сообщение 26.10.2013, 2:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.2013
Пользователь №: 36217



В общем нужна корректирующая помощь знатоков электрики. Ниже нарисованая мною схема планируемой разводки. Просьба проверить правильность и рационализм такого проведения. Сейчас имеется одна розетка, с которой я планирую взять фазу и ноль.Весь кабель медный. Вся разводка без штробления просто открытой проложкой по стене(потом закроется гипсокартоном).Не могу точно определиться с сечением многожильного кабеля под светодиодную ленту, который будет идти от блока питания к отрезкам ленты. Ленты всего будет использовано 6 отрезков по 70см, то есть 4,2метра. Между этими отрезками будут разные расстояния +/- проводов и 40см и 60 см и 2м. Провода в сумме от блока питания до последнего участка ленты будет проложено около 4-4,5метра. Не будет ли последний самый дальний участок при сечении провода 0,75 светить тускнее, так как далеко расположен от БП. Может нужно было использовать два БП по 30Вт? Выключатель двухклавишный, от одной клавиши будет срабатывать светод лента и ниши, от другой 4 лампочки на потолке. Датчик движения Feron встраиваемый в стену.От старой розетки еще будет протянут провод 3х1,5 длиной примерно 3 метра, на другую новую розетку на другой стене(на схеме не чертил, места уже маловато осталось снизу). В распред коробке клемники ваговские наверное буду ставить 222,773 серии.
Схему чертил на любительском уровне, так что просьба не сильно закидывать камнями icon_biggrin.gif .

Схема:


Оригинальный файл:
Скачать111.png

Сообщение отредактировал Paradox80 - 26.10.2013, 3:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 26.10.2013, 7:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



4-5 метров? Не заморачивайтесь, не будет там больших потерь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.10.2013, 9:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Вся разводка без штробления просто открытой проложкой по стене(потом закроется гипсокартоном).
Значит уже скрытая.
Цитата
Сейчас имеется одна розетка, с которой я планирую взять фазу и ноль.Весь кабель медный.
Какой кабель к этой розетке и под какой защитой?
Цитата
Не могу точно определиться с сечением многожильного кабеля под светодиодную ленту
Кабель, проложенный стационарно, должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Допускается применение проводников для подключения от стационарной проводки, например, от распаячной коробки до светильников в качестве гибкого соединения, проводников с сечением не менее 0,75 мм2
Для справки6 "многожильный" кабель или провод, это не одно и тоже, что многопроволочная (мягкая, гибкая...) жила.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paradox80
сообщение 26.10.2013, 16:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.2013
Пользователь №: 36217



Цитата(savelij® @ 26.10.2013, 9:56) *
Значит уже скрытая.
Какой кабель к этой розетке и под какой защитой?
Кабель, проложенный стационарно, должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Допускается применение проводников для подключения от стационарной проводки, например, от распаячной коробки до светильников в качестве гибкого соединения, проводников с сечением не менее 0,75 мм2
Для справки6 "многожильный" кабель или провод, это не одно и тоже, что многопроволочная (мягкая, гибкая...) жила.


Сечение кабеля от розетки точно не замерял, но на вид 1,5 максимум двойка. Защита автомат в многоэтажке EKF ВА 47-63 узо тоже есть.
Так что в итоге в моем случае при сечении 0,75 начиная от БП потерь все таки не будет? И последний отрезок ленты не будет туснее? Или может купить многожильный провод сечением побольше ?

Сообщение отредактировал Paradox80 - 26.10.2013, 17:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 26.10.2013, 16:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



потери будут в любом случае, но здесь они составят пару процентов, т.ч вы ничего не заметите даже, это допустимая норма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paradox80
сообщение 26.10.2013, 22:46
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.2013
Пользователь №: 36217



Цитата(FRAER @ 26.10.2013, 16:47) *
потери будут в любом случае, но здесь они составят пару процентов, т.ч вы ничего не заметите даже, это допустимая норма.

А так по схеме все верно ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 26.10.2013, 22:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну... скажу так: работать будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.10.2013, 23:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(FRAER @ 26.10.2013, 23:50) *
... работать будет
... только, похоже, без защиты... icon_wink.gif


Цитата(Paradox80 @ 26.10.2013, 17:32) *
Защита автомат в многоэтажке EKF ВА 47-63 узо тоже есть.
Это интересная информация... но лучше указать, какие циферки ещё там нарисованы... типа про номинальный ток... и именно тех аппаратов защиты, которые имеют отношение к линии розетки, от которой собираетесь продолжать стационарную проводку...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 26.10.2013, 23:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(savelij® @ 26.10.2013, 23:16) *
... только, похоже, без защиты... icon_wink.gif

ну это да, желательно всё это на отдельную группу с номиналом автомата не более 16А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paradox80
сообщение 26.10.2013, 23:34
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.2013
Пользователь №: 36217



Цитата(savelij® @ 26.10.2013, 23:16) *
... только, похоже, без защиты... icon_wink.gif


Это интересная информация... но лучше указать, какие циферки ещё там нарисованы... типа про номинальный ток... и именно тех аппаратов защиты, которые имеют отношение к линии розетки, от которой собираетесь продолжать стационарную проводку...


Автомат 16А, УЗО ВДТ-1221 2р/16А/30мА. Разве это и не будет защитой всей проводки?

Сообщение отредактировал Paradox80 - 26.10.2013, 23:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paradox80
сообщение 27.10.2013, 12:07
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.2013
Пользователь №: 36217



Цитата(FRAER @ 26.10.2013, 23:29) *
ну это да, желательно всё это на отдельную группу с номиналом автомата не более 16А

То есть ставить еще один автомат ? Суммарная мощность и токи всей моей проводящей схемы будут очень незначительны, везде будут диодные светильники и ленты. Розетка которая будет отводиться будет использоваться только под БП телефона и маршрутизатор. Разве не хватит автомата и узо от с текущей розеточной группы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр1_*_*
сообщение 28.10.2013, 13:50
Сообщение #12





Гости






Если я не ошибаюсь то кабель сечением 0,75мм2 держит 16 ампер смело. По нагрузкам там вряд ли наберется 3кВт. Поэтому установленные автомат и УЗО (правда узо лучше бы взять на 20А, но и такое сойдет) обеспечат защиту данной линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.10.2013, 15:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Александр1_* @ 28.10.2013, 14:50) *
кабель сечением 0,75мм2 держит 16 ампер смело

насчет смело - вряд ли


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.10.2013, 15:45
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну 0,75 после блока питания, поэтому там больше 6,5А в любом случае не будет.
Да и вообще это уже "слаботочка", незачем там полторашку тянуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения