Становится более понятно. Стало быть, дом получает питание от линии ПЭ (продольного электроснабжения) или ДПР через однофазный трансформатор. Очень похоже. только расположен трансформатор не на столбе, а в отдельно стоящей будке(она явно побольше чем та что на картинке). Если от такой КТПО питается ТОЛЬКО ваш дом, тогда не вижу проблем с заземлением одной из фаз и переходом на классическую TN систему. Другое дело, если от того же ОМика питается ещё что-то, чему такой режим вреден. Хотя это вряд ли. Т.е. одна из фаз на трансформаторе просто заземляется и получаем стандартную "фаза-ноль"? Но не пытайтесь ЭТО делать сами у себя на кухне! ) Обращаться надо не к приходящим электрикам, а к железнодорожным энергетикам. В составе ж.д. имеются дистанции электроснабжения (ЭЧ), в состав которых входит ЭЧС (сетевые районы), которые, собственно, и занимаются снабжением (ну, и деньги с вас дерут). На кухне жена варит борщ. ![]() Насчет изоляции, которой пугают. КТПО комплектуются разрядниками во вторичной обмотке. И нам никто не мешает поставить на вводе в дом. Я так понимаю, что это необходимо сделать если перейти на ТН схему не получится? А вот качество электричества в таких линиях действительно дерьмо. Море гармоник и частые отключения - как бесплатная опция. Решится ли эта проблема с переходом на ТН схему? Объясните, пожалуйста, популярно "для чайников" какие возможны для меня варианты. Хочется сделать по нормальному чтоб потом не жалеть. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а вчём собственно проблема? и почему никто не предположил, что дом может питатся от трансформатора с вторичной обмоткой соеденённой треугольником на 220 вольт, либо звезда с нулём 220/127, и ноль там заземлён, но у потребителя там 2 фазы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
почему никто не предположил, что дом может питатся от трансформатора с вторичной обмоткой соеденённой треугольником на 220 вольт Потому, что Цитата к трансформатору от которого питается наш дом идут 2 провода прямо с проводов железной дороги
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
тогда получается система ДПР (два провода и рельс) , тва провода от контакной сети разных направлений, третий провод - рельс, на нём обычно фаза С.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
тогда получается система ДПР (два провода и рельс) , тва провода от контакной сети разных направлений, третий провод - рельс, на нём обычно фаза С. Запросто; прислал бы ТС фотки... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Завтра пришлю фото самой будки и как к ней идут провода. К сожалению заглянуть внутрь будки не получится - она закрыта.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
заглянуть внутрь будки не получится и не думайте, а то вопросы не кому будет задавать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Вот, как обещал:
![]() ![]() ![]() Спасибо за помощь |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это однофазная КТПО 10/0,23 кВ 10 кВА с трансформатором ОМ-10. Питается от ВЛ ПЭ 10 кВ. Контактная сеть - постоянка 3,3 кВ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Roman D, спасибо. Стоит мне пытаться уговорить железнодорожных электриков "переделать" мне схему на стандартную ТН или оставить все как есть?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Убедить железную дорогу что то сделать? Быстрее Вас отключат.... Хотя попробуйте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Убедить железную дорогу что то сделать? Быстрее Вас отключат.... Хотя попробуйте Я имел в виду стоит ли это делать с точки зрения электрика. То что у меня есть сейчас хуже чем стандартная ТН - схема? По моему "чайниковскому" мнению вроде даже лучше получается моя изолированная нейтраль не должна меня лупить током если я коснусь одной из фаз (ну или совсем чуток лупить будет). Если с точки зрения электрика нужно переходить на ТН - то я попытаюсь это сделать. Спасибо. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Да нафик экзотику!
Просто ноль поврежден. А это может быть чревато большими неприятностями. КЗ у соседа - и у Вас горят ясным пламенем все электроприборы. Тащите домового электрика и мочите его до полного признания: вы мне платите ни за что. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Просто ноль поврежден. ... КЗ у соседа - и у Вас горят ясным пламенем все электроприборы. Вот с этого места поподробнее... И какой ноль поврежден, когда его фактически нету. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Джохар_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Я-бы не стал отказываться от безопасной изолированной нейтрали, и установил-бы электромеханическое Устройство Защитного Отключения типа А или В.
Если один провод где-то от трансформатора до дома аварийно замкнёт на Землю, то на втором к Земле будет 220 Вольт. Это опасно. И обезопасит в таком случае Устройство Защитного Отключения. Ещё не помешает Устройство Контроля Напряжения между Фазами и Землёй. Как точно называется - не знаю, но существуют такие. При аварийном замыкании одной из Фаз на Землю вызывать Ремонтников. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
УЗО сработает при условии тока замыкания на землю большего, чем порог срабатывания УЗО. В данном случае это - величина неизвестная и небольшая. Желательно тянуть трёхпроводку непосредственно от ТП.
Правильно установить РКИ (реле контроля изоляции). Работать будет при снижении изоляции относительно земли на заданную величину (1...100к). На вводе желательно установить ОПНы на 280 В. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Это однофазная КТПО 10/0,23 кВ Я не спец по таким ТП, да и железной дороги не видел уже лет 10. Но на первой фотке вижу надпись красной краской РУ-0,4кВ. Оно может как на том заборе, но все же А на последней что то вроде заземления есть. "стальная проволока" предположительно 6-10 мм И я совсем не вижу отходящих кабелей или ВЛ низкой стороны!!! |
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
А на последней что то вроде заземления есть. "стальная проволока" предположительно 6-10 мм Да, Вы правы, я тоже обратил внимание на то, что в землю уходит "стальная проволока" она приварена к корпусу щитка. Вот только не открывая его непонятно что там заземляется. И я совсем не вижу отходящих кабелей или ВЛ низкой стороны!!! Кабель идущий в наш дом виден на последней фотке - он уходит вниз (под землю) в асбестовой трубе (она кстати повреждена благодаря чему я и рассмотрел кабель). На первой фотке тоже видно эту трубу, но она "сливается" с левой бетонной опорой щитка. |
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
А может быть все таки одна из фаз была заземлена и была выполнена стандартная схема ТН, а сейчас просто "отгорел" ноль на трансформаторе? Прошу больно не пинать за "чайниковские" мысли вслух.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Но на первой фотке вижу надпись красной краской РУ-0,4кВ. Оно может как на том заборе, но все же А на последней что то вроде заземления есть. "стальная проволока" предположительно 6-10 мм И я совсем не вижу отходящих кабелей или ВЛ низкой стороны!!! Мне показалось, что на последней фотке в землю идёт асбоцементная (серая) труба (но на первой фотке ее не видно 8( ). Но качество снимков не позволяет их "вытащить", чтоб посмотреть подробнее. ![]() Вот типовая схема такой ТП: ![]() Как мы видим, там нет заземлённой нейтрали; есть только а и х, по наименованию клемм трансформатора. А ТПшка-то хоть гудит? Может, дом запитан вовсе не отсюда? Вот смеху-то будет... А надпись "0,4 кВ" могла быть и по ошибке нанесена излишне старательными монтёрами; есть очень похожие по виду трёхфазные ТП: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |