#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Какая это "подпорка"? Хрень это, а не подпорка. Что значит, "я считаю г3" ? Вы что, испытания проводитли? А я вам давал ссылку как раз тех товарищей, кто испытания проводил и имеет на это разрешение. И они утверждают, что заявленные вами г3 для дерева - полное "г". Поскольку дерево, за исключением красного, черного и только что описанного собаками, относится к классу г4. Ну, впрочем для Питера, где 2 солнечных дня в году и те на Пасху.......возможно г3 и оправданно. У вас же там влажность такая, что вечномокрое гнилье, а не дерево....А для моего региона, где под 300 дней в году солнце и температура на солнце под 60 градусов все лето..... металлорукавом класть проводку категорически нельзя. Она сама воспламенится, ваша м\г, просто полежав на солнце. Эта подпорка - цитата из норматива, а не с сайта ХЗ-какого ООО. Запросите коллектив создателей и утвердителей, какие такие испытания проведены, а я не сертифицировался. Там еще и кабель НГ по намету штукатурки годится. Разберите их по-взрослому ![]() Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 15:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Ну, вы надейтесь на подпорки, а я не планирую отвечать за жизни людей, исходя только из того, что м\р класть удобнее и приняв древесину за г3 на том простом основании, что "А почему нет?". Прокуратуре потом объясните, где вы нашли г3 и почему именно этот класс вам показался более убедительным. Засим откланиваюсь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прокуратуре потом объясните Объясни про Прокуратуру и РТН с2н5он ![]() По поводу хамства. В моем "разберите их по-взрослому" этого явления ни грамма. А теперь прокрути собственные загогулины. Кстати, сколько там той пыли через фильтр из минваты доберётся до м/рукава ? с гулькин хрен от силы. Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 15:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Кстати, сколько там той пыли через фильтр из минваты доберётся до м/рукава ? с гулькин хрен от силы. Пыли при разборке перегородок, оказывается полно. В моей практике бывали пожары на воинских казармах....там сплошная минвата...и то горело на "ура". Причем загоралось от искры от электросварки, при врезке крана водоснабжения в метре от стены. Работу сделали, уехали...... а солдат остался траншею под трубу копать. Через час увидел дымок.....позвонил....мы приехали через 20 минут, дым уже как от паровоза валит. А стены там хитрые, один щит доски вертикальные, за ним - горизонтальные. Так пока до места возгорания добрались, пол-казармы разобрали. Тушим, а оно ни в какую.....то там то тут через пять минут опять дымок. Ну и вообще, я много видел разобранных сборно-щитовых домов..пыли много. Не знаю уж, чего ей туда набиваться и какими путями. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 7.11.2013, 15:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пыли при разборке перегородок, оказывается полно. В моей практике бывали пожары на воинских казармах....там сплошная минвата...и то горело на "ура". Минвата бывает разной горючести. По моим наблюдениям пожаров в питерском старье - там где минваты не скупились, там дерево бывает вообще не тронуто, как под штукатуркой. Но разговор не о внешнем воздействии на проводку, а наоборот. Искра - воздействие кратковременное, а горючесть определяется после несколько продолжительного воздействия (ГОСТ 30244) Минвата фильтрует пыль и в области контакта ее с м/рукавом пыли практически нет. Причем загоралось от искры от электросварки.. Это другая весовая категория. Да и не из м/рукава по ЗЮ-траектории. Не знаю уж, чего ей туда набиваться и какими путями. Сквознячком. Однако под ватой наверняка чисто. Искра - воздействие кратковременное, а горючесть определяется после несколько продолжительного воздействия (ГОСТ 30244) Почему ориентир на горючесть, а не на воспламеняемость ? Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 15:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Подкину дровишек ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Приложение F (ПВХ в деревяшке) на основе п.527. Но с другой стороны проект (СП - хх ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.Требования пожарной безопасности.) Опять же по Смелкову. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 7.11.2013, 20:42 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я гордо распрямился - вот оно слово "воспламеняемость". И ведь не научный работник, зато чутье не подводит
И тут же согнулся... пошел читать прожект (пока еще только прожект) Cпасибо inc elec ! По м/р нашел быстро: 4.12. В деревянных жилых домах, высотой не более 2-х этажей, разрешается прокладка электропроводки внутри ограждающих деревянных конст-рукций (стены, перегородки) жилых помещений. Электропроводка должна выполняться одним из следующих способов: а) кабели с медными жилами в исполнении нг (В)-LS нг; (С)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в металлорукавах диаметром 16-20 мм;.. Может конечно чего не дочитал.. не все сразу. Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 21:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Будем ждать выхода СП.
Олега, Пожалуйста. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ПВХ в деревяшке Но с другой стороны проект А что проект ? Там вроде б тоже не забыли про ПВХ: "в) кабели с медными жилами в исполнении нг(А)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в нераспространяющих горение пластмассовых трубах, имеющих сер-тификат пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По м/р нашел быстро: ... Электропроводка должна выполняться одним из следующих способов: а) кабели с медными жилами в исполнении нг (В)-LS нг; (С)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в металлорукавах диаметром 16-20 мм;.. А мне лично в этом проекте больше нравится п. 4.12. В... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А что проект ? Там вроде б тоже не забыли про ПВХ Во первых - это проект с кривыми формулировками, утвержденный поглядим. Во вторых 4.12. В деревянных жилых домах, высотой не более 2-х этажей, разрешается прокладка электропроводки внутри ограждающих деревянных конструкций (стены, перегородки) жилых помещений. Пол и потолок их чем то не устраивает. В третьих 4.11. Электропроводки за непроходимыми подвесными потолками выполняются следующим способом: - за подвесными потолками из горючих материалов - в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, в закрытых коробах; Вспомнили зачем то СП 31-110-2003. А мне лично в этом проекте больше нравится п. 4.12. В... Согласно Гост Р 50571.5-52.2011 Электропроводка должна быть защищена от механических и прочих воздействий. Приложение F и об этом. Разная гофра имеет разную степень механической прочности как и трубы, соответственно и место ее прокладки.![]() В СП об этом вообще ни слова. Сообщение отредактировал ink_elec - 7.11.2013, 21:35 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Во первых - это проект с кривыми ... Во вторых.....Пол и потолок их чем то не устраивает. В третьих ...4.11. ... обладающих локализационной способностью, в закрытых коробах; Вспомнили зачем то СП 31-110-2003. 1. Есть такое дело.. 2. Да. странно. 3. Определение не вредит, однако сама лок.способность распространится на все Г ? ![]() Ждем, "Предполагаемые сроки утверждения свода правил – 2013 г." Пол и потолок их чем то не устраивает. Увидел такой кусманчик: СП 31-110-2003 Данный свод правил (СП) не вошел в указанные выше перечни, но пользоваться им, по всей вероятности, пока можно (кроме раздела, касающегося прокладки электропроводок за подвесными потолками), исходя из требований пункта 1 статьи 151 Технического регламента. - See more at: http://www.secuteck.ru/articles2/kompleks_...h.w6CoKsIA.dpuf Статья 151. Заключительные положения 1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона. Чему там СП противоречит ? Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2013, 22:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
3. Определение не вредит, однако сама лок.способность распространится на все Г ? Да запросто, ведь не уточнили на какие Г. При том локализационная способность - это способность стенки стальной трубы выдержать КЗ именно на саму стенку, но для ПВХ это вообще не актуально.![]() Чему там СП противоречит ? По всей видимости СП говорил что и как обеспечить, ТР только что обеспечить, а как это делать пожарники сами расскажут в новом СП. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
СП говорил что и как обеспечить, ТР только что обеспечить, а как это делать пожарники сами расскажут в новом СП. ![]() Вот и интересно, что именно СП31 не так обеспечивает из того что ТР велит обеспечить. Есть впечатление, что пожарники и сами не вполне уверены в действиях В эпоху перемен разнесли м/р в пух и прах ( вплоть до убирания в проектах оставшихся не переизданными глав ПУЭ). Теперь под влиянием IECов решают допустить (сперва книжка, потом проект СП) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вот и интересно, что именно СП31 не так обеспечивает из того что ТР велит обеспечить. Возможно СП 31 ссылается не туда, в ПУЭ не все учтено теперь, то есть и оно не соответствует ТР.14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ. Хотя, СП 31 пожарникам кроме раздела, касающегося прокладки электропроводок за подвесными потолками вероятно самим ни чего не понятно, вот и пытаются свое СП состряпать. Тем более в СП 31 не предусмотрена глава о пожарной безопасности. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2013, 9:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Судя по всему, можно подводить промежуточные итоги? Итак, по мнению с2н5он можно "хоть голым проводом" класть в полостях перегородок. По мнению Олега - во всяком случае в м\р точно можно, если на дерево есть сертификат с классом горючести г3.... если такого сертификата нет, то в случае пожара придется покупать экспертизу, чтоб факел расплаты из-под своей задницы убрать.....поскольку всем известно, что экспертиза только за очень дополнительные деньги вгонит в нужный класс деревяшки, которые можно классифицировать и как г2 и как г3 и как г4. Подводя черту, можно считать, что если нет сертификата пожарного на деревяшки ....а домик деревянный не относится к ИЖС.......то использовать можно только металлическую трубу?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Подводя черту, можно считать, что если нет сертификата пожарного на деревяшки ....а домик деревянный не относится к ИЖС.......то использовать можно только металлическую трубу? СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМhttp://www.docload.ru/Basesdoc/9/9761/index.htm#i1432516 13.5 Электропроводки 13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13.9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок. 13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение. 13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5. Это собственно всё что есть по электропроводке, если СП распространяется. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2013, 14:39 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |