Здравствуйте читатели форма.
Предыстория: Завод, конструкция корпуса состоит в основном из металл. колонн установленных на расстоянии 12м. И у меня возникает проблема крепление лотка на расстоянии 12м. В лотке будут находиться максимально 5-6 кабелей освещения не более 4мм2. Согласно требованию (и чтоб не испортить кровлю) заказчика, я не могу выполнить крепление на мет.шпильках к кровле. Крепление на троссах меня тоже не удовлетворяют и вряд ли заказчику понравиться, ломаю голову над этим вопросом уже 2,5 часа. Может быть вы поделитесь опытом крепления лотков на расстоянии на 12м.? Я так была бы вам благодарна... Спасибо. |
|
|
|
|
11.11.2013, 21:39
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
К колоннам варите уголок или полосу и к ним крепите лоток. Либо линию пускайте по стенам по длине здания, а от нее по ширине на тросах, группы светильников переразбейте, чтоб на тросах минимум кабелей было.
а вообще мы делали освещение склада, длина 72 м, натягивали трос и цепляли к нему кабель, но у нас максимум 2 кабеля 3х4 было. неплохо бы увидеть планировку здания вместе со светильниками, кстати они у вас как закреплены? |
|
|
11.11.2013, 22:06
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Не понятно чем Вас не устраивает тросовая подвеска, как вариант, но тоже тросами, крепите лоток в центре или снизу миниколонны
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Лиля_*_* |
11.11.2013, 22:59
Сообщение
#4
|
|
Гости |
К колоннам варите уголок или полосу и к ним крепите лоток. Либо линию пускайте по стенам по длине здания, а от нее по ширине на тросах, группы светильников переразбейте, чтоб на тросах минимум кабелей было. а вообще мы делали освещение склада, длина 72 м, натягивали трос и цепляли к нему кабель, но у нас максимум 2 кабеля 3х4 было. неплохо бы увидеть планировку здания вместе со светильниками, кстати они у вас как закреплены? Крепление светильников на разработке, заказчик хочет минимум крепежей, легкость монтажа, там чуть ли крепление на монтажных мет. лентах. А крепление на уголках мне нравиться, спасибо я рассматрю |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Лиля_*_* |
11.11.2013, 23:02
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_Лиля_*_* |
11.11.2013, 23:34
Сообщение
#6
|
|
Гости |
применю в основном корпусе и 1 месте зетовый профиль и закреплю консоль (кронштейн) и проложу лоток, спасибо. А др. складе колонны боком установлены ((( https://vk.com/photo41600043_313845078
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.11.2013, 22:03
Сообщение
#7
|
|
Гости |
... И у меня возникает проблема крепление лотка на расстоянии 12м. В лотке будут находиться максимально 5-6 кабелей освещения не более 4мм2. ... Может быть вы поделитесь опытом крепления лотков на расстоянии на 12м.?... А какой конструкции Ваши лотки? Видел похожий вариант - в длинном пролёте лотки для жёсткости были расположены не горизонтально, а "на ребро"! |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|