Здравствуйте! Хочу подключить газовую плиту с электрической духовкой (Присоединительная мощность - эл., кВт: 2) к домашней электросети (пятиэтажка). Есть провод 2.5 сечение на 5 кВТ. Можно ли сделать удлинитель и подключить в розетку. Что можете посоветовать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
подобного рода потребители подключаються в основном отдельными линиями от щитка (квартирного/этажного),
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Вести отдельную силу не представляется возможным. Во время работы духовки никакие другие приборы включаться не будут. Есть ли смысл в разрыв удлинителя установить авт. выключатель C16?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Если у вас в щитке на груповых линиях стоят автоматы 16 или 10 А, то смысла нет
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
В щитке стоят автоматы C16 для каждой квартиры по два.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата В щитке стоят автоматы C16 для каждой квартиры по два. если еще и проводка сделана медью 2,5 мм. кв, то можете считать что вам повезло. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Проводка аллюминиевая.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Есть ли необходимость подключение плиты через сетевой фильтр или подключить через удлинитель с сечением 2,5, описанный в первом посте?
|
![]() |
|
Гость_lanchakov_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Есть ли необходимость подключение плиты через сетевой фильтр или подключить через удлинитель с сечением 2,5, описанный в первом посте? А чего там фильтровать? Все эти фильтры бред. Обычно кроме выключателя с варистором в них нет ничего. Те что подороже имеют катушку на феррите, да парочку конденсаторов+ еще варистор. Если техника чувствительна к помехам, то сам производитель уже принимает меры и ставит фильтры по питанию на входе. Поэтому отнеситесь к сетевым фильтра как к модному и удобному удлинителю с огоньком, не более того и не ведитесь на красивые слова манагеров продавцов которые вам их впаривают. Удлинитель ваш подойдет, не переживайте. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |