![]() с таким геной , кто сталкивался? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() с таким геной , кто сталкивался? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ez81, для вас. Если генераторы "имеют изолированную нейтраль", значит они ее имеют, только она изолирована от земли. Возможно некие, узкозаточенные и без вывода нейтрали. Но те, которые продаются, обычно с ним. Это дает возможность использовать автономные передвижные установки для питания потребителей с различными системами заземления (см.ПУЭ) Не от земли, а от корпуса гены. Если есть вывод нейтрали то тогда он есть в РШ . Мы с вами толчём воду в ступе С2Н5ОН подождем... -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не от земли, а от корпуса гены. Если есть вывод нейтрали то тогда он есть в РШ . Мы с вами толчём воду в ступе .. Действительно, не надо толочь воду: 1.7.6. Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств." Вывод нейтрали обычно есть. Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2013, 14:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Господа, имеем трехфазный пятипроводный бензогенератор. Через перекидной рубильник напряжение подается на ВРУ в случае исчезновения напряжения основной сети. Данное ВРУ имеет глухозаземленную нейтраль, т.е. нулевая шина связана с контуром заземления. Вопрос: можно ли нулевой и заземляющий проводник кабеля от бензогенератора посадить "под один болт" на нулевую шину ВРУ связанную с землей?
Сообщение отредактировал KVA - 5.1.2014, 20:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
а в самом гене как сделано? если там PEN разделяется, то можно притащить 4 провода и PEN посадить на ГЗШ
вообще по идее после разделения PEN на PE и N объединять их больш енельзя |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
На самом гене раздельно РЕ и N, т.е. он заземляется через РЕ жилу кабеля от ВРУ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Данное ВРУ имеет глухозаземленную нейтраль, т.е. нулевая шина связана с контуром заземления Шина одна или РЕ и N? Если одна, тогда видимо придется на нее и под разные болты. Под один - глаз режет. Нельзя все же их вместе. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |