Нужна помощь , Аварийная ситуация

Гость_Дмтирий1986_*
сообщение 24.10.2013, 20:10
Сообщение #1





Гости






Нужно мнение специалистов. Имеем небольшое производство, в помещении проведена проводка когда-то, какими-то умельцами, все достаточно запутанно, но суть не в этом. Заведено 380, пользуемся только 220. Сегодня произошло следующее, на стене есть железная коробка - в ней соединение проводов 380 - идут в от щитка к подъемнику, но он отключен, им не пользуются. Коробка заземлена, в один прекрасный момент заметили, что нулевой провод заходящий в эту коробку плавится и подгорает в месте соприкосновения с самой коробкой. (Я так понял на нуле появилось фазное напряжение, которое стремиться в землю). Коробка была раскручена, после того как стало ясно что она не нужна, все провода идущие к ней были отключены. После этого включаю свет - лампочки моргают, стабилизатор напряжения показывает 170-180, при включении любого другого электроприбора в сеть - лампы практически тухнут, напряжение на стабилизаторе падает чуть ли не до нуля. При проверке тестером в розетках имеем фазу на обоих контактах - показывает 380. Подскажите пожалуйста что делать, производство стоит, электрика вызывать очень долго. Я так понимаю произошел обрыв нуля. Как это проверить и что делать для устранения проблеммы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.10.2013, 20:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а что тут делать? нормально всё надо делать! имхо без специалиста вам никак..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.10.2013, 20:26
Сообщение #3





Гости






так я сюда за этим и обратился) Я не совсем чайник, руки откуда надо, с паяльником дружу, да и вообще уже на нескольких производствах сам проводку всю сделал. Просто с такой ситуацией впервые сталкиваюсь.
В дополнение к вышенаписанному - при отключении двух фаз - в розетке имеем 220 и одну только фазу - вроде как надо - но приборы от нее не работают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.10.2013, 21:05
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Как вариант поиска места обрыва нуля. Включить две лампочки последовательно в одну из ваших розеток. И потом ити и замерять напряжение вверх по распределению. Когда будет между нулем и фазой нормальное значит обрыв гдето в промежутке между этой точкой и предыдущей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 24.10.2013, 21:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Самое простое, возьмите ноль от крупногабаритной железяки зарытой в землю, или от арматуры фундамента. Приварите туда болт и протяните от него провод к главному вашему щитку и прикрутите к нулевой шине. Сечение провода такое же как подводящие провода в вашем главном щите. Работать будет, учет электроэнергии тоже будет считать нормально. Только никому не говорите.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.10.2013, 21:31
Сообщение #6





Гости






Освещение - то бишь лампы, включены в общую сеть без выключателей. В каком месте они подключены - неизвестно, все проводка скрытая. Напряжения нормального нет нигде, даже на розетках находящихся непосредственно на щитке.

То бишь землю кинуть на ноль? А в каком месте? После счетчика или до?

Счетчик очень странно торохтит - что это значит - обрыв до счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 24.10.2013, 22:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Лучше до счетчика.
У вас сейчас ноль идет искусственный, как средняя точка разных потребителей на всех фазах. Конечно так напряжение будет сильно прыгать. Возьмите ноль толстым проводом из заземления. Система все равно глухозаземленная. Тем самым Вы приведете ноль к потенциалу земли и напряжение в розетках должно выровняться. Это самый дешевый вариант, что бы не искать пробитый кабель и не менять его.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.10.2013, 22:33


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 24.10.2013, 22:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



верните на место тот провод в коробке , который был к корпусу коробки подключён. Это был единственный ноль у вас, и вызываете толкового электрика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 24.10.2013, 22:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Anatoli @ 25.10.2013, 0:37) *
верните на место тот провод в коробке , который был к корпусу коробки подключён. Это был единственный ноль у вас, и вызываете толкового электрика.

Думаю я что тот тоненький проводок и тянул на себе всю землю. Сгорит.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2013, 8:47
Сообщение #10





Гости






он достаточно толстый, где-то 5 кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2013, 22:16
Сообщение #11





Гости






Все сработало! Взял ноль с земли. Спасибо за совет, со временем может найду обрыв. Вопрос - почему говорят, что так вроде как можно делать, но не нужно? )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 26.10.2013, 2:53
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость @ 26.10.2013, 0:16) *
Вопрос - почему говорят, что так вроде как можно делать, но не нужно? )

У Вас перегорел ноль. Вы его взяли из земли. А откуда ноль Вашей сети взялся в земле? оттого что на питающей ТП ноль глухозаземлен и тот перекос напряжения который возник в результате отгорания нуля, у Вас сейчас выравнивается через провод который Вы присоединили к земле, далее через грунтовые воды и далее через глухозаземленную нейтраль ТП. Фактически перегоревший провод Вы заменили грунтовыми водами. Ну кто Вам разрешит так эксплуатировать сеть? Инспектор запретит и наложит штраф, энергонадзор обвинит Вас в краже электроэнергии, хотя на деле воровать так не получится и счетчик все равно будет считать правильно. Хрен Вы кому докажете. Так что с поиском обрыва и заменой неисправного кабеля не медлите.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2013, 2:55


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.10.2013, 22:25
Сообщение #13





Гости






Каким образом инспектор может определить, что был обрыв и что питаюсь от земли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 26.10.2013, 22:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



глазками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 27.10.2013, 1:46
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Могут стукануть особо сознательные работники.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 31.10.2013, 18:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



1000 тем плодить не буду, спрошу тут, если тпс не возражает. Есть ВРУ, где есть шина РЕ и N. От ВРУ до Щитка №2 идут два кабеля 3х жильных, один полностью питает компрессор 380В, второй кабель однофазных потребителей. Можно ли так делать? Кабели абсолютно одинаковые по сечению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 31.10.2013, 18:45
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



У нас от ТП в ВРУ тоже идут два одинаковых кабеля - взаимно резервирующих друг друга. Подписаны бирками. Претензий никто не предъявлял.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 31.10.2013, 18:51
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



вот так примерно выглядит картина, но она меня смущает почему то!!!

я переживаю за то что на компрессор земля идет по другому кабелю, хоть они и даже одинаковые и даже подключены к одному автомату!!! Однофазная нагрузка не более 2х кВт.
Сам понимаю что это не правильно, но там человек не понимает что правильно, а что нет! Знания поверхностные у начальника. Может второй кабель оставить вообще как заземление и ноль???? Хотя тоже порнуха получается. Сперва купят что не надо, а потом заставляют изгаляться чтобы все работало icon_sad.gif

Сообщение отредактировал scasi - 31.10.2013, 20:32
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.11.2013, 8:27
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Мне тоже не нравиться. Но можно ли подвести под ПУЭ п. 1.7.124 не уверен. Хотя скорее всего нельзя так. Кабель однофазный можно отключить и тогда компресор без РЕ останеться. По крайней мере можно еще один кабель кинуть с N и РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.11.2013, 10:03
Сообщение #20


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Можно рассматривать два кабеля как одну линию питания, если они проложены стационарно по одной трассе. Но требования к сечениям проводников должны соблюдаться. Т.е. сечение PE проводника должно быть равно сечению фазных проводников (при сечении до 16 мм^2 включительно). У вас суммарное сечение фазы А в два раза больше PE, что допустимо только если у вас сечение больше 16мм^2. Это что касается самой прокладки. Но подключено тоже не верно. Если кладете в параллель два кабеля, то одноименные проводники должны быть соединены вместе с обоих сторон.
Вот тут обсуждалось как запараллелить кабели http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=295991
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения