Олега
сообщение 7.11.2013, 14:59
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ORGANIZM® @ 7.11.2013, 13:45) *
Какая это "подпорка"? Хрень это, а не подпорка. Что значит, "я считаю г3" ? Вы что, испытания проводитли? А я вам давал ссылку как раз тех товарищей, кто испытания проводил и имеет на это разрешение. И они утверждают, что заявленные вами г3 для дерева - полное "г". Поскольку дерево, за исключением красного, черного и только что описанного собаками, относится к классу г4. Ну, впрочем для Питера, где 2 солнечных дня в году и те на Пасху.......возможно г3 и оправданно. У вас же там влажность такая, что вечномокрое гнилье, а не дерево....А для моего региона, где под 300 дней в году солнце и температура на солнце под 60 градусов все лето..... металлорукавом класть проводку категорически нельзя. Она сама воспламенится, ваша м\г, просто полежав на солнце.

Эта подпорка - цитата из норматива, а не с сайта ХЗ-какого ООО.
Запросите коллектив создателей и утвердителей, какие такие испытания проведены, а я не сертифицировался. Там еще и кабель НГ по намету штукатурки годится. Разберите их по-взрослому icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 15:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 7.11.2013, 15:07
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Ну, вы надейтесь на подпорки, а я не планирую отвечать за жизни людей, исходя только из того, что м\р класть удобнее и приняв древесину за г3 на том простом основании, что "А почему нет?". Прокуратуре потом объясните, где вы нашли г3 и почему именно этот класс вам показался более убедительным. Засим откланиваюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2013, 15:08
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ORGANIZM® @ 7.11.2013, 13:45) *
.. хоть сама минвата и по пожарным нормам прокатывает......но она исполняет роль пылесосного фильтра..

Ну да, в ваших жилищах, где 300 дней в году 60 гр., все так сильно рассыхается...потому без разницы чем забивать пустоты - минватой НГ или "стружкой смолистой".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 7.11.2013, 15:08
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Олега @ 7.11.2013, 15:59) *
Разберите их по-взрослому icon_biggrin.gif
Не переношу трамвайного хамства. Давай я тебя сейчас здесь разберу и хрен с ним, с баном?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2013, 15:14
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ORGANIZM® @ 7.11.2013, 15:07) *
Прокуратуре потом объясните

Объясни про Прокуратуру и РТН с2н5он icon_smile.gif
По поводу хамства. В моем "разберите их по-взрослому" этого явления ни грамма. А теперь прокрути собственные загогулины.
Кстати, сколько там той пыли через фильтр из минваты доберётся до м/рукава ? с гулькин хрен от силы.

Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 15:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 7.11.2013, 15:31
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Олега @ 7.11.2013, 16:14) *
Кстати, сколько там той пыли через фильтр из минваты доберётся до м/рукава ? с гулькин хрен от силы.

Пыли при разборке перегородок, оказывается полно. В моей практике бывали пожары на воинских казармах....там сплошная минвата...и то горело на "ура". Причем загоралось от искры от электросварки, при врезке крана водоснабжения в метре от стены. Работу сделали, уехали...... а солдат остался траншею под трубу копать. Через час увидел дымок.....позвонил....мы приехали через 20 минут, дым уже как от паровоза валит. А стены там хитрые, один щит доски вертикальные, за ним - горизонтальные. Так пока до места возгорания добрались, пол-казармы разобрали. Тушим, а оно ни в какую.....то там то тут через пять минут опять дымок. Ну и вообще, я много видел разобранных сборно-щитовых домов..пыли много. Не знаю уж, чего ей туда набиваться и какими путями.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 7.11.2013, 15:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2013, 16:00
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ORGANIZM® @ 7.11.2013, 16:31) *
Пыли при разборке перегородок, оказывается полно. В моей практике бывали пожары на воинских казармах....там сплошная минвата...и то горело на "ура".

Минвата бывает разной горючести. По моим наблюдениям пожаров в питерском старье - там где минваты не скупились, там дерево бывает вообще не тронуто, как под штукатуркой.
Но разговор не о внешнем воздействии на проводку, а наоборот. Искра - воздействие кратковременное, а горючесть определяется после несколько продолжительного воздействия (ГОСТ 30244)
Минвата фильтрует пыль и в области контакта ее с м/рукавом пыли практически нет.

Цитата(ORGANIZM® @ 7.11.2013, 16:31) *
Причем загоралось от искры от электросварки..

Это другая весовая категория. Да и не из м/рукава по ЗЮ-траектории.

Цитата(ORGANIZM® @ 7.11.2013, 16:31) *
Не знаю уж, чего ей туда набиваться и какими путями.

Сквознячком. Однако под ватой наверняка чисто.

Цитата(Олега @ 7.11.2013, 16:56) *
Искра - воздействие кратковременное, а горючесть определяется после несколько продолжительного воздействия (ГОСТ 30244)

Почему ориентир на горючесть, а не на воспламеняемость ?

Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 15:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.11.2013, 20:34
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Подкину дровишек ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Приложение F (ПВХ в деревяшке) на основе п.527.

Но с другой стороны проект (СП - хх ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.Требования пожарной безопасности.) Опять же по Смелкову.
Прикрепленный файл  SP_elektroprovod.zip ( 64.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324




Сообщение отредактировал ink_elec - 7.11.2013, 20:42


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2013, 21:05
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я гордо распрямился - вот оно слово "воспламеняемость". И ведь не научный работник, зато чутье не подводит

И тут же согнулся... пошел читать прожект (пока еще только прожект)

Cпасибо inc elec !
По м/р нашел быстро:
4.12. В деревянных жилых домах, высотой не более 2-х этажей, разрешается прокладка электропроводки внутри ограждающих деревянных конст-рукций (стены, перегородки) жилых помещений.
Электропроводка должна выполняться одним из следующих способов:
а) кабели с медными жилами в исполнении нг (В)-LS нг; (С)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в металлорукавах диаметром 16-20 мм;..

Может конечно чего не дочитал.. не все сразу.

Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 21:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.11.2013, 21:10
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Будем ждать выхода СП.
Олега, Пожалуйста.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2013, 21:14
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 7.11.2013, 21:34) *
ПВХ в деревяшке
Но с другой стороны проект

А что проект ? Там вроде б тоже не забыли про ПВХ: "в) кабели с медными жилами в исполнении нг(А)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в нераспространяющих горение пластмассовых трубах, имеющих сер-тификат пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.11.2013, 21:20
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 7.11.2013, 22:05) *
По м/р нашел быстро:
...
Электропроводка должна выполняться одним из следующих способов:
а) кабели с медными жилами в исполнении нг (В)-LS нг; (С)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в металлорукавах диаметром 16-20 мм;..

А мне лично в этом проекте больше нравится п. 4.12. В... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2013, 21:28
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Как у с2н5он все по фень-шую
Цитата(с2н5он @ 7.11.2013, 12:38) *
.. проводка проложена в обычной гофре..

Может больше понравился второй абзац из в) ?

Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 21:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.11.2013, 21:33
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.11.2013, 1:14) *
А что проект ? Там вроде б тоже не забыли про ПВХ

Во первых - это проект с кривыми формулировками, утвержденный поглядим.

Во вторых
4.12. В деревянных жилых домах, высотой не более 2-х этажей, разрешается прокладка электропроводки внутри ограждающих деревянных конструкций (стены, перегородки) жилых помещений.
Пол и потолок их чем то не устраивает.

В третьих
4.11. Электропроводки за непроходимыми подвесными потолками выполняются следующим способом:
- за подвесными потолками из горючих материалов - в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, в закрытых коробах;
Вспомнили зачем то СП 31-110-2003.



Цитата(savelij® @ 8.11.2013, 1:20) *
А мне лично в этом проекте больше нравится п. 4.12. В... icon_wink.gif
Согласно Гост Р 50571.5-52.2011 Электропроводка должна быть защищена от механических и прочих воздействий. Приложение F и об этом. Разная гофра имеет разную степень механической прочности как и трубы, соответственно и место ее прокладки.
В СП об этом вообще ни слова.

Сообщение отредактировал ink_elec - 7.11.2013, 21:35


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2013, 22:09
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 7.11.2013, 22:33) *
Во первых - это проект с кривыми ...
Во вторых.....Пол и потолок их чем то не устраивает.
В третьих ...4.11. ... обладающих локализационной способностью, в закрытых коробах;
Вспомнили зачем то СП 31-110-2003.

1. Есть такое дело..
2. Да. странно.
3. Определение не вредит, однако сама лок.способность распространится на все Г ? icon_sad.gif дела..

Ждем, "Предполагаемые сроки утверждения свода правил – 2013 г."


Цитата(ink_elec @ 7.11.2013, 22:33) *
Пол и потолок их чем то не устраивает.

Увидел такой кусманчик:
СП 31-110-2003
Данный свод правил (СП) не вошел в указанные выше перечни, но пользоваться им, по всей вероятности, пока можно (кроме раздела, касающегося прокладки электропроводок за подвесными потолками), исходя из требований пункта 1 статьи 151 Технического регламента.
- See more at: http://www.secuteck.ru/articles2/kompleks_...h.w6CoKsIA.dpuf
Статья 151. Заключительные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.
Чему там СП противоречит ?

Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 22:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.11.2013, 7:40
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.11.2013, 1:09) *
3. Определение не вредит, однако сама лок.способность распространится на все Г ? icon_sad.gif дела..
Да запросто, ведь не уточнили на какие Г. При том локализационная способность - это способность стенки стальной трубы выдержать КЗ именно на саму стенку, но для ПВХ это вообще не актуально.

Цитата(Олега @ 8.11.2013, 1:09) *
Чему там СП противоречит ?
По всей видимости СП говорил что и как обеспечить, ТР только что обеспечить, а как это делать пожарники сами расскажут в новом СП. icon_smile.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.11.2013, 8:54
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.11.2013, 7:40) *
СП говорил что и как обеспечить, ТР только что обеспечить,
а как это делать пожарники сами расскажут в новом СП. icon_smile.gif

Вот и интересно, что именно СП31 не так обеспечивает из того что ТР велит обеспечить.
Есть впечатление, что пожарники и сами не вполне уверены в действиях
В эпоху перемен разнесли м/р в пух и прах ( вплоть до убирания в проектах оставшихся не переизданными глав ПУЭ). Теперь под влиянием IECов решают допустить (сперва книжка, потом проект СП)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.11.2013, 9:32
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.11.2013, 11:54) *
Вот и интересно, что именно СП31 не так обеспечивает из того что ТР велит обеспечить.
Возможно СП 31 ссылается не туда, в ПУЭ не все учтено теперь, то есть и оно не соответствует ТР.
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

Хотя, СП 31 пожарникам кроме раздела, касающегося прокладки электропроводок за подвесными потолками вероятно самим ни чего не понятно, вот и пытаются свое СП состряпать. Тем более в СП 31 не предусмотрена глава о пожарной безопасности.

Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2013, 9:34


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 8.11.2013, 14:12
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Судя по всему, можно подводить промежуточные итоги? Итак, по мнению с2н5он можно "хоть голым проводом" класть в полостях перегородок. По мнению Олега - во всяком случае в м\р точно можно, если на дерево есть сертификат с классом горючести г3.... если такого сертификата нет, то в случае пожара придется покупать экспертизу, чтоб факел расплаты из-под своей задницы убрать.....поскольку всем известно, что экспертиза только за очень дополнительные деньги вгонит в нужный класс деревяшки, которые можно классифицировать и как г2 и как г3 и как г4. Подводя черту, можно считать, что если нет сертификата пожарного на деревяшки ....а домик деревянный не относится к ИЖС.......то использовать можно только металлическую трубу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.11.2013, 14:37
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(ORGANIZM® @ 8.11.2013, 17:12) *
Подводя черту, можно считать, что если нет сертификата пожарного на деревяшки ....а домик деревянный не относится к ИЖС.......то использовать можно только металлическую трубу?
СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9761/index.htm#i1432516
13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13.9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.

Это собственно всё что есть по электропроводке, если СП распространяется. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2013, 14:39


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения