Заземление конструкции системы Альпок (Конста)

Гость_damir_w_*
сообщение 19.10.2013, 12:16
Сообщение #1





Гости






Приветствую.

Есть конструкция из алюминиевых профилей системы Альпок (Конста). На ней устанавливается электрооборудование и необходимо выполнить заземление этой конструкции. По ПУЭ, если каждый элемент конструкции отдельно подключать к шине заземления, получается около 300 проводов (300 подключений к шине заземления).

Подскажите, каким образом можно сократить количество проводов заземления?

Можно ли, если (например) к стойке прикреплены 10 профилей, каким-то образом электрически соединить эти профили со стойкой, и заземлить только стойку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.10.2013, 12:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(damir_w @ 19.10.2013, 13:16) *
По ПУЭ, если каждый элемент конструкции отдельно подключать к шине заземления

А где это в ПУЭ написано? Металлосвязь есть между элементами конструкции?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.10.2013, 19:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Я думаю, достаточно между собой их соединить все, незачем от каждого элемента тянуть провод на шину
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.10.2013, 21:14
Сообщение #4





Гости






Цитата(FRAER @ 19.10.2013, 19:05) *
Я думаю, достаточно между собой их соединить все, незачем от каждого элемента тянуть провод на шину

Поддерживаю, полюбопытствовал в сети, что это за зверь - обычная торговая металлоконструкция из анодированного алюминия, из которой собираются стеллажи и витрины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_damir_w_*
сообщение 21.10.2013, 10:09
Сообщение #5





Гости






ПУЭ 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:

3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей , если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств , кабельные конструкции, кабельные муфты , оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов , рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки , короба , струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической обо лочкой или броней ), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;


Покрытие этих профилей не проводит (пробовали тестером). И замки, с помощью которых выполняется соединение профилей между собой, имеют пластиковый корпус. В целом, при сборке за счет “царапин” электрическая связь между профилями появляется. Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 21.10.2013, 10:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Каждый элемент конструкции подключать отдельным проводом к РЕ-шине нет необходимости. На конструкцию 1 провод, если она протяженная - 2, на начало и конец ее. Между элементами конструкции установите токопроводящие перемычки проводом. Возможно не все элементы подлежат защитному занулению, уточните по месту. Думаю элементы к которым не преклеплено электрооборудование, не проложены по которым электропроводки - могут быть без перемычек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.10.2013, 11:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(damir_w @ 21.10.2013, 11:09) *
Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта.

Померяйте выборочно металлосвязь между элементами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.10.2013, 20:32
Сообщение #8





Гости






Цитата(damir_w @ 21.10.2013, 10:09) *
....
Покрытие этих профилей не проводит (пробовали тестером). И замки, с помощью которых выполняется соединение профилей между собой, имеют пластиковый корпус. В целом, при сборке за счет “царапин” электрическая связь между профилями появляется. Но нет гарантий в надежности этого электрического контакта.

Может стоит в местах соединения зачистить покрытие, чтобы обеспечить надёжный контакт? А там, где пластик мешает, обеспечить металлосвязь проволочными перемычками. К сожалению видел эти конструкции только на картинке, поэтому советы давать трудно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_damir_w_*
сообщение 22.10.2013, 9:46
Сообщение #9





Гости






Спасибо за поддержку темы.

Цитата(Работник @ 21.10.2013, 10:58) *
Каждый элемент конструкции подключать отдельным проводом к РЕ-шине нет необходимости. На конструкцию 1 провод, если она протяженная - 2, на начало и конец ее. Между элементами конструкции установите токопроводящие перемычки проводом. Возможно не все элементы подлежат защитному занулению, уточните по месту. Думаю элементы к которым не преклеплено электрооборудование, не проложены по которым электропроводки - могут быть без перемычек.


Хотим сделать так, как пишите. Т.е. изготовить электрически единую конструкцию. Но на какие нормативы, на какие пункты ПУЭ сослаться? Как ответить на вопрос: на основании чего так сделано?

Цитата(с2н5он @ 21.10.2013, 11:23) *
Померяйте выборочно металлосвязь между элементами


Померили в нескольких точках – 0,5 Ом.

Цитата(Гость сочувствующий @ 21.10.2013, 20:32) *
Может стоит в местах соединения зачистить покрытие, чтобы обеспечить надёжный контакт? А там, где пластик мешает, обеспечить металлосвязь проволочными перемычками. К сожалению видел эти конструкции только на картинке, поэтому советы давать трудно.


Покрытие зачищаем, но крепления (замки) в пластике. И документации по этой системе нет. Поэтому, скорее всего, придется делать перемычки проводами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.10.2013, 10:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Померили в нескольких точках – 0,5 Ом.

Норма 0,05 Ом
Цитата
Но на какие нормативы, на какие пункты ПУЭ сослаться? Как ответить на вопрос: на основании чего так сделано?

Не было такого вопроса для меня. Так делают в электрооборудовании. Возможно Вам следует найти ГОСТы на оборудование.
Хотя ПУЭ гл. 1.7.77 п/п 1) и 2), 3) - Ваш случай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения