Добрый день. Я не профессиональный электрик, знания на уровне - соединить-подключить. Менял в доме всю проводку. Все работало без проблем. Два дня назад началась проблема - вырубает автомат, причем вырубает при выключенных потребителях, а что для меня странно, что при включенных все работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.11.2013, 8:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Тип автомата какой? Номинальный ток?
Для начала ищите в местах возможного повреждения изоляции (сверления), вскрывайте распайкоробки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.11.2013, 8:52
Сообщение #3





Гости






Про тип автомата не скажу (чайник). Прокладывал всю проводку сам, поэтому ничего не сверлил. Последнее, что делал - вешал две люстры.

Распайкоробки тоже все новые, соединял и изолировал все тщательно. После прокладки проводки прошло почти три месяца, все работало отлично. Да, на кухню проложен от входа в дом отдельный трехжильный провод с заземлением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.11.2013, 9:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Т.е. я ничего не знаю, и делать ничего не буду.
Но тогда что Вы хотите услышать на форуме? Как здесь говорят - телепатов среди нас нет.
ПС Тип автомата указан на нем. Например ВА 47-29 С16. Но у меня были подозрения что может стоять УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.11.2013, 9:24
Сообщение #5





Гости






УЗО нет. Стоит автомат на 32 А. Но он не всегда вырубается, в первую очередь вырубается автомат на счетчике. Мой автомат стоит после счетчика. А не может это быть из-за заземления (заземление сделано - вбит штырь на глубину 30 см, к нему подсоединен провод)?

Автомат в доме C32.E.MCB45.1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.11.2013, 9:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 6.11.2013, 10:24) *
УЗО нет. Стоит автомат на 32 А. Но он не всегда вырубается, в первую очередь вырубается автомат на счетчике. Мой автомат стоит после счетчика. А не может это быть из-за заземления (заземление сделано - вбит штырь на глубину 30 см, к нему подсоединен провод)?
Вот с этого места поподробней... Вполне возможно, что вы фазу заземлили на штырь...
или... если у вас автомат "сдвоенный" и заземление нуля сделано после автомата - то тоже запросто, хотя вот второй момент врятли... штырь то всего на 30 см загрублен ...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.11.2013, 10:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Так какой автомат выключатеся? Этот на 32 А или "в первую очередь вырубается автомат на счетчике" ?
Т.к. отключаются два автомата, у Вас короткое замыкание. Скомутировали провода не верно, либо фазу заземлили как говорили выше. Возможно спустя три месяца пошли дожди и земля намокла.
Отмечу, что защитного заземления у Вас фактически нет. И сделано очень опасно. Как правило, необходимо выполнить повторное заземление нуля и разделить их на защитные и рабочие. Заземляющее устройство с длиной заземлителя не менее 3 метра (в глубину) и сопротивление для ориентира 30 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 6.11.2013, 11:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Похоже на звонок врачу, типа доктор что у меня болит, скажите что у меня и лечение назначьте. Давайте информацию, фото выкладывайте, Ваши попытки объяснить словами, всвязи с тем что Вы непрофессионал ни к чему не приведут и помощи не дождетесь, только догадки будете читать.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.11.2013, 16:06
Сообщение #9





Гости






В первую очередь вырубается на счетчике, а иногда вообще только на счетчике. Автомат действительно сдвоенный. Фазу заземлить не мог - не дальтоник, цвета проводов разные. Короткое замыкание - не похоже. Включаю отключившийся автомат и все прекрасно работает.

Короче я так понял, что мне надо для начала отключить провод заземления и посмотреть, что будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.11.2013, 16:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23077
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. (с)
У Вас есть щиток , в щитке до счетчика есть автомат? после счетчика есть общий автомат? после него автоматы по группам (комнатам)? который выключается?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.11.2013, 16:37
Сообщение #11





Гости






Автомат в счетчике, потом общий входной автомат. Больше автоматов нет нигде. Вырубается либо тот который в счетчике (16А), либо оба (второй 32А)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.11.2013, 16:38
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У меня вообще подозрение, что это дифавтомат...



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.11.2013, 16:51
Сообщение #13





Гости






Нет. http://images.ua.prom.st/19100094_w200_h20...89-3de23cb9.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.11.2013, 16:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23077
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 6.11.2013, 17:37) *
Автомат в счетчике,

что за счетчик?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.11.2013, 16:58
Сообщение #15





Гости






НИК 2102-02, стоит в щите ДИМБОР
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.11.2013, 17:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну вооот ... Мюллер постарался и партизан начал колоться... icon_wink.gif
Можно теперь устаканить. Имеется бокс Димбор со счётчиком и автоматами. Осталось ткнуть пальцем... какой из автоматов срабатывает? Там в "счётчике" (то бишь в боксе) есть ещё место для автоматов...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.11.2013, 19:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23077
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



В этом счётчике нет автомата, есть"Возможность отключения нагрузки потребителя при превышении установленного при параметризации лимита мощности, силы тока и напряжения, а также возможность отключения нагрузки потребителя за неуплату или поднесения постоянного магнита индукцией более 100 мТл;"
Выбирайте сами, возможен конечно Глюк в мозгах счётчика или баловство сетевой организации или сбыта
Что касаемо автомата, возможно брак, попробуйте поменять.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.11.2013, 19:14
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 6.11.2013, 15:51) *
Нет.

<голосом доктора Быкова> О как! А кто там говорил:
Цитата
Автомат действительно сдвоенный.




Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2013, 19:17


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 6.11.2013, 20:02
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Гость @ 6.11.2013, 16:37) *
Автомат в счетчике, потом общий входной автомат. Больше автоматов нет нигде. Вырубается либо тот который в счетчике (16А), либо оба (второй 32А)

Перед счетчиком 16А, а после на 32А, смысл? А на сколько линий разделена проводка или вообще не разделена, все идет шлейфом?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Прохожий_*_*
сообщение 6.11.2013, 20:06
Сообщение #20





Гости






Автор спецом тупит, а Вы тут раззоряетесь перед ним.
У него на вводе, на улице (в щитке со счетчиком), автомат на 16А.
А в доме (частный) установлен автомат на 32А. После которого висят все!!! потребители дома, в сарае и курятнике.
После дождей начал отрабатывать автомат (угадайте который? icon_smile.gif ).
А он вместо того, чтобы все это сразу описать ... втуливает про люстры с плохими протяжками и неправильным заземлением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 23:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены