭЦ в системе нормально переключаемся как в сети 6 так и 0,4кВ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тогда да, исходя из Ваших "местных условий", могут согласиться. А в письме расписывать подробно нет смысла. Напишите и сами.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей ДД_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Работник, Если я при каждом переключении буду звонить диспетчеру ТЭЦ у него времени небудет свою работу выполнять))) Речь идет о предупреждении при отделении от системы, с ТЭЦ на город идет 12 фидеров и большинство это центр города, социально-значимые потребители, ТНС и прочее Находясь ТЭЦ в системе нормально переключаемся как в сети 6 так и 0,4кВ Включение на параллельную работу всегда надо согласовывать с вышестоящим диспетчером, в чьем управлении или ведении питающие линии, если нет системной автоматики(а откуда она там). В противном случае, то что вы написали и повреждения могут стать для вас нормой, причем виновны скорее всего будете вы. Переключайтесь с погашением, если не хотите ДИС беспокоить. ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей ДД_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Вряд ли вас всегда будут вовремя предупреждать.
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей ДД_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Ситуация: городская сеть имеет питание с ПС110кВ и ТЭЦ, естественнно сети 110кВ закольцованы, что может произойти при паралели в сетях 6кВ , если ТЭЦ отделилась от системы??7 Короткое, вы не сможете запараллелить сеть и ТЭЦ, по 6 кВ на своей ТП. Что и произошло, читая выше. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |