ez81
сообщение 4.11.2013, 14:06
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Олега @ 4.11.2013, 13:04) *
ez81, для вас. Если генераторы "имеют изолированную нейтраль", значит они ее имеют, только она изолирована от земли.
Возможно некие, узкозаточенные и без вывода нейтрали. Но те, которые продаются, обычно с ним. Это дает возможность использовать автономные передвижные установки для питания потребителей с различными системами заземления (см.ПУЭ)

Не от земли, а от корпуса гены. Если есть вывод нейтрали то тогда он есть в РШ . Мы с вами толчём воду в ступе С2Н5ОН подождем...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2013, 14:21
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 4.11.2013, 14:06) *
Не от земли, а от корпуса гены. Если есть вывод нейтрали то тогда он есть в РШ . Мы с вами толчём воду в ступе ..

Действительно, не надо толочь воду:
1.7.6. Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств."
Вывод нейтрали обычно есть.

Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2013, 14:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 5.1.2014, 20:46
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Господа, имеем трехфазный пятипроводный бензогенератор. Через перекидной рубильник напряжение подается на ВРУ в случае исчезновения напряжения основной сети. Данное ВРУ имеет глухозаземленную нейтраль, т.е. нулевая шина связана с контуром заземления. Вопрос: можно ли нулевой и заземляющий проводник кабеля от бензогенератора посадить "под один болт" на нулевую шину ВРУ связанную с землей?

Сообщение отредактировал KVA - 5.1.2014, 20:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.1.2014, 20:53
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



а в самом гене как сделано? если там PEN разделяется, то можно притащить 4 провода и PEN посадить на ГЗШ
вообще по идее после разделения PEN на PE и N объединять их больш енельзя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 6.1.2014, 11:55
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



На самом гене раздельно РЕ и N, т.е. он заземляется через РЕ жилу кабеля от ВРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.1.2014, 9:44
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Данное ВРУ имеет глухозаземленную нейтраль, т.е. нулевая шина связана с контуром заземления

Шина одна или РЕ и N? Если одна, тогда видимо придется на нее и под разные болты. Под один - глаз режет. Нельзя все же их вместе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 17:23
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены